Solax X1 G4 Hybrid
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Ich habe einen PR (https://github.com/openWB/core/pull/823) mit folgenden Änderungen aufgemacht:
-Register für PV/Hybrid angepasst
-Zählerstände werden alle aus dem WR gelesen und nicht mehr simuliert
-Spannungen und Ströme werden ausgelesen.
Ich habe das bei mir mit dem G4 X3 getestet, jetzt müsste sich noch jemand manuell die Änderungen einspielen um zu testen, ob das
a) auch mit dem G4 X1 funktioniert
b) in der Rückwärtskompabilität mit dem G3 nicht stört.
Gruß,
Florian
-Register für PV/Hybrid angepasst
-Zählerstände werden alle aus dem WR gelesen und nicht mehr simuliert
-Spannungen und Ströme werden ausgelesen.
Ich habe das bei mir mit dem G4 X3 getestet, jetzt müsste sich noch jemand manuell die Änderungen einspielen um zu testen, ob das
a) auch mit dem G4 X1 funktioniert
b) in der Rückwärtskompabilität mit dem G3 nicht stört.
Gruß,
Florian
-
- Beiträge: 166
- Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am
Re: Solax X1 G4 Hybrid
ich habe momentan leider keinen Zugriff auf mein System da ich nicht Zuhause bin. eventuell wird es etwas Ende der Woche
Re: Solax X1 G4 Hybrid
das wäre nett, wenn du es mal testen könntest. Meine Box ist gekauft und ich habe leider keinen zugriff auf die Software.
Edit: ich besitze auch nur den X3 G4 von Solax (mit Q.Cells Aufkleber). Von daher hätte ich das selbe Setup und kann zur Kompatibilität zum X1 nichts beitragen.
Edit: ich besitze auch nur den X3 G4 von Solax (mit Q.Cells Aufkleber). Von daher hätte ich das selbe Setup und kann zur Kompatibilität zum X1 nichts beitragen.
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Du könntest das geänderte Modul ja auch als extra Solax Modul für den X3 G4 einreichen, falls die Anpassung beim X1 nicht laufen.Flocki hat geschrieben: ↑Sa Feb 18, 2023 5:17 pm Ich habe einen PR (https://github.com/openWB/core/pull/823) mit folgenden Änderungen aufgemacht:
-Register für PV/Hybrid angepasst
-Zählerstände werden alle aus dem WR gelesen und nicht mehr simuliert
-Spannungen und Ströme werden ausgelesen.
Ich habe das bei mir mit dem G4 X3 getestet, jetzt müsste sich noch jemand manuell die Änderungen einspielen um zu testen, ob das
a) auch mit dem G4 X1 funktioniert
b) in der Rückwärtskompabilität mit dem G3 nicht stört.
Gruß,
Florian
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Dazu müsste ich mich erstmal einarbeiten, wie die Modulkonfiguration in 2.0 funktioniert. Dazu komme ich frühestens nach Ostern.
Re: Solax X1 G4 Hybrid
In der openwb 2.0 gibt es schon das Solax Modul. Hatte mir die 2.0 mal kurzzeitig auf einen alten PI installiert und dort lief das Modul wie unter 1.9
-
- Beiträge: 166
- Registriert: Di Okt 22, 2019 9:42 am
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Du kannst dir die 3 geänderten Dateien von Github herunterladen und in den Ordner [..]/packages/modules/devices/solax einspielen.
https://raw.githubusercontent.com/openW ... lax/bat.py
https://raw.githubusercontent.com/openW ... nverter.py
https://raw.githubusercontent.com/openW ... counter.py
https://raw.githubusercontent.com/openW ... lax/bat.py
https://raw.githubusercontent.com/openW ... nverter.py
https://raw.githubusercontent.com/openW ... counter.py
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Habe es mal in der 2.0 Software probiert und dort gibt der EVU Zähler einen Fehler aus und die Werte sind eingefroren (die Werte vor der Dateiänderung).
Die Werte vom WR und der Batterie werfen einwandfrei angezeigt.
Hier ein Screenshot, Vll hilft das ja.
Edit: laut Übersicht, lief der Zähler anfangs noch
Die Werte vom WR und der Batterie werfen einwandfrei angezeigt.
Hier ein Screenshot, Vll hilft das ja.
Edit: laut Übersicht, lief der Zähler anfangs noch
Re: Solax X1 G4 Hybrid
Kannst du auch einen Durchlauf aus dem Duebug-Log posten, damit ich sehe, wo genau der Fehler auftritt?