Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Schön und gut, aber die immer wiederkehrenden Fehlermeldungen sind immer noch da!
Habe das gleiche "Problem" wie im Eröffnungs-Post.
Habe das gleiche "Problem" wie im Eröffnungs-Post.
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Mittlerweile bin ich auf Master. Das Umschalten der Phasen funktioniert. Die im Eingangspost eintreffenden Fehlermeldungen kommen aber immer noch in kurzen Abständen und füllen das Log des internen Ladepunktes:
Ich verwende 2023-09-05 11:35:54 +0200 [e6fca171b]
Der Fehler ist anscheinend nicht auf die OpenWB beschränkt, sondern tritt auch anderswo auf, wo Modbus genutzt wird:
https://stackoverflow.com/questions/569 ... at-least-2
Code: Alles auswählen
2023-09-07 13:19:57,973 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2023-09-07 13:19:58,021 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 85, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 64, in get_values
plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 224, in update
state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 106, in get_values
raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Der Fehler ist anscheinend nicht auf die OpenWB beschränkt, sondern tritt auch anderswo auf, wo Modbus genutzt wird:
https://stackoverflow.com/questions/569 ... at-least-2
-
- Beiträge: 477
- Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 25 times
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Im aktuellen Release ist die Behebung des Fehlers mit der doppelten 1P/3P-Umschaltung jetzt wohl auch mit drin. Bei mir funktioniert es.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Wiederkehrende Fehlermeldung im Log
Da ich heute auch einen Ladefehler hatte, habe ich ins Log geschaut und die oben genannte Fehlermeldung ist auch im aktuellen Release noch häufig drin.
Ist diese Fehlermeldung einfach hinzunehmen? Kann man die dann nicht einfach als Info Kennzeichen bzw abfangen?
Da ich nur vom Handy Zuhause unterstützen konnte, habe ich die Box einfach neu gestartet und das laden ging weiter.
Kann man auf logs zugreifen, die vor dem Neustart erstellt wurden? Und gibt es evtl auch die Möglichkeit das logfile als Datei herunterzuladen?
Ist diese Fehlermeldung einfach hinzunehmen? Kann man die dann nicht einfach als Info Kennzeichen bzw abfangen?
Da ich nur vom Handy Zuhause unterstützen konnte, habe ich die Box einfach neu gestartet und das laden ging weiter.
Kann man auf logs zugreifen, die vor dem Neustart erstellt wurden? Und gibt es evtl auch die Möglichkeit das logfile als Datei herunterzuladen?
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT