Ihaglc hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 12:38 pm
gerade einen weiteren Berechnungs-oder Anzeigefehler entdeckt ( evt. verursacht durch vorherige Fehler? ):
Im Graph werden die Smarthomeverbraucher nicht zum Hausverbrauch hinzugerechnet angezeigt.2022-08-09 14_34_43-Start.png2022-08-09 14_33_53-Start.png
Der Smarthomeverbraucher wird aber doch irgendwo berücksichtigt:
im Beispiel wird der Ladestrom reduziert:
2022-08-09 14_43_51-Start.png
alles irgendwo strange,
@LenaK und LutzB könnt ihr nicht zu den gesammelten Fehlern Hilfestellung geben?
openWB Version: 1.9.272 (2022-08-03 13:40:23 +0200 [904182d4] )
Ich habe das Issue erst jetzt gesehen, ist das mit dem Smarthome noch ein aktuelles Problem ?
Kannst du mal im smarthome.log (unter Menuepunkt status ) schauen ob du im log folgende Werte hast:
2022-08-19 07:20:35,830 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-08-19 07:20:35,831 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 60
2022-08-19 07:20:35,832 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
Dann ist die Frage ob die Parametrisierung vom smarthomedevice stimmt.
Wie geht es intern:
Er merkt sich pro Smarthomedevice ob er den Wert in den Hausverbrauch reinnehmen soll.
Das sind die Variablen $RAMDISKDIR/smarthome_device_minhaus_x
Diese werden dann im cron5min abgefragt:
d1haus=$(<"$RAMDISKDIR/smarthome_device_minhaus_1")
# zero out devices were kwh should be included in house consumtion
if (( d1haus == 1 )); then
d1dailyyield=0
fi
Und dann wird hier der Hausverbrauch gerechnet:
hausdailyyield=$(echo "scale=2;$bezugdailyyield + $pvdailyyield - $lladailyyield + $sedailyyield - $sidailyyield - $einspeisungdailyyield - $d1dailyyield - $d2dailyyield - $d3dailyyield - $d4dailyyield - $d5dailyyield - $d6dailyyield - $d7dailyyield - $d8dailyyield - $d9dailyyield - $verbraucher1dailyyield + $verbrauchere1dailyyield - $verbraucher2dailyyield + $verbrauchere2dailyyield - $verbraucher3dailyyield" | bc)
echo "$hausdailyyield" > "$RAMDISKDIR/daily_hausverbrauchkwh"
Gruss Oliver