Feedback 2.0 Alpha 3
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
noch ein Hinweis aus user-Sicht:
Es gibt in v2.x viele Einstellungen und es wird für Neu- bzw. Umsteiger sicher eine Herausforderung. Die Strukturierung ist gut durchdacht, allerdings würde ich die grauen "Vorlage"-Felder etwas vom letztlich zum Einsatz kommenden Hauptfeld unterscheiden.
Z.B. könnte "Fahrzeug-Vorlagen" und "Ladeprofil-Vorlagen" in etwas hellerem Grau oder mit Kursivschrift abgegrenzt werden. Zum Schluss zählen die Einstellungen unter der Hauptgruppe "Fahrzeuge", wo die gewählten Vorlagen (Untergruppen) integriert sind.
Dieses Schema sollte auch bei den anderen Vorlagefeldern angewandt werden.
Das ist zwar optisches Feintuning, hilft aber ungemein, die komplexe Struktur schneller zu begreifen.
Es gibt in v2.x viele Einstellungen und es wird für Neu- bzw. Umsteiger sicher eine Herausforderung. Die Strukturierung ist gut durchdacht, allerdings würde ich die grauen "Vorlage"-Felder etwas vom letztlich zum Einsatz kommenden Hauptfeld unterscheiden.
Z.B. könnte "Fahrzeug-Vorlagen" und "Ladeprofil-Vorlagen" in etwas hellerem Grau oder mit Kursivschrift abgegrenzt werden. Zum Schluss zählen die Einstellungen unter der Hauptgruppe "Fahrzeuge", wo die gewählten Vorlagen (Untergruppen) integriert sind.
Dieses Schema sollte auch bei den anderen Vorlagefeldern angewandt werden.
Das ist zwar optisches Feintuning, hilft aber ungemein, die komplexe Struktur schneller zu begreifen.
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Ich hab' Zeitladen mit einem einmaligen Ereignis vor dem Urlaub bereits erfolgreich getestet - lediglich 1p/3p Umschaltung hatte nicht ganz gepasst. Bei mir lag der Startpunkt zum Zeitpunkt der Konfiguration jedoch in der Zukunft.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Ok - ich teste heute und morgen nochmal.
Früher war das mit dem "Hineinlaufen" in einen timer normal - heute sollte es die SW schlauer bewerkstelligen können.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Bitte nochmal ein Update machen, dann sollte Zeitladen wieder funktionieren.
Ja, das Zeitladen startet auch, wenn der Startzeitpunkt schon vorbei ist.
Ja, das Zeitladen startet auch, wenn der Startzeitpunkt schon vorbei ist.
-
- Beiträge: 7742
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 31 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Hey,
mit Version 2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d] mag Zeitladen noch nicht (Start war auf 21:36 justiert).
Hier das Debug
Ein paar Klärungsfragen:
1. In 1.9 musste Nachtladen explizit bei jedem Modus aktiviert werden. In 2.0 entfällt dies durch Aktivieren des Schalters "Zeitladen"?
2. Die SoC- und Energiemengenbegrenzungsfeatures wie bei v1.9 wären für Zeitladen noch sehr wichtig. Sind diese noch geplant?
3. Die Anzeige von aktuell gültigem Datum + Uhrzeit - am besten auf der Hauptseite (notfalls Statusseite) - wäre super. Ups - ich sehe gerade - in der 1.9 haben wir es auf der HS drin.
VG
ps
Ein "amerikanisches" (aktuelles oben) Debug fände ich persönlich ja besser, aber vermutlich habt Ihr Euch schon an das andere gewöhnt. Man muss dafür nur immer so weit herunter scrollen.
mit Version 2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d] mag Zeitladen noch nicht (Start war auf 21:36 justiert).
Hier das Debug
Code: Alles auswählen
2022-09-19 21:36:14,048 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-19 21:36:14,049 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 467.9, Ströme[A] [0.75, 0.25, 1.69]
2022-09-19 21:36:14,049 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-19 21:36:14,051 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-19 21:36:14,053 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-19 21:36:14,055 - {control.algorithm:591} - DEBUG - Zuteilung für Ladepunkte [5] in Lademodus pv_charging Submodus pv_charging Prio True
2022-09-19 21:36:14,058 - {control.pv:190} - INFO - LP 5: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle (1100W) nicht erreicht wird.
2022-09-19 21:36:14,083 - {control.algorithm:850} - INFO - Keine Ladung an LP5, da das Reduzieren/Abschalten der anderen Ladepunkte nicht ausreicht.
2022-09-19 21:36:14,084 - {control.algorithm:852} - DEBUG - Wiederherstellen des Zustands, bevor LP5 betrachtet wurde.
2022-09-19 21:36:14,087 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-19 21:36:14,089 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-19 21:36:14,092 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-19 21:36:14,094 - {control.process:107} - INFO - LP5: set current 0 A
2022-09-19 21:36:14,096 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:14,109 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-19 21:36:14,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:14,131 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-19 21:36:14,163 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-19 21:36:14,167 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-09-19 21:36:14,170 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-19 21:36:14,173 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-09-19 21:36:14,178 - {control.pv:433} - DEBUG - -352.9W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-19 21:36:14,180 - {control.counter:430} - DEBUG - 24532.1W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-19 21:36:21,930 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-09-19 21:36:21,957 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:21,965 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-19 21:36:21,966 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-09-19 21:36:21,975 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x74f644f0>}
2022-09-19 21:36:21,976 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-09-19 21:36:21,976 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-09-19 21:36:21,977 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74f64160>}
2022-09-19 21:36:21,981 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-09-19 21:36:21,989 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-09-19 21:36:21,993 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-09-19 21:36:21,995 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-09-19 21:36:21,997 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 388
2022-09-19 21:36:22,000 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":3846.49,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.8392,"voltageP2":233.884,"voltageP3":232.4679,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-19 21:36:22,006 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 416
2022-09-19 21:36:22,016 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":17539000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":11.5,"mileage":57.5,"meterReading":2175.52,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":233.5967,"voltageP2":233.9688,"voltageP3":232.2693,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-09-19 21:36:22,084 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 2222124011Ws, Export-Zähler: 5267699624Ws
2022-09-19 21:36:22,085 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.19834, power1: 467, power2: 455.5
2022-09-19 21:36:22,086 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 4242.74
2022-09-19 21:36:22,086 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 2222128253.7361665, Einspeisung[Ws]: 5267699624
2022-09-19 21:36:22,087 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 617257.8482600462, Einspeisung[Wh]: 1463249.8955555556
2022-09-19 21:36:22,087 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 2222128253.7361665 Export: 5267699624 Power: 455.5
2022-09-19 21:36:22,089 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[233.8, 233.7, 232.7], powers=[98.8, 30.8, 325.9], currents=[0.752, 0.244, 1.616], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=617257.8482600462, exported=1463249.8955555556, power=455.5, frequency=50.0)
2022-09-19 21:36:22,118 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-19 21:36:22,130 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-09-19T20:36:21","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":709.906,"Yesterday":1.709,"Today":1.101,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":0.000}}}
2022-09-19 21:36:23,641 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=709906)
2022-09-19 21:36:23,902 - {control.counter:411} - DEBUG - 24544.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-19 21:36:23,904 - {control.chargepoint:681} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-09-19 21:36:23,907 - {control.ev:531} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-19 21:36:23,908 - {control.ev:459} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-19 21:36:23,910 - {control.chargepoint:853} - DEBUG - LP 5, EV: i3_60Ah_Nr.1 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0
2022-09-19 21:36:23,914 - {control.chargepoint:355} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-09-19 21:36:23,920 - {control.pv:89} - DEBUG - -340.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-19 21:36:23,923 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-19 21:36:23,929 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=7010.0, daily_exported=0, power=0, imported=6022010.0, exported=0))
2022-09-19 21:36:23,931 - {control.data:294} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=7010.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2175520.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.6, 233.97, 232.27]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=2175520.0, imported_at_plugtime=2175520.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='09/19/2022, 19:16:23', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x74f64748>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-09-19 21:36:23,932 - {control.data:294} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3846490.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[233.84, 233.88, 232.47]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3846490.0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73dea5c8>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-09-19 21:36:23,932 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-19 21:36:23,933 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 455, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 1969.5265669166001}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-19 21:36:23,935 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 24544.5, 'currents_used': [0.75, 0.24, 1.62]}, 'get': {'daily_exported': 7027.201388889, 'daily_imported': 10525.7279558056, 'voltages': [233.8, 233.7, 232.7], 'currents': [0.75, 0.24, 1.62], 'powers': [98.8, 30.8, 325.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 617257.8482600462, 'exported': 1463249.8955555556, 'power': 455.5, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-09-19 21:36:23,951 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=12, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=12000))))
2022-09-19 21:36:23,953 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil "PV + Zeit abends"', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '1': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-abends', active=True, time=['21:36', '07:00'], current=12, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='05:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=12000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-09-19 21:36:23,954 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,957 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,958 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-19 21:36:23,958 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-19 21:36:23,959 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-19 21:36:23,960 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=False, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1100), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-19 21:36:23,962 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-19 21:36:23,964 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-19 21:36:23,965 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -340.5, 'available_power': -340.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0.0, 'exported': 1042569, 'daily_exported': 5481, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-19 21:36:23,966 - {control.data:294} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 1101, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 709906}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-19 21:36:23,966 - {control.data:294} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 4380, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 332663}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-09-19 21:36:23,967 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663616174, 'time': '21:36:14', 'grid': 0.468, 'house-power': 0.467, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]', 'current_master_commit': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True, 'available_branches': {'master': '2022-09-19 15:25:17 +0200 [87eec61d]'}, 'current_branch': 'master'}
2022-09-19 21:36:23,967 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-09-19 21:36:23,968 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,968 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-09-19 21:36:23,969 - {control.data:309} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-09-19 21:36:23,969 - {control.data:307} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,970 - {control.data:309} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-09-19 21:36:23,970 - {control.data:281} - DEBUG -
1. In 1.9 musste Nachtladen explizit bei jedem Modus aktiviert werden. In 2.0 entfällt dies durch Aktivieren des Schalters "Zeitladen"?
2. Die SoC- und Energiemengenbegrenzungsfeatures wie bei v1.9 wären für Zeitladen noch sehr wichtig. Sind diese noch geplant?
3. Die Anzeige von aktuell gültigem Datum + Uhrzeit - am besten auf der Hauptseite (notfalls Statusseite) - wäre super. Ups - ich sehe gerade - in der 1.9 haben wir es auf der HS drin.
VG
ps
Ein "amerikanisches" (aktuelles oben) Debug fände ich persönlich ja besser, aber vermutlich habt Ihr Euch schon an das andere gewöhnt. Man muss dafür nur immer so weit herunter scrollen.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Ich finde die chronologische Reihenfloge eigentlich besser, ansonsten muss man auch im Forum immer schauen, wurde das Log aus den Frontent (upside down)oder aus dem Backend gezogen. Um Fehler nachzuvollziehen blättere/ scrolle ich lieber nach unten, als von unten nach oben.
Also von meiner Warte aus darf das gerne so bleiben.
VG
Det
Also von meiner Warte aus darf das gerne so bleiben.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 3779
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Das Log wird so bleiben. In 1.9 muss man bei mehrzeiligen Fehlermeldungen auch die immer von unten nach oben lesen. Das sorgt immer wieder für Verwirrung, wie Det auch geschrieben hat.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Evtl. Gibt es ja eine einfache Möglichkeit, im Frontend einen Link/Button "Jump to End" einzubauen. So hat es FHEM, aber da sind die Logs meistens auch länger und das Log wird alleine im Frame angezeigt, daher problemlos zu implementieren.
Denke aktuell müssen goldene Knöpfe noch nicht implementiert werden
VG
Det
Denke aktuell müssen goldene Knöpfe noch nicht implementiert werden
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Was ich mir manchmal gewünscht hätte wäre ein Ringpuffer welcher stets das Log des letzten vollständigen Regelzyklus hält. Hab' doch recht häufig die Meldungen zwischen den zwei Start Zeilen gesucht und manuell kopiert.
Wobei ich auch hier bei Det bin, gibt vermutlich dringendere Aufgaben
Wobei ich auch hier bei Det bin, gibt vermutlich dringendere Aufgaben
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.