Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von thesorrow101 »

LutzB hat geschrieben: Di Okt 18, 2022 4:02 pm Ja, war auf Dich bezogen.
Ah ok, dann läuft die Phasenumschaltung also auch im Background ab, selbst wenn keine Ladung stattfindet und sorgt so dafür, dass die Loop plötzlich 115 Sekunden dauert?
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von LutzB »

Ja, ist leider so.
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von mairj »

LenaK hat geschrieben: Mo Okt 17, 2022 2:05 pm Solarmax liefert keine Zählerstände per Modbus. Deshalb ermittelt openWB diese intern.
Bei der internen Ermittlung gab es in der Nightly einen Bug. Bitte ein Update auf die Nigthly machen und schauen, ob das Problem dann behoben ist.
Um die Werte wieder gerade zu ziehen, kannst Du auch das Backup einspielen und dann ein Update auf die Nightly machen.
mairj hat geschrieben: Fr Okt 14, 2022 10:11 pm Hab heute abends meine Wallbox neu gestartet, nachdem sie fälschlicherweise immer noch PV-Produktion angezeigt hatte, obwohl nichts mehr vom Dach kam.
Falls das Problem erneut auftritt, gerne währenddessen ein Ticket erstellen.
Hi Lena,

Danke für die Rückmeldung. Hab jetzt die aktuelle Nightly eingespielt und werde beobachten, ob das ganze damit nochmal auftritt.
abudu
Beiträge: 20
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:39 pm
Wohnort: Kreis Heinsberg

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von abudu »

Ich habe durch das Update keine PV-Anzeige mehr bzw. bleibt auf Null stehen :( :( :(
PV_immerNull.png
Nach dem Lesen der beiden Themen zu den Updates 1.9.281 + 282 habe ich folgendes probiert, aber ohne Erfolg :oops:

1.Nach Update auf 1.9.281 wurde bei PV-Anzeige immer 0 angezeigt.
1.1 Überprüfung der PV-Modul-Konfig ergab: Das Update hatte die Einstellung verändert!!!!
Bei Version muss Eastron SDM630 Zähler stehen !
Bei Version muss Eastron SDM630 Zähler stehen !
1.2 Einstellung korrigiert auf EASTRON-Zähler, leider bleibt die PV-Anzeige auf 0
1.3 Reboot der WB, leider bleibt die PV-Anzeige auf 0

2.Update auf 1.9.282-> PV-Anzeige immer noch 0
2.1 Überprüfung der PV-Modul Konfig: Das Update hatte wieder die Einstellung verändert !!!
2.2 Einstellung korrigiert, leider bleibt die PV-Anzeige auf 0
2.3 Reboot der WB, leider bleibt die PV-Anzeige auf 0
2.4 Log-Dateien geprüft, sieht irgendwie ungesund aus, siehe Anhang :o
Die IPs sollten OK sein
Die IPs sollten OK sein
Einträge mit FATAL + WARNING ???
Einträge mit FATAL + WARNING ???
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von yankee »

@abudu: Was steht bei dir auf der Statusseite in relativ weit oben in den grünen Boxen die sich mit der PV befassen?

Bitte unter "Einstellungen -> System -> Debugging" das Loglevel auf 2 stellen und unter "Status" nach unten scrollen und vom Debug-Log einen Ausschnitt kopieren, der mit "**** Regulation loop start ****" beginnt und endet (ca. 10 Sekunden) kopieren und hier reinstellen (unter Verwendung von [­code][­/code] -Tags).

Bitte poste von Logs keine Screenshot. Bitte markiere und kopiere den Text und füge ihn dann hier ein unter Verwendung von Code-Tags (die Schaltfläche </> bei den Formatierungen). Der Text lässt sich so viel besser lesen, ist durchsuchbar und braucht weniger Speicherplatz und Brandbreite.
abudu
Beiträge: 20
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:39 pm
Wohnort: Kreis Heinsberg

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von abudu »

@yankee danke für die schnelle Antwort :!:

Hier die benötigen Infos
Statuseinträge zur PV
Statuseinträge zur PV

Code: Alles auswählen

2022-10-19 09:52:37: PID: 13740: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla3 0 llv3 229.0 llas13  llas23  soclp1 88 soclp2  (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla2 0 llv2 231.2 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -386 uberschuss 386 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla1 0 llv1 231.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:35: PID: 13926: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 0.75s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-57.973045349121094, -136.6931915283203, -191.76246643066406], voltages=[230.99253845214844, 231.0923309326172, 228.56439208984375], frequency=49.95833969116211, power_factors=[-0.6895672082901001, -0.9894391298294067, -0.9888215661048889], power=-386.42870330810547, currents=[-0.3451034128665924, -0.595170795917511, -0.8542914390563965], imported=280430.46368596825, exported=805866.6318887023)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.254727 Wh, new state: SimCounterState(power=-386.42870330810547, exported=805866.6318887023, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165955.6690872)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.254727
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.000629708, power1: -422.603, power2: -386.429
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-422.60294342041016, exported=805866.3771618634, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165953.4021385)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x744c49f0>}
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-10-19 09:52:34: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 1.29s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","none","0","2","wr2_ethlovatoaevu","2"]
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.7494991421699524, -0.812341570854187, -0.7971863150596619], power=-505.6705627441406, exported=9836097.65625)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Zähler an EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-66.34700775146484, -149.04583740234375, -207.21009826660156], voltages=[231.2672576904297, 230.765625, 229.01625061035156], frequency=49.97359848022461, power_factors=[-0.7538097500801086, -0.9909085035324097, -0.9923686385154724], power=-422.60294342041016, currents=[-0.3772734999656677, -0.6452924013137817, -0.9128575921058655], imported=280430.46368596825, exported=805866.3771618634)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.10861 Wh, new state: SimCounterState(power=-422.60294342041016, exported=805866.3771618634, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165953.4021385)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.10861
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00218903, power1: -590.271, power2: -422.603
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-590.270622253418, exported=805865.268555051, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165945.5216198)
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x744c4170>, 'componentinverter': <modules.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x744c42b0>}
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Inverter-Version: 2
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-10-19 09:52:32: PID: 13740: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von yankee »

abudu hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 7:59 am PV_Status.png
Uff... Kein Fehler... Einfach alles null... mhhh.
abudu hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 7:59 am

Code: Alles auswählen

2022-10-19 09:52:34: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 1.29s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","none","0","2","wr2_ethlovatoaevu","2"]
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.7494991421699524, -0.812341570854187, -0.7971863150596619], power=-505.6705627441406, exported=9836097.65625)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Zähler an EVU-Kit']
Daten werden ganz offensichtlich erfolgreich abgerufen und eigentlich auch gespeichert. Merkwürdig. Warum PV2? Warum nicht PV1?

Was bekommst du angezeigt, wenn du auf
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv1watt

bzw

http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv2watt

gehst?
abudu
Beiträge: 20
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:39 pm
Wohnort: Kreis Heinsberg

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von abudu »

yankee hat geschrieben: Mi Okt 19, 2022 8:25 am Daten werden ganz offensichtlich erfolgreich abgerufen und eigentlich auch gespeichert. Merkwürdig. Warum PV2? Warum nicht PV1?

Was bekommst du angezeigt, wenn du auf
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv1watt
bzw
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv2watt
gehst?
Bei beiden "0"
abudu
Beiträge: 20
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:39 pm
Wohnort: Kreis Heinsberg

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von abudu »

Der Hausverbrauch ist nun auch NULL :!:

Aber die Zähler kWh arbeiten schon fleißig :?:
Hausverbrauch_Null.png
yankee
Beiträge: 481
Registriert: Sa Mai 16, 2020 11:34 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282

Beitrag von yankee »

Sehr merkwürdig. Sieht so aus als läuft irgendwas, was den Leistungswert überschreibt. Aber die Zähler nicht...? Was sagen denn die Dateien pvkwh, pv2kwh, pva1, pva2, pva3, pv2a1, pv2a2, pv2a3 in der Ramdisk (über URL wie vorher abrufbar). Auch alle 0? (Also wenn die PV-Anlage gerade nichts produziert sind zumindest die "a"-Werte (Ampere nach Phase) natürlich alle 0. Müsstest du schauen wenn wieder die Sonne scheint).

Mir gehen allerdings jetzt so oder so die Ideen aus wie man da weiter debuggen kann ohne per Fernzugriff direkt auf deine openWB zu gehen. Wenn du das nicht zufällig freigeschaltet hast kann das nur der Support.
Antworten