Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von okaegi »

Ich kann leider deine Smarthomeparameter nicht lesen. Grundsätzlich schaut openwb jedes Gerät einzeln an, ausser wenn du eine Einschaltgruuppe definiert hast.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von KrailPV »

Mir ist die Funktion "Speicherbeachtung beim Einschalten" noch nicht ganz klar.
Wie kann ich denn einstellen, dass bspw. erst bei 50% Hausakkustand erst der Shelly eingeschaltet wird, sodass zunächst Mal der Hausakku teilweise geladen wird?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von HSC »

Übergreifend legst Du erstmal die vorgehaltene Speicherleistung fest, womit der Speicher geladen werden soll (wird in Überschussberechnung berücksichtigt).
Screenshot_20220908-115757_Chrome.jpg
Ansonsten beispielsweise so:
Hier ist es eine Klimaanlage, welche erst oberhalb von 90% Speicher- SoC einschaltet und bei 70% wieder abschaltet.
Screenshot_20220908-115744_Chrome.jpg
Hier wird eingestellt, wieviel Überschuss vorhanden sein soll, damit das Gerät überhaupt einschaltet.
Screenshot_20220908-115726_Chrome.jpg
....und die Klima soll erst ab 14.00 Uhr starten
Screenshot_20220908-115638_Chrome.jpg
Screenshot_20220908-115653_Chrome.jpg
VG
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von KrailPV »

Danke für die Hilfe!

Noch eine Frage: wie schalte ich denn bei Speicherentladung ab?
Aktuell habe ich folgendes Verhalten: elektr. Fußbodenheizung schaltet immer wieder an über eigenen Thermostat, entlädt dann auch den Speicher am Abend (da nur teilweise über PV gedeckt), Thermostat schaltet ab, Batterie lädt wieder von 99% auf 100% hoch, und so läuft das ganz ewig bis 95% Speicher erreicht, dann werden die Shellys abgeschaltet.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von HSC »

Das wäre normal, Vorrang hat der shelly.
Wenn dieser an ist, kann die FuBoHe heizen, solange der Thermostat sagt: "FuBo zu kalt".
So geht das, bis der Abschalt- SoC erreicht ist. Dannach bleibt aber der FuBo auch kalt....🤭
VG
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von KrailPV »

Ja soweit klar, nur würde ich gerne den Abschalt SOC auf 99% setzen, um das ständige Laden und Entladen der Hausbatterie zu vermeiden?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von HSC »

🤷‍♂️
Dann musst Du wohl die 5%- Schritte in der SW ändern (lassen). ;)
VG
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von okaegi »

Du meinst das hier:

Speicherbeachtung beim Ausschalten
100 %

Parameter in % Ladezustand. Überhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht abgeschaltet. 100% deaktiviert die Funktion

Den kannst du auf 100 setzen.

Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
KrailPV
Beiträge: 168
Registriert: Do Mär 19, 2020 6:02 pm
Been thanked: 1 time

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von KrailPV »

Beim setzen auf 100% wird doch aber die Funktion deaktiviert, heißt die Hausbatterie wird komplett entleert bzw. In meinem Fall dann wie gehabt immer wieder nachgeladen mit Ausschalten des Thermostats der elektrischen Fußbodenheizung?
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung

Beitrag von okaegi »

Das kommt auf deine Ausschaltschwelle an.
Kuck mal hier:

Code: Alles auswählen

2022-09-08 21:40:39,385 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -840 SpeicherSoC: 65
2022-09-08 21:40:39,385 INFO Uberschuss: -839 Uberschuss mit Offset: -4839
2022-09-08 21:40:39,384 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+)
Meine batterie wird gerade mit 840 Watt entladen.
Meine Wp hat hat eine Ausschaltsvhwelle von 1000 Watt Überschuss

Code: Alles auswählen

2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Überschuss -898 kleiner Ausschaltschwelle  1000 oder immer aus erreicht 
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
Ich würde mal den Parameter auf 100 Stellen und das Log analysieren.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten