Feedback Beta 1
Re: Feedback Beta 1
Vielen Dank - hatte dasselbe Problem.
Das Problem, dass auf den nicht existierenden Ladepunkt cp0 zugegriffen wird (es gibt nur 1, 2, 5 und 6), habe ich immer noch:
Code: Alles auswählen
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results
modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging
return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Feedback Beta 1
Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Feedback Beta 1
Bei mir wird die Ladeleistung auf der Hauptseite irgendwie falsch angezeigt. Hatte schon Angst um die Sicherung, oben rechts steht in blau stabil eine Leistung > 30kW. Wirklich geladen wird aber dauerhaft nur mit 20kW. Die Werte von PV, Netzbezug und Hausverbrauch sind alle korrekt, wenn ich das richtig sehe.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
Re: Feedback Beta 1
Mit der aktuellen Version habe ich massive Probleme... Eben wurden trotz aktivem Lastmanagement mit Begrenzung auf 47A am Hausanschluss mehrmals über 60A gezogen, teilweise 65A. Es ist nach wir vor dass alte Problem, dass Autos abgeschaltet werden und dann mit sehr hoher Ladeleistung wieder zugeschaltet werden. Ich habe Logfiles mit höstem Log-Detail, falls Interesse besteht.
Auch das manuelle Runterregeln eines Ladepunktes im Modus Sofortladen hat keine Auswirkungen (siehe Screenshot).
Auch das manuelle Runterregeln eines Ladepunktes im Modus Sofortladen hat keine Auswirkungen (siehe Screenshot).
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
- mrinas
- Beiträge: 2148
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Feedback Beta 1
Lade die Logs hier mal hoch, ohne die wird eine Analyse kaum möglich sein.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 24 times
Re: Feedback Beta 1
Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.tobox hat geschrieben: ↑Mo Nov 28, 2022 9:50 amVielen Dank - hatte dasselbe Problem.
Das Problem, dass auf den nicht existierenden Ladepunkt cp0 zugegriffen wird (es gibt nur 1, 2, 5 und 6), habe ich immer noch:
Code: Alles auswählen
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint)) File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current, AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current' 2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Re: Feedback Beta 1
Du hast Recht, im Log habe ich folgedes gefunden:
Code: Alles auswählen
'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.714, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 7.46, 'cp0-power': 10.876
Danke für Eure Arbeit - hoffe, es geht weiter vorwärts.
2x OpenWB Duo + OpenWB 2.0 Proxmox-Container
Re: Feedback Beta 1
Wie viele Phasen sind unter Einstellungen->Ladeeinstellungen->Sofortladen eingestellt?Ihaglc hat geschrieben: ↑Mo Nov 28, 2022 10:18 am Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!