Gerade auf Version: 1.9.276 (2022-09-05 16:04:00 +0200 [cab8dd98] aktualisiert (2x mal hintereinander, um sicher zu gehen). Es gibt nun (im Debug Modus 0) alle paar Sekuden den Fehler
Wir haben: SMA Home Manager 2.0 (192.168.178.97), SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy (192.168.178.101) , SMA Sunny Tripower 8.0 (192.168.178.102) und SMA Sunnyboy 3.0 (192.168.178.103), openWB (192.168.178.165), sowie eine weitere als 2. Ladepunkt (192.168.178.136).
Anmerkung: der Sunnyboy 3.0 ersetzt seit ein paar Tagen die zwei Wechselrichter SMA Sunnyboy 1.5 und Solaredge SE2200H; die Probleme mit der doppelten Erfassung von PV mit diesem Setup sind unverändert zum alten Setup und zur Nightly 1.9.274, wie ich zuletzt berichtet hatte in
Der neue Fehler oben tritt auf, egal, ob ich den Batteriespeicher (192.168.178.101) als „Sunny Boy Smart Energy“ ja oder nein konfigueriere (unten das Log in Modus 2 für nein). PV-Modul 1 ist auf „SMA ModusTCP WR“ mit „Hybrid-System“=ja und obigen drei IP-Adressen 192.168.178.101-103 konfiguriert, WR2 = nicht vorhanden.
Code: Alles auswählen
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: Überschuss 5; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: uberschuss 5 wattbezug -5 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 5 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:42:07: PID: 31073: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:42:06: PID: 31073: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla2 0 llv2 234.2 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1305 wattbezug -5 uberschuss 5 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: lla1 0 llv1 235.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31073: speicherleistung -1310 speichersoc 55 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 31381: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=26150679.5, power=-5.3, power_factors=[0.91, 0.443, 0.848], currents=[-1.337, -1.435, 2.103], powers=[-268.3, -106.7, 369.7], imported=17987440.2, voltages=[235.521, 235.699, 234.359], frequency=50.018)
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-06 00:42:05: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:42:02: PID: 31275: BattLeistung: -1310 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 31275: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=55, imported=349621, exported=287097, power=-1310)
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7506bcd0>}
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:42:02: PID: 31259: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1310, exported=922960, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.48s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=15396762, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.103: InverterState(power=0, exported=56757, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.102: InverterState(power=0, exported=14417045, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.101: InverterState(power=-1310, exported=922960, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power False
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 1
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.102, 192.168.178.103, none
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:42:02: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:42:01: PID: 31073: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:58: PID: 29681: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:58: PID: 29681: Überschuss 0; mindestens 500 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 500 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-06 00:41:57: PID: 29681: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: EVU 1:V/-1A 2: V/-1A 3: V/2A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla3 0 llv3 234.7 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla2 0 llv2 234.0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1310 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29681: speicherleistung -1310 speichersoc 55 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 29973: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.14s: ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=26150679.5, power=-0.7, power_factors=[0.91, 0.439, 0.851], currents=[-1.337, -1.429, 2.107], powers=[-268.6, -105.0, 372.9], imported=17987440.2, voltages=[235.375, 235.595, 234.312], frequency=50.003)
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-06 00:41:56: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","3007889034"]
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:41:53: PID: 29867: BattLeistung: -1310 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 29867: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(soc=55, imported=349621, exported=287094, power=-1310)
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7502d4b0>}
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.178.101"]
2022-09-06 00:41:53: PID: 29851: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1310, exported=922957, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.101","0","192.168.178.102","192.168.178.103"
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=0, exported=15396759, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.103: InverterState(power=0, exported=56757, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.102: InverterState(power=0, exported=14417045, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power True
2022-09-06 00:41:53: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.101: InverterState(power=-1310, exported=922957, currents=[0.0, 0.0, 0.0]), DC Power False
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 1
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: 192.168.178.102, 192.168.178.103, none
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.101
2022-09-06 00:41:52: PID: 4345: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-09-06 00:41:51: PID: 29681: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:40:03: PID: 15212: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-06 00:40:01: PID: 15212: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:39:03: PID: 5898: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:39:03: PID: 5898: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-09-06 00:39:03: PID: 5898: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:38:59: PID: 4725: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:38:59: PID: 4725: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-09-06 00:38:59: PID: 4725: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-06 00:38:56: PID: 6456: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:38:52: PID: 6079: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-06 00:38:39: at_reboot: 2022-09-06 00:38:39: boot done :-)
2022-09-06 00:38:39: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: not activated, skipping
2022-09-06 00:38:38: at_reboot: etprovider...
2022-09-06 00:38:31: PID: 4592: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:29: at_reboot: update broker...
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: clear warning...
2022-09-06 00:38:28: at_reboot:
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 192 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 193
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: version...
2022-09-06 00:38:28: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2022-09-06 00:38:27: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2022-09-06 00:38:27: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2022-09-06 00:38:23: at_reboot: Collecting urllib3
2022-09-06 00:38:21: PID: 4510: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: lxml installed...
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: ipparser installed...
2022-09-06 00:38:16: at_reboot: jq installed...
2022-09-06 00:38:15: at_reboot: python requests installed...
2022-09-06 00:38:13: at_reboot: pymodbus installed...
2022-09-06 00:38:13: at_reboot: aiohttp installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: certifi installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: docopt installed...
2022-09-06 00:38:12: at_reboot: mqtt installed...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: packages 2...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: mosquitto...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: timezone...
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: 2022-09-06 00:38:11: PID: 4421: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-09-06 00:38:11: at_reboot: 2022-09-06 00:38:11: PID: 4421: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.1045 per kWh
2022-09-06 00:38:11: PID: 4422: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:38:10: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-09-06 00:38:09: at_reboot: evdev for python2 installed...
2022-09-06 00:38:08: PID: 4345: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: packages 1...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: crontab 2...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: ...changed
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: apache...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: crontab 1...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: Starting legacy run server
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: legacy run server...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: mqtt handler...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: smarthome handler...
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: deleting browser cache
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: already up to date
2022-09-06 00:38:08: at_reboot: display...
2022-09-06 00:38:07: at_reboot: modbus server...
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: triginit...
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-09-06 00:38:03: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-09-06 00:38:01: PID: 4171: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:58: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022-09-06 00:37:58: at_reboot: Config file Update done.
2022-09-06 00:37:53: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-09-06 00:37:52: PID: 3305: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:47: at_reboot: loading config
2022-09-06 00:37:47: at_reboot: atreboot.sh started
2022-09-06 00:37:42: PID: 3192: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-06 00:37:32: PID: 3180: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh