Rückmeldungen Beta 1.9.273

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von LutzB »

Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5724
Ihaglc
Beiträge: 482
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von Ihaglc »

2022-08-18 12_14_48-Suche.png
2022-08-18 12_14_48-Suche.png (4.91 KiB) 2160 mal betrachtet
Das heisst, es gibt keine neue Nightly?

Was ist mit den geposteten Problemen in der Nightly?
Es gab zuletzt kein Feedback mehr dazu.
Sind die in der Beta gelöst worden?
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von LutzB »

Wie immer: Release Notes lesen

Ansonsten ist der normale Entwicklungszyklus:
Nightly (neue Features und Bugfixes) -> Beta -> Nightly (nur Bugfixes) -> Stable

Wir befinden uns jetzt in Phase 2 und starten 3.

Zu Deinen Problemen müsste okaegi etwas sagen. SmartHome ist seine Baustelle.
Frizzel
Beiträge: 182
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von Frizzel »

Hallo ich brauche eure Hilfe.

Ich habe eine ganz alte Series1 Bausatz (mit dem weissen Gehäuse).
Die lief bis eben auf Stable .271.
Jetzt wollte ich auf Beta .273 gehen und habe das Update gestartet, das lief aber wohl nicht korrekt. Als die Hauptseite wieder angezeigt wurde Stand in den Einstellungen dass immer noch die .271 installiert wäre. Zusätzlich waren alle Einstellungen und Konfigurationen futsch. Deshalb habe ich es nochmal geupdatet.
Jetzt wird .273 angezeigt, aber die WB speichert keine Modulkonfigurationen mehr. Ich kann alles einstellen und auf speichern klicken, es wird aber nichts übernommen und auch nichts gespeichert.
Wenn ich z.B. das EVU Modul neu eingeben will und speichere, hat er danach immer noch die Einstellung "kein Modul konfiguriert".
Ein weiteres Update auf die Nightly .274 hat auch nichts geändert, und ein downgrade auf die Stable .271 zurück hat auch nichts gebracht.
Egal in welchem Stand: die WB speichert keine Modulkonfiguration mehr. Damit sitze ich auf dem Trockenen :?

Wie kann ich die WB wieder lauffähig bekommen? (Ohne Programmierkenntnisse)

Falls jetzt die SD Karte futsch wäre, würde mich das derbe ärgern, da es eine bei OpenWB eben neu gekaufte mit frischem Image war...
Viele Grüße,
Chris
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von LutzB »

Debug.log aus dem Status mal nach Fehlern durchsuchen.

Dann vorerst Dein Backup der 1.9.271 einspielen und Reboot.
Frizzel
Beiträge: 182
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von Frizzel »

Hallo LutzB,

für mich sind das alles böhmische Dörfer, kannst du mir sagen wo hier der Fehler liegen könnte?

Irgendwas mit MQTT? Was auch immer das sein soll.... :?: :?: :?:

Gruß,
Chris


2022-08-18 17:56:05: PID: 26612: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:56:05: PID: 26612: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:56:05: PID: 26759: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
2022-08-18 17:56:05: PID: 26759: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:56:05: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:56:05: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e13dd0>}
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:56:02: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:56:02: PID: 26612: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:56:01: PID: 26612: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:57: PID: 25377: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:57: PID: 25377: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:57: PID: 25377: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:56: PID: 25377: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:55: PID: 25377: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:55: PID: 25522: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
2022-08-18 17:55:55: PID: 25522: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:55: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:55: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x767f3b30>}
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:52: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:52: PID: 25377: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:51: PID: 25377: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:47: PID: 24177: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:47: PID: 24177: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:47: PID: 24177: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:46: PID: 24177: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:45: PID: 24177: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:45: PID: 24322: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-18 17:55:45: PID: 24322: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:45: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:45: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e44a70>}
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:42: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:42: PID: 24177: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:41: PID: 24177: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:37: PID: 22942: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:37: PID: 22942: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:37: PID: 22942: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:37: PID: 22942: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:35: PID: 22942: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:35: PID: 23087: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
2022-08-18 17:55:35: PID: 23087: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:35: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:35: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e13bf0>}
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:32: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:32: PID: 22942: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:31: PID: 22942: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:27: PID: 21742: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:27: PID: 21742: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:27: PID: 21742: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:26: PID: 21742: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:25: PID: 21742: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:25: PID: 21887: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
2022-08-18 17:55:25: PID: 21887: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:25: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:25: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e44b10>}
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:22: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:22: PID: 21742: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:21: PID: 21742: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:17: PID: 20542: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:17: PID: 20542: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:17: PID: 20542: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:16: PID: 20542: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:15: PID: 20542: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:15: PID: 20687: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
2022-08-18 17:55:15: PID: 20687: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:15: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:15: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e44470>}
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:12: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:12: PID: 20542: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:11: PID: 20542: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:07: PID: 19007: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:07: PID: 19007: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:07: PID: 19007: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:07: PID: 19013: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19013: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:06: PID: 19007: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:05: PID: 19178: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-18 17:55:05: PID: 19178: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:55:05: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:55:05: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:55:04: PID: 19013: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 359 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: current ip: 192.168.178.82 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:03: PID: 19013: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220818.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e13470>}
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:55:02: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:55:02: PID: 19007: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:55:02: PID: 19013: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:55:01: PID: 19007: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:57: PID: 17807: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:57: PID: 17807: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:57: PID: 17807: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:56: PID: 17807: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:55: PID: 17807: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:55: PID: 17952: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
2022-08-18 17:54:55: PID: 17952: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:54:55: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:54:55: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e36690>}
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:54:52: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:54:52: PID: 17807: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:51: PID: 17807: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:47: PID: 16637: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:47: PID: 16637: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:47: PID: 16637: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:46: PID: 16637: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:45: PID: 16637: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:45: PID: 16782: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
2022-08-18 17:54:45: PID: 16782: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:54:45: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:54:45: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e36af0>}
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:54:42: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:54:42: PID: 16637: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:41: PID: 16637: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:37: PID: 15466: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:37: PID: 15466: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:37: PID: 15466: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:36: PID: 15466: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:35: PID: 15466: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:35: PID: 15611: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
2022-08-18 17:54:35: PID: 15611: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:54:35: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:54:35: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e368d0>}
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: legacy run server: Debug setting not found in config. Assuming log-level DEBUG
2022-08-18 17:54:32: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:54:32: PID: 15466: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:54:31: PID: 15466: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:28: PID: 14296: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:27: PID: 14296: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:27: PID: 14296: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:27: PID: 14296: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:54:26: PID: 14296: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:26: PID: 14296: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:54:25: PID: 14296: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
Frizzel
Beiträge: 182
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von Frizzel »

Nach dem Reboot sagt er irgendwas von wegen MQTT missing oder so. Was auch immer das heissen mag.
Aber ein neues Update ändert nix an der Problematik.

2022-08-18 17:53:12: PID: 6027: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:12: PID: 6027: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:07: PID: 4086: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:07: PID: 4086: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 1 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:07: PID: 4086: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:06: PID: 4086: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:05: PID: 4497: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
2022-08-18 17:53:05: PID: 4497: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:53:05: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:53:05: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:53:02: PID: 3104: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e36410>}
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:53:02: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:53:02: PID: 4086: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:02: PID: 3104: nur pv ladung auf 6 starten (LV1) at 115 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-18 17:53:02: PID: 3104: Überschuss 0; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-18 17:53:02: PID: 3104: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:02: PID: 3104: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:02: PID: 4086: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:01: PID: 3104: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:00: PID: 3104: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:53:00: PID: 3293: BattLeistung: 0 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-08-18 17:53:00: PID: 3293: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:53:00: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:53:00: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: PV Einschaltverzögerung auf 10 erhöht, Ziel 10 (LV1) at 112 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: Überschuss 0; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2695: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e136b0>}
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:52:57: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:52:57: PID: 3104: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
evsedintest.sh: Zeile 117: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
evsedintest.sh: Zeile 117: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
2022-08-18 17:52:56: PID: 2695: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:56: PID: 3104: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
loadvars.sh: Zeile 1893: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:52:55: PID: 2695: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss abschaltuberschuss lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen nachtladen 0 minimalA maximalA (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.37:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 74, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 119, in read_legacy
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 174, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-08-18 17:52:54: PID: 2262: legacy run server: Unhandled exception
2022-08-18 17:52:54: PID: 2262: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.37, 502) failed: timed out
loadvars.sh: Zeile 1027: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:52:54: PID: 2695: ungültiger Wert für wattbezug: (LV0) at 929 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 927: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules//main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74e13730>}
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-08-18 17:52:51: PID: 2262: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.37
2022-08-18 17:52:49: PID: 2262: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.37"]
2022-08-18 17:52:49: PID: 2695: ungültiger Wert für pvwatt: (LV0) at 490 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 488: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-08-18 17:52:46: PID: 2695: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:36: at_reboot: 2022-08-18 17:52:36: boot done :-)
2022-08-18 17:52:36: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-08-18 17:52:36: PID: 2642: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:35: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-08-18 17:52:35: at_reboot: not activated, skipping
2022-08-18 17:52:35: at_reboot: etprovider...
2022-08-18 17:52:26: at_reboot: update broker...
2022-08-18 17:52:26: PID: 2529: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:25: at_reboot: clear warning...
2022-08-18 17:52:25: at_reboot:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 150 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 150
2022-08-18 17:52:25: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2022-08-18 17:52:25: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2022-08-18 17:52:25: at_reboot: version...
2022-08-18 17:52:24: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-08-18 17:52:24: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-08-18 17:52:24: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
2022-08-18 17:52:20: at_reboot: Collecting urllib3
2022-08-18 17:52:16: PID: 2463: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:12: at_reboot: lxml installed...
2022-08-18 17:52:12: at_reboot: ipparser installed...
2022-08-18 17:52:12: at_reboot: jq installed...
2022-08-18 17:52:12: at_reboot: python requests installed...
2022-08-18 17:52:10: at_reboot: pymodbus installed...
2022-08-18 17:52:09: at_reboot: aiohttp installed...
2022-08-18 17:52:07: at_reboot: certifi installed...
2022-08-18 17:52:06: at_reboot: docopt installed...
2022-08-18 17:52:06: at_reboot: mqtt installed...
2022-08-18 17:52:06: PID: 2409: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-18 17:52:06: at_reboot: packages 2...
2022-08-18 17:52:05: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: mosquitto...
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: timezone...
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: 2022-08-18 17:52:04: PID: 2341: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: 2022-08-18 17:52:04: PID: 2341: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2022-08-18 17:52:04: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-08-18 17:52:03: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-08-18 17:52:03: at_reboot: packages 1...
2022-08-18 17:52:03: PID: 2262: legacy run server: Starting legacy run server
2022-08-18 17:52:03: PID: 2262: legacy run server: Debug setting not found in config. Assuming log-level DEBUG
2022-08-18 17:52:03: at_reboot: crontab 2...
2022-08-18 17:52:03: at_reboot: ...changed
2022-08-18 17:52:02: at_reboot: apache...
2022-08-18 17:52:02: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-08-18 17:52:01: at_reboot: crontab 1...
2022-08-18 17:52:01: at_reboot: Starting legacy run server
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: legacy run server...
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: mqtt handler...
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: smarthome handler...
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: not configured
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: display...
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: modbus server...
2022-08-18 17:52:00: PID: 441: rfid handler restart forced! killing daemons (LV0) at 66 rfidSetup /var/www/html/openWB/runs/rfid/rfidHelper.sh
2022-08-18 17:52:00: PID: 441: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-08-18 17:52:00: PID: 441: rse handler restart forced! killing handler (LV0) at 32 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-08-18 17:52:00: PID: 441: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-08-18 17:52:00: PID: 441: push buttons handler restart forced! killing handler (LV0) at 32 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-08-18 17:52:00: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:58: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:57: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:55: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2022-08-18 17:51:54: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:53: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:52: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2022-08-18 17:51:51: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:50: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2022-08-18 17:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2022-08-18 17:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2022-08-18 17:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2022-08-18 17:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
Frizzel
Beiträge: 182
Registriert: Sa Mär 09, 2019 7:29 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von Frizzel »

Habs mit meinem Backup wieder hinbekommen. Danke! Habe dennoch keine Ahnung woran der Fehler gelegen haben könnte.
Habe jetzt die Beta .273 am laufen.

Gruß,
Chris
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von LutzB »

Dem Log nach hat es irgendwie wohl die openwb.conf zerlegt.

Falls noch jemand dieses Problem bekommt, bitte in dem Zustand ein Backup ziehen. Per PN dann bitte melden, damit ich mir den Inhalt ansehen kann.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.273

Beitrag von derNeueDet »

Ist ja komisch, ich hatte das neulich auch, allerdings auf meine Entwicklungssystem. Daher hab ich dem keine Beachtung geschenkt und die Konfig von meiner Produktiven Box gezogen und ein paar Änderungen eingebaut, bis es wieder lief.

Hab aber keinen Plan warum das passiert ist.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten