Sry, aber das stimmt so nicht. Es gibt vermutlich EIN Problem bei Dir - mehr nicht. Hier geben sich alle Supporter:innen mächtig Mühe, aber es bedingt eben auch Gegenleistungen.
Es ist aber überhaupt kein Problem, wenn Du eine Auszeit nimmst.
Sry, aber das stimmt so nicht. Es gibt vermutlich EIN Problem bei Dir - mehr nicht. Hier geben sich alle Supporter:innen mächtig Mühe, aber es bedingt eben auch Gegenleistungen.
Wenn die konfig so wie von Lena vorgeschlagen nicht klappt brauchts wohl logs. Kannst du von der nicht funktionierenden Konstellation einen regelzyklus der v2.0 und vielleicht auch das isss.log des nicht funktionierenden ladepunkt posten? Daran sollte zu sehen sein wo es klemmt.bergfex hat geschrieben: ↑Mo Aug 15, 2022 7:44 amHabe alles schon mehrmals grundsätzlich so gemacht, wie oben beschrieben.LenaK hat geschrieben: ↑Mo Aug 15, 2022 6:51 am "Externe openWB" ist die richtige Einstellung in V2, um openWB Series 1/2 als Ladepunkt zu steuern.
Sind beide Ladepunkte in der 1.9 unter Einstellungen -> Allgemein "openWB ist nur ein Ladepunkt" auf Ja gestellt? Unter Einstellungen ->Modulkonfiguration->Ladepunkte darf jeweils nur Ladepunkt 1 auf "an" stehen. Nach dem Umstellen auf den NurLadepunkt-Modus muss entweder 5 Min gewartet oder ein Neustart gemacht werden, um die Einstellung anzuwenden.
Trotzdem funktioniert es nicht, wie es soll.
Ich habe als LP 1 eine openWB Typ 2, kann diese aber in der V 2 nicht als solche definieren, weil es die Möglichkeit dazu nicht gibt. Deshalb habe ich den Lp 1 auch in die V 2 als "externen Ladepunkt" angegeben, was natürlich nicht korrekt ist. Aber es ist die einzige Möglichkeit der Definition des LP 1, die bei mir vom System überhaupt angenommen wird.
Ergebnis: Der LP 1 wird in der V 2 nicht korrekt erkannt. Auf dem folgenden Bild ist am LP 1 ein Auto angesteckt und es müsste laden. Dies wird aber - wie bisher bei allen Versuchen - nicht angezeigt.
Deshalb wiederhole ich meine Bitte an die Entwickler, hier Klarheit zu schaffen und in der V 2 eine Einstellmöglichkeit der Ladepunkte als "openWB 1/2" zu schaffen, wie es sie in der V 1.9 auch gibt. Sonst kann ich hier nichts mehr ausprobieren, was schade wäre.
Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwann soll doch die SDCard mit V2 in die OpenWB wandern und nicht mehr auf dem externen Pi laufen.
Code: Alles auswählen
22 16:46:37,441 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-22 16:46:37,448 - {control.pv:433} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-22 16:46:37,457 - {control.counter:430} - DEBUG - 69600W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-22 16:46:46,735 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-09-22 16:46:46,793 - {modules.virtual.device:40} - DEBUG - Start device reading{'component0': <modules.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7fffec0964f0>}
2022-09-22 16:46:46,801 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2022-09-22 16:46:46,810 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 16002Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-22 16:46:46,818 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.98789, power1: 400, power2: 400
2022-09-22 16:46:46,834 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 3995.16
2022-09-22 16:46:46,843 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 19997.155143737793, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-22 16:46:46,859 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 5.554765317704942, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-22 16:46:46,876 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 19997.155143737793 Export: 0 Power: 400
2022-09-22 16:46:46,893 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[133.33333333333334, 133.33333333333334, 133.33333333333334], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5.554765317704942, exported=0.0, power=400, frequency=50)
2022-09-22 16:46:47,170 - {control.counter:411} - DEBUG - 69600W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-22 16:46:47,180 - {control.pv:98} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-09-22 16:46:47,193 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-22 16:46:47,203 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-09-22 16:46:47,213 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-22 16:46:47,224 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 400, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 166.6536064889696}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': []}]}}
2022-09-22 16:46:47,233 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 69600, 'currents_used': [133.33, 133.33, 133.33]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 166.6536064889696, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [133.33, 133.33, 133.33], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 5.554765317704942, 'exported': 0.0, 'power': 400, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 70000}}
2022-09-22 16:46:47,241 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000))))
2022-09-22 16:46:47,250 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-22 16:46:47,259 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-22 16:46:47,270 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=True, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=5, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-22 16:46:47,280 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-22 16:46:47,291 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-22 16:46:47,299 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-09-22 16:46:47,308 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': 'static', 'current_commit': '2022-09-22 15:04:20 +0200 [7cd0bdbb]', 'current_master_commit': '2022-09-22 15:04:20 +0200 [7cd0bdbb]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'version': '1.99.003', 'module_update_completed': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663865197, 'time': '16:46:37', 'grid': 0.4, 'house-power': 0.4, 'charging-all': 0.0}}
2022-09-22 16:46:47,316 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-22 16:46:47,325 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'external_consumption': 400}}
2022-09-22 16:46:47,336 - {control.data:281} - DEBUG -
2022-09-22 16:46:47,347 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-22 16:46:47,358 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 400, Ströme[A] [133.33, 133.33, 133.33]
2022-09-22 16:46:47,370 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-22 16:46:47,380 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [133.33, 133.33, 133.33]
2022-09-22 16:46:47,391 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 98.33000000000001A.
2022-09-22 16:46:47,400 - {control.algorithm:135} - WARNING - ## Ladung wegen aktiven Lastmanagements stoppen.
2022-09-22 16:46:47,408 - {control.algorithm:178} - WARNING - Überlastung wird durch Hausverbrauch verursacht.
2022-09-22 16:46:47,417 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-22 16:46:47,424 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-22 16:46:47,433 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-22 16:46:47,441 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-22 16:46:47,450 - {control.pv:433} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-22 16:46:47,458 - {control.counter:430} - DEBUG - 69600W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung