So korrekt? Ja, grün wird die WP im Moment leider nicht angezeigt. Warum weiß ich leider nicht. Die Uhrzeiten habe ich jetzt auch entfernt.okaegi hat geschrieben: Di Jun 13, 2023 10:07 am Auschaltschwelle, bitte nach Beschreibung ( 500,3)anpassen. Openwb sendet nur Überschuss wenn das Gerät als grün angezeigt wird.
Smarthome log nur ausschnitte.
Gruss Oluver
idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
-
- Beiträge: 2450
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 33 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
wenn 1000 Watt über eine sekunde eingespiesen wird sollte wp grün werden. Bitte auch updatesec auf 0 stellen.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update

-
- Beiträge: 2450
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 33 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Bitte mal das smarthomelog bringen. Am besten neu booten, dann ist es leer.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Log anbei. System habe ich neu gebootet.
- Dateianhänge
-
- smarthomelog_2.txt
- (215.26 KiB) 95-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 2450
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 33 times
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Es geht vorran
Bitte uhrzeiten mit 00:00 löschen. Laufzeit ist bei dir bereits 24.00 ?
Bitte mal maximale Einschaltdauer mit 1500 überschreiben.
Code: Alles auswählen
openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=7574 old not in cache
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1) IDMAeroALM Immer an nach definiert 0:00 aktuelle Zeit 12:52
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1) IDMAeroALM schalte ein wegen Immer an nach
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1)IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
Bitte mal maximale Einschaltdauer mit 1500 überschreiben.
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Habe die Uhrzeiten mit 00:00 überschrieben und die Maximaleinschaltdauer von 1440 auf 1500 gesetzt. Meintest du so?
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Die WP ist jetzt grün! Sie ist allerdings um 14:00 wegen Zeitsteuerung bereits angelaufen. Ob die Steuerung daher klappt, kann ich dann erst morgen wieder testen.
Zuletzt geändert von gee.em am Di Jun 13, 2023 12:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.