Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Integration von Heizstäben
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von okaegi »

oh und der offTime parameter stellt ab einer gewissen Uhrzeit ein Gerät aus. Bei Acthor wird dann kein Überschuss mehr übertragen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
the-beginner
Beiträge: 37
Registriert: So Mai 01, 2022 12:51 pm
Wohnort: Rottal-Inn

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von the-beginner »

Hallo Oliver,

danke für die Erläuterungen. Ich habe weiter getestet. Bin bis 5 Sekunden runtergegangen. Ich habe jedoch nicht mehr den Eindruck, dass sich unter 10 s eine wesentliche Änderung im Regelverhalten vom Acthor ergibt.
Regelverhalten bei 10 s Triggerfreuqenz
Regelverhalten bei 10 s Triggerfreuqenz
Es scheint jetzt auf jeden Fall richtig gut zu funktionieren. Wenn ich weitere Testreihen durchführen soll, dann gib Bescheid. Unterstütze hier gerne.

Ich kann auch mit Wissen / Tests zum MyPV PowerMeter über Modbus TCP dienen.

Gruß
The-Beginner
20,5 kWp, Huawei Sun2000 20KTL M2, Acthor 3 kW, Skoda Enyaq 60 (vss. 10/2022)
OpenWB custom 1p/3p-Umschaltung, RFID
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von okaegi »

Ah das sieht gut aus, offensichtlich wird bei jedem Durchlauf acthor upgedatet. Danke für die Rückmeldung,
Jetzt müsste sich nur ein elwa Anwender zum testen finden,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
the-beginner
Beiträge: 37
Registriert: So Mai 01, 2022 12:51 pm
Wohnort: Rottal-Inn

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von the-beginner »

Hi Oliver,

kannst du vom Acthor noch folgende Register auslesen:
  • 1015 = aktuelle Gerätetemperatur
  • 1001 = aktuelle Warmwassertemperatur
Das wäre sehr nett und würde mein Logging erheblich vereinfachen.

Gruß
The-Beginner
20,5 kWp, Huawei Sun2000 20KTL M2, Acthor 3 kW, Skoda Enyaq 60 (vss. 10/2022)
OpenWB custom 1p/3p-Umschaltung, RFID
the-beginner
Beiträge: 37
Registriert: So Mai 01, 2022 12:51 pm
Wohnort: Rottal-Inn

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von the-beginner »

Hallo Oli,
okaegi hat geschrieben: So Okt 02, 2022 12:18 pm Ah das sieht gut aus, offensichtlich wird bei jedem Durchlauf acthor upgedatet. Danke für die Rückmeldung,
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bei 8 Sekunden kann ich theoretisch nochmal etwas Geschwindigkeit rausholen.
Gib mir Bescheid, wenn du fertig bist, dann stelle ich die Frequenz mal auf 1 s runter. Das wäre optimal.

Gruß
The-Beginner
20,5 kWp, Huawei Sun2000 20KTL M2, Acthor 3 kW, Skoda Enyaq 60 (vss. 10/2022)
OpenWB custom 1p/3p-Umschaltung, RFID
the-beginner
Beiträge: 37
Registriert: So Mai 01, 2022 12:51 pm
Wohnort: Rottal-Inn

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von the-beginner »

Hallo Oliver,
okaegi hat geschrieben: So Okt 02, 2022 12:18 pm Ah das sieht gut aus, offensichtlich wird bei jedem Durchlauf acthor upgedatet. Danke für die Rückmeldung,
Jetzt müsste sich nur ein elwa Anwender zum testen finden,
Gruss Oliver
Es zeigt sich leider ein Problem. Trotz Überschuss von ca. 9 kW wird der Heizstab immer nur mit geringer eingeschalten und er schaltet auch sehr häufig.
Probleme_ACThor.png
Das Verhalten zeigt sich seit ein paar Tagen. Ich habe an der openWB nichts verändert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

Gruß
The Beginner
20,5 kWp, Huawei Sun2000 20KTL M2, Acthor 3 kW, Skoda Enyaq 60 (vss. 10/2022)
OpenWB custom 1p/3p-Umschaltung, RFID
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von okaegi »

Hm... kannst du mir Unterlagen (siehe Signatur) bringen ? Es sieht fast so aus als ob du den falschen Acthor type gewählt hast....
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Heavendenied
Beiträge: 692
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von Heavendenied »

okaegi hat geschrieben: Fr Sep 02, 2022 7:00 pm Danke für die Rückmeldung. Es wird nur die aktuelle Leistungsaufnahme von acthor ausgelesen. Temperatur ist nicht vorgesehen.
Gruss Oliver
Hi Oliver,
ich hab grad von Shelly mit 3kW Heizstab auf AC Thor mit 9kW Heizstab umgestellt. Vorher mit dem Shelly hatte ich einen Temp Fühler dran den die OpenWB mir dann auch angezeigt hat. Das geht mit ACThor ja leider nicht. Liegt das an AC Thor oder liest die OpenWB das "nur" nicht aus?
Ich fand es immer sehr hilfreich einfach direkt auf der OpenWB Oberfläche die Temperatur des Puffers zu sehen, gerade im Sommer wo ich sehr selten auf die Heizung aber sehr häufig auf die OpenWB zugreife...
Alternativ fällt mir nur ein den Shelly weiter hängen zu lassen und nur für den Temp Fühler zu nutzen. Dann gehen mir nur leider langsam die Plötze für SmartHome Devices aus, da das mit der Temp ja auch nur für Gerät 1 und 2 greift, oder?

Übrigens:
Mal wieder vielen Dank an dich, dass du das alles integriert hast und auch super direkt in den Einstellungen von Smarthome dokumentiert hast. Es hat mich gestern keine 5 Minuten gekostet und alles hat so funktioniert wie es soll! Das ist wirklich toll.
Gruß,
Jürgen
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von okaegi »

Heavendenied hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 7:50 am

Hi Oliver,
ich hab grad von Shelly mit 3kW Heizstab auf AC Thor mit 9kW Heizstab umgestellt. Vorher mit dem Shelly hatte ich einen Temp Fühler dran den die OpenWB mir dann auch angezeigt hat. Das geht mit ACThor ja leider nicht. Liegt das an AC Thor oder liest die OpenWB das "nur" nicht aus?
Ich fand es immer sehr hilfreich einfach direkt auf der OpenWB Oberfläche die Temperatur des Puffers zu sehen, gerade im Sommer wo ich sehr selten auf die Heizung aber sehr häufig auf die OpenWB zugreife...
Alternativ fällt mir nur ein den Shelly weiter hängen zu lassen und nur für den Temp Fühler zu nutzen. Dann gehen mir nur leider langsam die Plötze für SmartHome Devices aus, da das mit der Temp ja auch nur für Gerät 1 und 2 greift, oder?

Übrigens:
Mal wieder vielen Dank an dich, dass du das alles integriert hast und auch super direkt in den Einstellungen von Smarthome dokumentiert hast. Es hat mich gestern keine 5 Minuten gekostet und alles hat so funktioniert wie es soll! Das ist wirklich toll.
Kannst du mal schauen was du mit Modetest in den folgenden Registern hast:
1015 = aktuelle Gerätetemperatur
1001 = aktuelle Warmwassertemperatur

Wie modtest geht siehst du hier:

viewtopic.php?p=74727#p74727

Dein Ip adresse und 1001 und 1015 nehmen.
Und für mich ist die ganze openwb Geschichte nach wie vor ein Hobby....Danke für den Feedback,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Heavendenied
Beiträge: 692
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times

Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0

Beitrag von Heavendenied »

Ich denke das schaut gar nicht schlecht aus:
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1001&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1001 len 1 id 1 fun 4
11/09/2022, 19:30:16 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1001 len 1 id 1
11/09/2022, 19:30:16 opentrace start 1001 + 0 inhalt 568 0X238

url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1015&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1015 len 1 id 1 fun 4
11/09/2022, 19:31:39 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1015 len 1 id 1
11/09/2022, 19:31:39 opentrace start 1015 + 0 inhalt 299 0X12B

Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine WW Temperatur von 56,8°C und die Temperatur vom Leistungsteil lag bei 29,9°C. Passt also zu den in der Abfrage dargestellten Werten von 568 bzw 299

EDIT:
Hab grad mal noch testweise einen zweiten Temperatur Sensor an den AC Thor angeschlossen und wenn ich das auf die Schnelle richtig erkannt habe ist der unter Register 1030 abrufbar:
url /openWB/web/tools/trace/modtest.php?ip=192.168.0.110&start=1030&len=1&id=1&fun=4
parmeters parsed ip 192.168.0.110 start 1030 len 1 id 1 fun 4
11/09/2022, 19:39:52 opentrace read holding register ip 192.168.0.110 start 1030 len 1 id 1
11/09/2022, 19:39:52 opentrace start 1030 + 0 inhalt 228 0XE4
(Zumidnest passt das zu den 22,8°C die der zu der Zeit hatte)
Gruß,
Jürgen