Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
schuerni
Beiträge: 6
Registriert: Di Nov 16, 2021 2:20 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von schuerni »

a) -> checked, habe ich gemacht
b) -> checked, mache ich, Berrys script ausm Github für meinen Zähler, korrekt?
c) ?? du redest von der Pineingabe um frei zu schalten? Das habe ich gemacht.
Tasmota liefert die Werte, siehe hier: habe ich was übersehen?
Tasmota.jpg
PV7kWp, Growatt SPH8000-BH-UP, Ark10.0, Tasmota+Hitchi eVZ, OpenWB 1.9.265
derron
Beiträge: 29
Registriert: Di Jul 19, 2022 11:28 am

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von derron »

Schau mal, was bei Dir angezeigt wird, wenn Du

Code: Alles auswählen

http://<IP-Adresse-TASMOTA>/cm?cmnd=status%2010
im Browser aufrufst.
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
schuerni
Beiträge: 6
Registriert: Di Nov 16, 2021 2:20 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von schuerni »

Gnabend...
Es scheint zu laufen.
Gebe ich deinen Befehlt in den Browser ein kommt das hier raus:
{"StatusSNS":{"Time":"2022-10-05T17:40:24","EM":{"Total_in":983.513,"Power_curr":-14,"Power_p1":1195,"Power_p2":-413,"Power_p3":-798,"Total_out":1771.141,"Meter_id":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}}
Die OpenWB liest auch ein, PV-Ü Laden hat am Nachmittag funktioniert, solange Sonne da war.
OpenWB+Tasmota.jpg
Jetzt ist die Sonne weg, der HybridInverter schiebt aber sauber geregelt aus dem Akku nach. Er merkt ja dass ein Verbraucher mit 1.3kW läuft :-)
Die OpenWB lädt also weiter und saugt mir so den Akku im Keller leer.
In der Küche läuft der Ofen, durch die Peaks klappt die PV-Laden-Unterbrechung nicht, da immer mal wieder beim Abschalten des Heizelements im Ofen Einspeisepeaks entstehen, die den Counter der WB neu starten.
Ich muss also als Nächstes die PV Anlage an die OpenWB anbinden, oder solange die OpenWB lädt muss der Akku geblockt werden.
Das ist aber wohl ein Thema in einem anderen Thread.
:-)
Danke für die Hilfe....
Zuletzt geändert von schuerni am Mi Okt 05, 2022 4:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV7kWp, Growatt SPH8000-BH-UP, Ark10.0, Tasmota+Hitchi eVZ, OpenWB 1.9.265
schuerni
Beiträge: 6
Registriert: Di Nov 16, 2021 2:20 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von schuerni »

Eines noch, warum kann ich nicht "EM" sowohl im Skript, als auch in der Json Abfrage durch meinen Zählernamen ersetzen?
Wenn ich das tue, werden die Gesamtverbräuche nicht mehr ausgelesen, sondern nur Power_curr
??
PV7kWp, Growatt SPH8000-BH-UP, Ark10.0, Tasmota+Hitchi eVZ, OpenWB 1.9.265
schuerni
Beiträge: 6
Registriert: Di Nov 16, 2021 2:20 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von schuerni »

PV-Überschussladen schaltet nicht ab, sondern hängt bei 1.3kW Ladeleistung, obwohl Exp 6Min lang irgendwo bei 20W war.
Einstellung in der WB ist auf "50" Schwelle "negativ" Timer 120sek.
OpenWB+Tasmota_PVÜ_nocut_6minExp-0W.jpg
Sollte doch eigentlich abschalten, ???
Grüsse...
PV7kWp, Growatt SPH8000-BH-UP, Ark10.0, Tasmota+Hitchi eVZ, OpenWB 1.9.265
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 32 times

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von aiole »

schuerni hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 4:58 pm Sollte doch eigentlich abschalten, ???
Grüsse...
Das hängt von Deinen PV-EInstellungen ab.
derron
Beiträge: 29
Registriert: Di Jul 19, 2022 11:28 am

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von derron »

schuerni hat geschrieben: Mi Okt 05, 2022 4:48 pm Eines noch, warum kann ich nicht "EM" sowohl im Skript, als auch in der Json Abfrage durch meinen Zählernamen ersetzen?
Wenn ich das tue, werden die Gesamtverbräuche nicht mehr ausgelesen, sondern nur Power_curr
??
Eines geht, eines nicht kann eigentlich kaum sein. Schau mal in die Konfiguration und vor allem in das Script - hier würde ich übrigens Power_cur 2 oder 3 Nachkommastellen spendieren. Sofern es sich hier um einen gerundeten kw-Wert handelt.

Bzgl. PV Modul einbinden müsstest Du mal schauen, wie gesprächig Dein Growatt WR ist und welche Templates openWb bereits beinhaltet.
20 kWp PV N+O+S+W | SMA Tripower X 15 | APSystems QS1 | OpenWB series2 Standard+ | Hitchi | Fhem
schuerni
Beiträge: 6
Registriert: Di Nov 16, 2021 2:20 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von schuerni »

Alles klar, ich werde die Umbenennung nochmal probieren und einfach mal etwas mehr Zeit geben zum Initialisieren.
Evtl klappts dann ja :P
Bzgl Ofen....
"In der Küche läuft der Ofen, durch die Peaks klappt die PV-Laden-Unterbrechung nicht, da immer mal wieder beim Abschalten des Heizelements im Ofen Einspeisepeaks entstehen, die den Counter der WB neu starten."
Nachdem der Ofen aus war mit diesen 2kW Peaks, hat die PV-Abschaltung funktioniert.
Und danach folgt dann die Growatt-Gesprächsrunde :-)
Vielen Dank!! und sonnigen Gruss :-)
PV7kWp, Growatt SPH8000-BH-UP, Ark10.0, Tasmota+Hitchi eVZ, OpenWB 1.9.265
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von philipp123 »

Hallo zusammen,

bestimmt könnt ihr mir helfen. Vorhin kam mein Lesekopf. Flott eingerichtet.
Screenshot_20221006_133708.jpg
Als Ergebnis bekomme ich aber

Code: Alles auswählen

{"StatusSNS":{"Time":"2022-10-06T12:36:40","":{"Total_in":2394.81,"Total_out":6308.99,"Power_curr":-425}}}
Da kann dann

Code: Alles auswählen

.StatusSNS.EM.Power_curr*1000
Natürlich nicht richtig sein. Ich stehe aber gerade auf dem Schlauch, wie ich das entweder im Script oder in der JSon-Abfrage korrigiert bekomme.
Mein verwendetes Skript:

Code: Alles auswählen

>D
>B

=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
#
Danke für jede Unterstützung!

Hat sich erledigt, musste

Code: Alles auswählen

+1,3,s,0,9600,EM
sein.
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Tasmota Smartmeter als EVU Modul konfigurieren

Beitrag von philipp123 »

Nachdem das Ganze jetzt bei mir läuft erstenmal Danke euch für die Vorarbeiten und das Bereitstellen der Info!

Was mit seither auffällt ist, dass ich ziemlich lange Laufzeiten der Regelschleife habe. Ist das grundsätzlich so oder ist da nur bei mir etwas komisch?
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
Antworten