Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
zut
Beiträge: 606
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von zut »

Moin,

vielleicht kann sich jemand einen Reim darauf machen:
Gestern abend habe ich von Release 2.1.0 umgestellt auf master, welches ich heute vormittag nochmal auf die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Version hochgezogen habe. Am Nachmittag wollte ich dann mal prüfen, ob das Umschalten von 1 auf 2 Phasen funktioniert, aber ich habe das Fahrzeug nicht mehr zum Laden bekommen.
Symptome:
Das Anlaufen der PV-Ladung (Starttotzeit) funktionierte, die Steckererkennung funktionierte, laut Display wurde ein Strom vorgegeben (6A), aber es floss kein Ladestrom. Beim Sofortladen das gleiche Bild - trotz angezeigter Vorgabe kein Laden.
Als Gegenprüfung den Steckdosenlader aus dem Auto verwendet - Ladung erfolgt,es lag also nicht am Fahrzeug.
Änderungen an CP Unterbrechung (von Aus auf An), Mindeststromstärke (von 6 auf 16A), herunterfahren, stromlos machen, Neustart änderten nichts am Verhalten.
Ich habe dann wieder auf Release zurückgewechselt, aber auch hier die gleichen Probleme.
Erst ein Wechsel auf meine SD-Karte mit Version 1.9.301 hat wieder zum Laden geführt.

Meiner Meinung nach kann nur die SW dasProblem haben - ich werde demnächst die Konfiguration zurücksetzen und neu erstellen. Vielleicht kann mal ein Entwickler ins Debug-Log schauen, das m.E. von der 2.1.0 Release-Version stammt:

Debug-Log eines Durchlaufes:

Code: Alles auswählen

2023-08-19 14:11:20,314 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-08-19 14:11:20,374 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Ludwig 14', 'Kostal Plenticore Speicher', 'Kostal Plenticore Zähler']
2023-08-19 14:11:20,375 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-19 14:11:20,427 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692447070.3869855, power=1, imported=107260.58043277806, exported=100604.634381348)
2023-08-19 14:11:20,429 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278913, power1: 1, power2: 1
2023-08-19 14:11:20,429 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.00278913
2023-08-19 14:11:20,430 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.00278913 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692447080.4278617, power=1, imported=107260.58322191033, exported=100604.634381348)
2023-08-19 14:11:20,431 - {modules.devices.kostal_plenticore.bat:28} - {DEBUG:device0} - raw bat power 1
2023-08-19 14:11:20,469 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8163, exported=631250.6875, dc_power=None)
2023-08-19 14:11:20,581 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692447070.5927129, power=-8010.7001953125, imported=1575.359999350411, exported=470083.19520340004)
2023-08-19 14:11:20,582 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277462, power1: -8010.7, power2: -8114.3
2023-08-19 14:11:20,582 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -22.3704
2023-08-19 14:11:20,582 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 22.3704 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692447080.5813367, power=-8114.30029296875, imported=1575.359999350411, exported=470105.56555959163)
2023-08-19 14:11:20,583 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[221.85501098632812, 225.08201599121094, 223.44801330566406], powers=[-2556.800048828125, -2715.300048828125, -2839.900146484375], currents=[-11.49000072479248, -12.058000564575195, -12.724000930786133], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1575.359999350411, exported=470105.56555959163, power=-8114.30029296875, frequency=49.97100067138672)
2023-08-19 14:11:20,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=107260.58322191033, exported=100604.634381348, power=1, soc=100)
2023-08-19 14:11:20,592 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Ludwig 14']
2023-08-19 14:11:20,593 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Speicher']
2023-08-19 14:11:20,593 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8163, exported=631250.6875, dc_power=None)
2023-08-19 14:11:20,597 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-19 14:11:20,598 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=107260.58322191033, exported=100604.634381348, power=1, soc=100)
2023-08-19 14:11:20,600 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-8163, exported=631250.6875, dc_power=None)
2023-08-19 14:11:20,662 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-08-19 14:11:20,663 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving CounterState(voltages=[221.85501098632812, 225.08201599121094, 223.44801330566406], powers=[-2556.800048828125, -2715.300048828125, -2839.900146484375], currents=[-11.49000072479248, -12.058000564575195, -12.724000930786133], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=1575.359999350411, exported=470105.56555959163, power=-8114.30029296875, frequency=49.97100067138672)
2023-08-19 14:11:20,812 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Satus: False
2023-08-19 14:11:20,817 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1W
2023-08-19 14:11:20,817 - {control.bat_all:207} - {DEBUG:MainThread} - Keine reservierte Ladeleistung für den Speicher vorhalten, da dieser bereits voll geladen ist.
2023-08-19 14:11:20,818 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-19 14:11:20,822 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [27.490000000000002, 28.060000000000002, 28.72]A
2023-08-19 14:11:20,823 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 19114.30029296875W
2023-08-19 14:11:20,827 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2023-08-19 14:11:20,833 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-08-19 14:11:20,854 - {control.chargepoint.chargepoint:852} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Nulli (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 0.0
2023-08-19 14:11:20,864 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=1410.94, daily_imported=4507.49, imported=107260.58, exported=100604.63, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1))
2023-08-19 14:11:20,870 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1410.94, daily_imported=4507.49, imported=107260.58, exported=100604.63, power=1), set=Set(charging_power_left=1, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-19 14:11:20,871 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=143.0, daily_exported=0, power=0, imported=813222.96, exported=0))
2023-08-19 14:11:20,873 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=68.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=143.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=813222.96, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[220.93, 224.0, 223.17]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=813222.96, imported_at_plugtime=813222.96, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='08/19/2023, 13:59:21', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711ab4a8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': -2}, ev=2, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-08-19 14:11:20,874 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-19 14:11:20,877 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-2556.8, -2715.3, -2839.9], currents=[-11.49, -12.06, -12.72], voltages=[221.86, 225.08, 223.45], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.97100067138672, daily_exported=21333.26468166503, daily_imported=112.6040009546563, imported=1575.359999350411, exported=470105.56555959163, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8114.30029296875), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=19114.30029296875, raw_currents_left=[27.490000000000002, 28.060000000000002, 28.72], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-19 14:11:20,878 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=47.69970703125, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=61.00680100895579, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-19 14:11:20,879 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-08-19 14:11:20,882 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Mein PV-Laden', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['11:00', '16:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-07-24', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=50), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-08-19 14:11:20,883 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-19 14:11:20,885 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='e-up-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000000000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000000000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=2, name='Nulli', tag_id=[], get=Get(soc=68.0, soc_timestamp='08/19/2023, 14:05:41', force_soc_update=False, range=200.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-19 14:11:20,886 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-19 14:11:20,892 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000000000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000000000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-19 14:11:20,893 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='e-up-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14000000000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000000000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-19 14:11:20,895 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=75, switch_off_delay=600, switch_off_soc=65, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=120, switch_on_soc=85, switch_on_threshold=2500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.359, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-19 14:11:20,896 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-19 14:11:20,897 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-08-19 14:11:20,898 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707d5dc0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-19 14:11:20,899 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=5500000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=23464.25, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=631250.688, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-8163))
2023-08-19 14:11:20,900 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=23464.25, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=631250.688, power=-8163))
2023-08-19 14:11:20,901 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.102', 'current_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692447070, 'time': '14:11:10', 'grid': -8.011, 'house-power': 0.06, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 6.835, 'cp3-power': 0.0, 'ev2-soc': 68.0, 'bat-all-power': 0.001, 'bat-all-soc': 100}, 'datastore_version': 14, 'module_update_completed': True, 'debug_level': 10}
2023-08-19 14:11:20,903 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.103'}}
2023-08-19 14:11:20,904 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Ludwig 14', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-19 14:11:20,906 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-08-19 14:11:20,908 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-08-19 14:11:20,909 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-08-19 14:11:20,913 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-19 14:11:20,915 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8230.30029296875W
2023-08-19 14:11:20,917 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: -8230.30029296875W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-08-19 14:11:20,926 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-19 14:11:20,930 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 5
2023-08-19 14:11:20,933 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [21.490000000000002, 28.060000000000002, 28.72]A verbleibende Ströme, 17734.30029296875W verbleibende Leistung
2023-08-19 14:11:20,934 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-08-19 14:11:20,939 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-19 14:11:20,943 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6850.30029296875W
2023-08-19 14:11:20,947 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6850.30029296875W
2023-08-19 14:11:20,949 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-19 14:11:20,952 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-08-19 14:11:20,955 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-08-19 14:11:20,962 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-19 14:11:20,974 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-08-19 14:11:20,983 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-19 14:11:21,021 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-19 14:11:21,225 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-19 14:11:21,312 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-19 14:11:25,324 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-19 14:11:30,336 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})

zut
Beiträge: 606
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von zut »

Jetzt habe ich etwas weitergespielt. Die Konfiguration komplett zurückgesetzt, alles neu eingerichtet - die Wallbox lädt wieder. Das Backup wieder eingespielt - die Wallbox lädt nicht mehr.
Danach habe ich die Geräte einzeln gelöscht und neu angelegt, und nach Neuanlage des Ladepunktes funktionierte das Laden wieder. Jetzt muß das Auto wieder leer werden und gutes Wetter herrschen, dann kann ich die Umschaltung endlich prüfen.
spooky82
Beiträge: 216
Registriert: Mo Okt 25, 2021 6:22 pm

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von spooky82 »

Ich habe das Gegenteilige bei mir beobachtet: ich bin von Master auf Release gewechselt und die owb hat aufgehört zu laden.
Habe dann ein Backup eingespielt und es läuft wieder.
Erklären kann ich es mir nicht.
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von Frank-H »

Ich schließe mich an:

- aktueller Master: 6 A werden angeboten, Fahrzeug lädt nicht, Sofortladen: gleiches Bild
- zurück auf Release: gleiches Bild
- Backup eingespielt (vom Release): es geht

In einem Fehlerprotokoll hatte ich noch gelesen, dass der "Heartbeat" nicht zurückgesetzt werden konnte (oder so ähnlich).
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
Elchkopp
Beiträge: 722
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von Elchkopp »

Vielleicht würde es dem openWB-Team helfen, wenn ihr die entsprechenden Logs mit den Fehlern dann auch hier posten würdet? ;)
zut
Beiträge: 606
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:34 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 11 times

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von zut »

In der Nacht bin ich wieder auf Master gewechselt, und diesmal funktioniert es weiterhin.
timojito
Beiträge: 34
Registriert: Mo Jul 03, 2023 11:58 am

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von timojito »

Ich hatte das Problem ebenfalls heute morgen:

- Fahrzeug war angesteckt, sowohl im Enyaq als auch in der openWB wurde der Stecker nicht erkannt (ja, ich hab’s dann öfters versucht um einen Fehler beim einstecken auszuschließen ;))
- Nach dem Reboot hat der Enyaq das Kabel erkannt und mit 6A geladen, in der openWBOberfläche war nicht zu erkennen dass ein Fahrzeug angesteckt war

Ich war auf dem master vom 17.08. - ein eingespieltes Backup vom 16.08. hat keine Änderung gebracht. Jetzt bin ich auf dem Release-Train und alles funktioniert wieder.
lessthanmore
Beiträge: 36
Registriert: Mi Aug 25, 2021 7:27 am

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von lessthanmore »

Elchkopp hat geschrieben: So Aug 20, 2023 8:25 am Vielleicht würde es dem openWB-Team helfen, wenn ihr die entsprechenden Logs mit den Fehlern dann auch hier posten würdet? ;)
Siehe andere Threads: u. a. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 197#p91197
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von Meth »

Hallo ,

ich hatte das problem auch .
Ich habe dann als ich dir Konfiguration durchgesehen habe festgestellt das aus welchem Grund auch immer .
Das er bei den Reitern Fahrzeuge
Die Batteriekapazität
und den Durchschnittsverbraucht einfach mal per 1000 gerechnet hat .
Sprich 58000 KW statt 58
und 167000 statt 16,7
Und mir ist dann noch aufgefallen das er bei dem Reiter Ladepunkte
einfach bei " Einstellung für Ladepunkt "
zwar die IP belassen hat
aber die Ladepunktnummer einfach "gelöscht"
somit stand null drin und es Funktionierte die Ladung nicht .
Das habe ich dann in meinem Fall für beide Ladepunkte wieder auf "1" gestellt und schon hat es wieder Funktioniert !
Das zu Info
Vielleicht hilft es ja weiter

Achja und seit längerem Zeit es auf der Hauptseite zwar bei dem Ladepunkt die geladenen KwH an aber nicht mehr die Kilometer
und dann stimmt halt wiedermal der Ladelog nicht :-/
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Fahrzeug lädt nicht mehr nach Umstellung von Release auf Master

Beitrag von LenaK »

Ist im Master gefixt. Der Bug hat leider noch zwei Nebeneffekte:
Bei den Einstellungen Fahrzeugprofil -> Angaben zur Batterie -> Kapazität der Batterie und Durchschnittsverbrauch ist der Faktor falsch. Wert korrigieren und Speichern.
Wenn ein Speicher-/Zähler-/Wechselrichter-Modul simcount (Berechnung der Zählerstände aus der Leistung) verwendet, sind die Zählerstände falsch. Dies lässt sich nur durch Einspielen eines Backups beheben.
Antworten