Rückmeldung Stable 1.9.288

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von LutzB »

Ändere den Ladepunkt man auf Series 1/2 Autoerkennung.
M_aus_BW
Beiträge: 59
Registriert: Sa Okt 24, 2020 9:30 pm

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von M_aus_BW »

Danke für den Hinweis.
Ich habe das jetzt umgestellt. Test heute abend, wenn das Auto da ist.
Ren001
Beiträge: 39
Registriert: Mo Okt 29, 2018 7:05 pm

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von Ren001 »

Seit dem Update der Fronius FW meines Symo Hybrid 5.0 wird die PV Leistung in der OpenWB nicht mehr angezeigt.
OpenWB ist auf 1.9.288, Fronius auf 1.23.6-1.
In der Modulkonfiguration der EVU war bisher Variante 1 ausgewählt, habe es auch mit Variante 2 probiert:

Edit:
Nach Änderung auf Variante 2 und Reboot der OpenWB ist die Anzeige der PV Leistung da, aber dafür werden der Hausverbrauch und der Netzimport/Export falsch angezeigt.

Lösung wäre also eine Variante 3 mit Abfrage PV wie in Variante 2 und der Rest wie in Variante 1...

Edit:
Nach einem weiteren Reboot funktioniert alles nun wieder mit Variante 1 - ich bin verwirrt, aber zufrieden, keine weitere Aktion nötig.

Mir scheint, dass Fronius da etwas beim API geändert hat - hat das jemand anderer auch bemerkt?

Die HTTP Abfrage bringt:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetMet ... ope=System

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : 1.55,
            "Current_AC_Phase_2" : 1.337,
            "Current_AC_Phase_3" : 1.1679999999999999,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter 63A",
               "Serial" : "14320040"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 36943660,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 66167980,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 15984932,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31498210,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31498210,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 15984932,
            "Frequency_Phase_Average" : 50,
            "Meter_Location_Current" : 0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 353.245,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 303.36529999999999,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 266.07040000000001,
            "PowerApparent_S_Sum" : 616,
            "PowerFactor_Phase_1" : 0.75,
            "PowerFactor_Phase_2" : -0.13,
            "PowerFactor_Phase_3" : 0.22,
            "PowerFactor_Sum" : 0.34999999999999998,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -184.19999999999999,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : -228.15000000000001,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : -164.62,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -576.97000000000003,
            "PowerReal_P_Phase_1" : 209.94999999999999,
            "PowerReal_P_Phase_2" : -30.640000000000001,
            "PowerReal_P_Phase_3" : 37.890000000000001,
            "PowerReal_P_Sum" : 217.19999999999999,
            "TimeStamp" : 1670335569,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 393.89999999999998,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 393.80000000000001,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.60000000000002,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 227.90000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 226.90000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 227.80000000000001
         }
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-12-06T15:06:09+01:00"
   }
}
bzw:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetPow ... eData.fcgi

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "nearly depleted",
               "DT" : 99,
               "E_Day" : 5020,
               "E_Total" : 35201088,
               "E_Year" : 6806085.5,
               "P" : 1175,
               "SOC" : 36
            }
         },
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : 5020,
            "E_Total" : 35201087.300000004,
            "E_Year" : 6806085.5,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -15.84,
            "P_Grid" : 243.05000000000001,
            "P_Load" : -1418.05,
            "P_PV" : 1200.9000000000001,
            "rel_Autonomy" : 82.8602658580445,
            "rel_SelfConsumption" : 100
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-12-06T15:08:06+01:00"
   }
}
OpenWB Anzeige PV 0.JPG
OpenWB EVU Konfig.JPG
M_aus_BW
Beiträge: 59
Registriert: Sa Okt 24, 2020 9:30 pm

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von M_aus_BW »

Nachtrag zum Beitrag vom 06.12.
@LutzB

Die "Autoerkennung" hat offenbar alles wieder ins Lot gebracht - top !
balistarii
Beiträge: 38
Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von balistarii »

Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
Das Log zeigt folgende Medlungen:
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:23:18: PID: 10217: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:23:14: PID: 10217: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:22:07: PID: 8788: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:22:03: PID: 8788: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:04:28: PID: 19553: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:04:23: PID: 19553: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:01:27: PID: 29965: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:01:23: PID: 29965: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:59:19: PID: 13909: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:59:14: PID: 13909: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:58:28: PID: 8946: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:58:24: PID: 8946: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh

Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
rleidner
Beiträge: 961
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 20 times

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von rleidner »

balistarii hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 10:31 am Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
...
Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
Ist in der neuesten Nightly angepasst.
viewtopic.php?p=76778#p76778
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
balistarii
Beiträge: 38
Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von balistarii »

Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dann werde ich auf die nightly wechsel! :)
Dank und Gruß
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
zut
Beiträge: 609
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von zut »

Ich habe mit der 1.9.288 mal zwei Tasmota -Steckdosen in Smarthome 2.0 eingebracht. Scheint soweit zu funktionieren. In der Übersicht des Colors-Theme bemerke ich aber eine Auffälligkeit:
Bei den Tagesübersichten (24h bzw. Laufender Tag seit 0:00Uhr) gibt es einen Balken "Geräte", der für vergangene Tage die Summe der Energieumsätze der beiden Dosen darstellt. Für den laufenden Tag steht hier allerdings nicht die Summe des Tages sondern die Summe seit Einrichtung, er wird also immer größer.
In der 60-Minuten-Ansicht ist der Balken nicht zu sehen, das mag gewollt sein. Hier ein Beispiel.
Gestern:
Screenshot_20221209-191555.png
Screenshot_20221209-191555.png (111.13 KiB) 1733 mal betrachtet
Heute seit 0 Uhr:
Screenshot_20221209-191626.png
Screenshot_20221209-191626.png (116.95 KiB) 1733 mal betrachtet
Die letzten 60 Minuten:
Screenshot_20221209-191654.png
Screenshot_20221209-191654.png (110.43 KiB) 1733 mal betrachtet
zut
Beiträge: 609
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von zut »

Hmm. Seit heute passt es, auch für die vergangenen Tage. Spontane Selbstheilung?!
naich
Beiträge: 8
Registriert: Fr Dez 16, 2022 10:06 am

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Beitrag von naich »

Gelöscht! Hatte nichts mit der Software Version zu tun.
Zuletzt geändert von naich am Di Dez 20, 2022 1:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt