Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285

Beitrag von LutzB »

Die Ankündigung mit den Anpassungen seit der letzten Stable findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=6138

ACHTUNG! Die Beta 1.9.283/284 hatte einen Bug, der alle Python Module betroffen hat. Bitte direkt auf die 1.9.285 aktualisieren!

Weitere Fehler bei E3DC, Kostal Piko und EVNotify wurden in der Nightly 1.9.286 behoben!
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283

Beitrag von Kitmgue »

Code: Alles auswählen

ImportError: No module named 'modules.sma_shm.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 09:32:33: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_sunny_boy.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 09:32:32: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_shm.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 09:32:23: PID: 24919: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_sunny_boy.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
...
Der Pfad ist falsch, oder?
Das liegt in modules/devices/sma_shm/ nicht modules/sma_shm/device?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Montair
Beiträge: 193
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283

Beitrag von Montair »

Auch unter der .283 keinerlei Daten des E3DC analog letztem Build .282. Auch nach einem Reboot.

Geht man zurück auf die .281 stable, läuft alles wie bis zum vorletztem Build der .282 (war der vom 14.11.?).
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.

openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283

Beitrag von LutzB »

Kitmgue hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 8:31 am Der Pfad ist falsch, oder?
Das liegt in modules/devices/sma_shm/ nicht modules/sma_shm/device?
Ja, zieht sich durch alle Python Module durch. Fix kommt gleich.

[EDIT]
Fix ist jetzt drin, bitte auf Beta 1.9.284 aktualisieren.
Montair
Beiträge: 193
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284

Beitrag von Montair »

E3DC Thema ist in der .284 übrigens, hier, nicht gelöst. Wenn ich auf die stable zurückgehe, läuft alles.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro. Wärmepumpe.

openWB Standalone, 2 x openWB Series2 standard+, alle Software 2.x
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283

Beitrag von Kitmgue »

LutzB hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 8:50 am [EDIT]
Fix ist jetzt drin, bitte auf Beta 1.9.284 aktualisieren.
Sorry, aber ich merke keinen Unterschied.

installierte Version: 1.9.284

Code: Alles auswählen

ImportError: No module named 'modules.sma_shm.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 10:50:34: PID: 9871: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_sunny_boy.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 10:50:32: PID: 9871: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.sma_shm.device'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Aus irgendeinem Grund hast du mindestens SMA vergessen (https://github.com/snaptec/openWB/commi ... b6f7fa2fd6)
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283

Beitrag von LutzB »

Kitmgue hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 9:51 am Aus irgendeinem Grund hast du mindestens SMA vergessen (https://github.com/snaptec/openWB/commi ... b6f7fa2fd6)
Falsches Suchmuster genutzt...
Version 1.9.285 ist schon in der Mache...

... und jetzt online.
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284

Beitrag von Kitmgue »

Ok, sieht wieder gut aus.

Mir fallen allerdings drei socat-Meldungen beim Booten auf:

Code: Alles auswählen

2022-11-18 11:03:29: PID: 18892: Pause nach Umschaltung: 25s (LV0)
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: triginit...
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: Ramdisk init done.
2022-11-18 11:03:29: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2022-11-18 11:03:25: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2022/11/18 11:03:25 socat[17878] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:03:24: at_reboot: Config file Update done.
2022/11/18 11:03:22 socat[17680] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:03:20: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2022-11-18 11:03:11: PID: 17067: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-18 11:03:09: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2022-11-18 11:03:03: at_reboot: loading config
2022-11-18 11:03:03: at_reboot: atreboot.sh started
2022-11-18 11:03:01: PID: 16550: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-18 11:02:51: PID: 16342: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022/11/18 11:02:44 socat[15240] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2022-11-18 11:00:03: PID: 25049: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-11-18 11:00:02: PID: 25049: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Bin mir nicht sicher, ob die früher schon da waren.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
lacky
Beiträge: 163
Registriert: Fr Nov 01, 2019 7:30 pm

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285

Beitrag von lacky »

ich hab ein update auf Beta 1.9.285 gemacht!

EVnotify funktioniert nicht mehr...
lg.

Code: Alles auswählen

ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify'
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 956, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-18 17:31:56: PID: 5655: legacy run server: Unhandled exception
ImportError: No module named 'modules.vehicles.evnotify.EVNotify'
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
shesse
Beiträge: 280
Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285

Beitrag von shesse »

Nach dem Update meiner Boxen von der Nightly 1.9.282 auf die Beta 1.9.285 lädt mein Auto am LP2 nicht mehr (LP1 noch nicht ausprobiert, mache ich morgen früh als Erstes).
Kein Lademodus funktioniert. Nach einem Shutdown, Stromlos machen und Neustart der beiden Boxen lädt das Auto zumindest im Notmodus mit 2,8kW.
Supportmeldung ist soeben raus.

Gruß,
Stefan
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Antworten