Anschluss und Anzeige EV-Kit
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Bezieht denn die EVU ihre IP per DHCP oder ist sie fest? Fest wäre ja seltsam.
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Nein, IP ist fest hinterlegt für ein openWB- Subnetz.
Dort könnte das Problem vermutlich liegen.
ID 115 passt also...
Hast Du den Debug- Mode auf 2 geändert?
VG
Dort könnte das Problem vermutlich liegen.
ID 115 passt also...
Hast Du den Debug- Mode auf 2 geändert?
VG
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Ein Versuch noch:
Bitte mal im EVU- Modul die IP auf 192.168.193.13 umstellen, sonst nichts ändern und speichern.
Ändert sich irgendwas im Log?
VG
Bitte mal im EVU- Modul die IP auf 192.168.193.13 umstellen, sonst nichts ändern und speichern.
Ändert sich irgendwas im Log?
VG
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Hm....
2022-09-02 12:31:32: PID: 2032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /
2022-09-02 12:31:06: at_reboot: 2022-09-02 12:31:06: boot done
Dazwischen müste mindestens ein Durchlauf von regel.sh liegen.
Crontab wurde erweitert?
2022-09-02 12:31:32: PID: 2032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /
2022-09-02 12:31:06: at_reboot: 2022-09-02 12:31:06: boot done
Dazwischen müste mindestens ein Durchlauf von regel.sh liegen.
Crontab wurde erweitert?
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
So wie ich das sehe, hat sich nichts verändert.
Code: Alles auswählen
2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:03: PID: 2093: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 359 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:02: PID: 2093: current ip: 192.168.0.103 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220902.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 13:07:35: at_reboot: 2022-09-02 13:07:35: boot done :-)
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Crontab wurde erweitert und sieht so aus:
Code: Alles auswählen
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****/var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*****sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
-
- Beiträge: 667
- Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Wenn die Cronjobs laufen (alle 10 Sekunden) und Debug=2 ist dann
MUSS dort wesendlich mehr stehen.
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at
2022-09-02 13:07:35: at_reboot: 2022-09-02 13:07:35: boot done
Das sind immerhin fast drei Minuten in denen NICHTS gelogged ist.
MUSS dort wesendlich mehr stehen.
2022-09-02 13:10:01: PID: 2093: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at
2022-09-02 13:07:35: at_reboot: 2022-09-02 13:07:35: boot done
Das sind immerhin fast drei Minuten in denen NICHTS gelogged ist.
gruss
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Heinz
6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Hängt es evtl. damit zusammen, daß die openWB nach dem Speichern von Änderungen nicht mehr auf der Übersichtsseite landet, sondern hängen bleibt? Woran kann das liegen? Vielleicht nochmal neu aufsetzen?
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Worauf ist die openWB- Software installiert?
Bei Eigen auf Raspi ggf. dort ein Fehler drin?
Ansonsten sehe ich 2 mögliche Ursachen:
1. das Firmen- NW blockiert oder
2. der Netzwerkadapter hat ne Macke.
Ich tippe auf 1.
Wenn Du auf den openWB- Support für das Kit verzichten möchtest, wäre die Lösung den Netzwerkadapter PE11 zu resetten und auf DHCP umzustellen.
Alle weiteren Einstellungen im PE11 findest Du hier:
viewtopic.php?p=70593#p70593
VG
Bei Eigen auf Raspi ggf. dort ein Fehler drin?
Ansonsten sehe ich 2 mögliche Ursachen:
1. das Firmen- NW blockiert oder
2. der Netzwerkadapter hat ne Macke.
Ich tippe auf 1.
Wenn Du auf den openWB- Support für das Kit verzichten möchtest, wäre die Lösung den Netzwerkadapter PE11 zu resetten und auf DHCP umzustellen.
Alle weiteren Einstellungen im PE11 findest Du hier:
viewtopic.php?p=70593#p70593
VG