11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

tristar
Beiträge: 169
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm
Has thanked: 9 times

11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von tristar »

Hallo zusammen,

ich habe da mal eine Spezialfrage, hattet ihr euch diesen Gedanken auch schon mal gemacht:

Ich habe die Standardplus mit 11 kw Leistung.

Bei der 11 KW ist es ja so:
die erste Phase geht von 1,38 bis 3,68kW (6A-16A).

Eine 22kW openWB kann von 6A-32A, in der ersten Phase aber auf 7,36kW gehen.

Die dreiphasige Ladung beginnt bei 3 x 6A x 230V = 4,14kW. Bei einer 11kW openWB ist da also eine Lücke von 460 Watt zwischen 3,68kW und 4,14kW. Diese Lücke kann man bei einer 11kW openWB also nicht nutzen, d.h. alles dazwischen wird entweder ins Netz eingespeist, oder man muss den Rest bis 4,14 kW mit Strom aus dem Netz auffüllen (über die Einstellung Regelmodus = Bezug und/oder Schaltschwelle z.B. auf 1300Watt setzen - dann wird bei 3,9kW PV-Leistung die dreiphasige Ladung begonnen und mit 200 Watt Netzbezug aufgefüllt).

Bei einer 22kW openWB würde man die maximale Stromstärke auf 32A stellen, dann würde die Phasenumschaltung erst über 7,36kW PV-Ertrag beginnen.

Also bei mir war / ist an wolkigen Tagen so, dass zb. 4 Kw oder 5KW sind - diese Diff bei 1 P nicht genutzt werden da die Ladeleistung 3,76 klebt. ODer irgendwann wird auf 3 P geschaltet und die Wolken ziehen drüber und es dauert bis wieder runtergeschaltet wird.

DAHER denke ich und das wäre meine Frage bitte an euch ob der Gedanke richtig ist:


Wäre doch eine 22 KW Sinnvoller -da im PV Modus kann mit nur einer Phase geladen werden. Dies ermöglicht eine feine Regelung, geringe Startleistung (etwa 1,3kW) und je nach EV und bis 7,2 kW maximale Ladeleistung in P 1!!!! Ohne Runter / Rauf Schaltung der Phasen und der Wartezeit.
Meine PV hat 14,76 NNO und SSW Ausrichtung und 10KW Wechselrichter - die 250 WattRegelung innerhalb der Phase 1 auf bis 7,36 wären mir sehr recht und ab 7,36 wäre dann erst P 3 dran

Mein Tesla kann nur 11 kw LAden, Meine Leitungen sind nur für 11 KW ausgelegt und ich habe von Bayernwerk auch kein ok für 22 KW. ICH würde de facto auch nicht 22 KW laden wollen können sondern nur den """Vorteil"""(phase1 bis 7,36) der 22 KW nutzen wollen


Was sagt ihr zu meinen Gedanken oder habt ihr das auch schon so umgesetzt wegen der Parameter der Phasen

Schöne Ostertage
Heavendenied
Beiträge: 694
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von Heavendenied »

Ja zu dem Thema gibt es schon diverse Threads hier.
Die Frage ist ja was du nun machen willst.
Wenn deine ganze Verkabelung nicht auf 22 kW ausgelegt ist müsstest du die ja komplett erneuern, bevor du auf 22 kW "aufbohren" kannst, denn die Belastung mit mehr als 16 A wäre ja trotzdem gegeben.
Gruß,
Jürgen
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von Jarry »

Wenn deine Installation nur für 11kW ausgelegt ist, kann die 22kW openWB auch nicht über 3,6kW einphasig.
11kW sind nunmal 16A pro Phase

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Gero
Beiträge: 3421
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von Gero »

Wenn das Bayernwerk keine 22kW freigibt ist das so. Ich musste meine 2x22kW auch mit der Nennleistung anmelden und sogar „Baukostenzuschuss“ dafür bezahlen obwohl die beiden zusammen mit 40A abgesichert sind. Wichtig ist dem VNB, was auf dem Typenschild steht. (Ein akzeptiertes Loadsharing mal ausssen vor, dann gilt das)
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
tristar
Beiträge: 169
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm
Has thanked: 9 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von tristar »

Hey forum, e mobilisten

Ich danke euch.

Das Kabel hat einen Durchschnitt 4 mm2 .

Denkt ihr ich könnte damit 1p auf 7 kw laden?

Herzliche Grüße
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von derNeueDet »

Eher nicht. Kommt auf die Länge und die Verlegeart an. Und natürlich auf den Leitungsschutz, den dein Elektriker davor installiert hat.
4qmm ist gut für 16A dimensioniert, für 32A aber eher mager.

Bei mir laufen gerade 5x10qmm von der Hauptverteiöung zur Unterverteilung in der Garage und dann von dort 5x6qmm zur Wallbox.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von Jarry »

Ich gehe mal von einem 5x4qmm in Verlegeart B2 (nym im Rohr) aus. Das darf maximal mit 25A abgesichert werden!
Also nix mit 7,x kW einphasig

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Heavendenied
Beiträge: 694
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von Heavendenied »

Aber 32 A werden ja eigentlich auch gar nicht benötigt, sondern "nur" knappe 20 A um die Lücke zu schließen.
Meiner Ansicht nach sollte daher ja nichts dagegen sprechen, wenn der LSS gegen einen 25 A ersetzt wird und die openWB in der Software auf 20 A begrenzt wird.
Was da aber wieder die deutschen Verordnungen dazu sagen muss einer der Forenelektriker beantworten...
Gruß,
Jürgen
tristar
Beiträge: 169
Registriert: Mo Nov 07, 2022 12:24 pm
Has thanked: 9 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von tristar »

Hallo zusammen!

Vielen lieben Dank. 😥 puh Leitung tauschen, bedeutet bei mir ca 20 m, das dürfen ca schon eur 200 sein….

Spreche mal mit meinen Eli und geb euch dann auch Bescheid

Herzliche Grüße
Christoph

Dankeschön nochmals
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: 11 kw vs 22 kw wegen der Phase1 auf 7,36kw

Beitrag von derNeueDet »

Bei der Länge kannst du vermutlich zumindest auf 20A gehen. So lange du in den Fall einphasig bleibst, bleibst du auch unter den 11kW.
Mit der 2.0 soll es auch möglich sein, dass es bei 3p nur auf 16A also 11kW geht, bei 1p aber auch darüber.

Theoretisch kann es ja auch noch so sein wie bei mir. 1 PV 10kW 3 phasig, 2. Pv 2,4kW einphasig auf der gleichen Phase wie die L1 der openWB. Ich kann theoretisch also bei 1P Ladung noch über 20A laden, ohne Schieflast >20A zu erzeugen.

Aber das hilft bei deiner Leutung natürlich nicht. Aber auf die 20A könntest du auf jeden Fall hoch.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Antworten