Dann muss bei dir der Lamba support das Feld 102 Umstellen.
Der 102 ist der Parameter wo wir steuern.
Momentan glaub ich das je nach Einstellung und möglicher Wertebereich Lambda zwei Sachen kann nach Beschreibung:
A) Actual input power [UINT16 (min = 0W; max = 65535W)] or
B) actual excess power [INT16 (min = -32768W; max = 32767W)] (depends on settings in Module)
Es sieht aus als ob a bei dir eingestellt ist und du brauchst b.
Gruss Oliver