Rückmeldung Stable 1.9.288
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Danke für den Hinweis.
Ich habe das jetzt umgestellt. Test heute abend, wenn das Auto da ist.
Ich habe das jetzt umgestellt. Test heute abend, wenn das Auto da ist.
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Seit dem Update der Fronius FW meines Symo Hybrid 5.0 wird die PV Leistung in der OpenWB nicht mehr angezeigt.
OpenWB ist auf 1.9.288, Fronius auf 1.23.6-1.
In der Modulkonfiguration der EVU war bisher Variante 1 ausgewählt, habe es auch mit Variante 2 probiert:
Edit:
Nach Änderung auf Variante 2 und Reboot der OpenWB ist die Anzeige der PV Leistung da, aber dafür werden der Hausverbrauch und der Netzimport/Export falsch angezeigt.
Lösung wäre also eine Variante 3 mit Abfrage PV wie in Variante 2 und der Rest wie in Variante 1...
Edit:
Nach einem weiteren Reboot funktioniert alles nun wieder mit Variante 1 - ich bin verwirrt, aber zufrieden, keine weitere Aktion nötig.
Mir scheint, dass Fronius da etwas beim API geändert hat - hat das jemand anderer auch bemerkt?
Die HTTP Abfrage bringt:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetMet ... ope=System
bzw:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetPow ... eData.fcgi
OpenWB ist auf 1.9.288, Fronius auf 1.23.6-1.
In der Modulkonfiguration der EVU war bisher Variante 1 ausgewählt, habe es auch mit Variante 2 probiert:
Edit:
Nach Änderung auf Variante 2 und Reboot der OpenWB ist die Anzeige der PV Leistung da, aber dafür werden der Hausverbrauch und der Netzimport/Export falsch angezeigt.
Lösung wäre also eine Variante 3 mit Abfrage PV wie in Variante 2 und der Rest wie in Variante 1...
Edit:
Nach einem weiteren Reboot funktioniert alles nun wieder mit Variante 1 - ich bin verwirrt, aber zufrieden, keine weitere Aktion nötig.
Mir scheint, dass Fronius da etwas beim API geändert hat - hat das jemand anderer auch bemerkt?
Die HTTP Abfrage bringt:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetMet ... ope=System
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {
"0" : {
"Current_AC_Phase_1" : 1.55,
"Current_AC_Phase_2" : 1.337,
"Current_AC_Phase_3" : 1.1679999999999999,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Serial" : "14320040"
},
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 36943660,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 66167980,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 15984932,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31498210,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31498210,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 15984932,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"Meter_Location_Current" : 0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 353.245,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 303.36529999999999,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 266.07040000000001,
"PowerApparent_S_Sum" : 616,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.75,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.13,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.22,
"PowerFactor_Sum" : 0.34999999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -184.19999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -228.15000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -164.62,
"PowerReactive_Q_Sum" : -576.97000000000003,
"PowerReal_P_Phase_1" : 209.94999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : -30.640000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : 37.890000000000001,
"PowerReal_P_Sum" : 217.19999999999999,
"TimeStamp" : 1670335569,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 393.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 393.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.60000000000002,
"Voltage_AC_Phase_1" : 227.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_2" : 226.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_3" : 227.80000000000001
}
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"Scope" : "System"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2022-12-06T15:06:09+01:00"
}
}
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetPow ... eData.fcgi
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "nearly depleted",
"DT" : 99,
"E_Day" : 5020,
"E_Total" : 35201088,
"E_Year" : 6806085.5,
"P" : 1175,
"SOC" : 36
}
},
"Site" : {
"BackupMode" : false,
"BatteryStandby" : false,
"E_Day" : 5020,
"E_Total" : 35201087.300000004,
"E_Year" : 6806085.5,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : -15.84,
"P_Grid" : 243.05000000000001,
"P_Load" : -1418.05,
"P_PV" : 1200.9000000000001,
"rel_Autonomy" : 82.8602658580445,
"rel_SelfConsumption" : 100
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2022-12-06T15:08:06+01:00"
}
}
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Nachtrag zum Beitrag vom 06.12.
@LutzB
Die "Autoerkennung" hat offenbar alles wieder ins Lot gebracht - top !
@LutzB
Die "Autoerkennung" hat offenbar alles wieder ins Lot gebracht - top !
-
- Beiträge: 38
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
Das Log zeigt folgende Medlungen:
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:23:18: PID: 10217: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:23:14: PID: 10217: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:22:07: PID: 8788: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:22:03: PID: 8788: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:04:28: PID: 19553: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:04:23: PID: 19553: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:01:27: PID: 29965: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:01:23: PID: 29965: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:59:19: PID: 13909: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:59:14: PID: 13909: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:58:28: PID: 8946: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:58:24: PID: 8946: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
Das Log zeigt folgende Medlungen:
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:23:18: PID: 10217: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:23:14: PID: 10217: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:22:07: PID: 8788: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:22:03: PID: 8788: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:04:28: PID: 19553: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:04:23: PID: 19553: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:01:27: PID: 29965: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:01:23: PID: 29965: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:59:19: PID: 13909: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:59:14: PID: 13909: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:58:28: PID: 8946: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:58:24: PID: 8946: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
-
- Beiträge: 961
- Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 20 times
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Ist in der neuesten Nightly angepasst.balistarii hat geschrieben: ↑Do Dez 08, 2022 10:31 am Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
...
Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
viewtopic.php?p=76778#p76778
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
-
- Beiträge: 38
- Registriert: Sa Dez 05, 2020 6:41 pm
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dann werde ich auf die nightly wechsel!
Dank und Gruß
Dank und Gruß
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Ich habe mit der 1.9.288 mal zwei Tasmota -Steckdosen in Smarthome 2.0 eingebracht. Scheint soweit zu funktionieren. In der Übersicht des Colors-Theme bemerke ich aber eine Auffälligkeit:
Bei den Tagesübersichten (24h bzw. Laufender Tag seit 0:00Uhr) gibt es einen Balken "Geräte", der für vergangene Tage die Summe der Energieumsätze der beiden Dosen darstellt. Für den laufenden Tag steht hier allerdings nicht die Summe des Tages sondern die Summe seit Einrichtung, er wird also immer größer.
In der 60-Minuten-Ansicht ist der Balken nicht zu sehen, das mag gewollt sein. Hier ein Beispiel.
Gestern: Heute seit 0 Uhr: Die letzten 60 Minuten:
Bei den Tagesübersichten (24h bzw. Laufender Tag seit 0:00Uhr) gibt es einen Balken "Geräte", der für vergangene Tage die Summe der Energieumsätze der beiden Dosen darstellt. Für den laufenden Tag steht hier allerdings nicht die Summe des Tages sondern die Summe seit Einrichtung, er wird also immer größer.
In der 60-Minuten-Ansicht ist der Balken nicht zu sehen, das mag gewollt sein. Hier ein Beispiel.
Gestern: Heute seit 0 Uhr: Die letzten 60 Minuten:
Re: Rückmeldung Stable 1.9.288
Gelöscht! Hatte nichts mit der Software Version zu tun.
Zuletzt geändert von naich am Di Dez 20, 2022 1:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.