Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Ich habe die Einschaltschwelle auf 1,3 kW. Die Einschaltverzögerung wird aber erst ab ca. Einspeisung 1,53 kW runtergezählt. Ist das ein Bug oder ein Feature? Wie verhält es sich bei der Abschaltschwelle?
-
- Beiträge: 7848
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 44 times
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
und Dein EVU-Wert steht dabei konstant wie eine Eins?
1,3 vs. 1,53 würde aber auch für den üblichen step 230V x 1A sprechen.
Ein paar Infos zur verwendeten HW und SW-Version sowie ein Debug-log wären hilfreich.
1,3 vs. 1,53 würde aber auch für den üblichen step 230V x 1A sprechen.
Ein paar Infos zur verwendeten HW und SW-Version sowie ein Debug-log wären hilfreich.
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Hardware: gekaufte openWB, EVU ist Hichi, Abfrage über JSON
Software: 2.1.0 Release
EVU-Leistung war in dem beobachteten Zeitraum langsam streng monoton steigend
Software: 2.1.0 Release
EVU-Leistung war in dem beobachteten Zeitraum langsam streng monoton steigend
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Speicher nicht vorhanden.
Release Datum 2023-08-03
Ich werde mit der nächsten Release erneut testen.
Release Datum 2023-08-03
Ich werde mit der nächsten Release erneut testen.
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Vermutlich ist aber die "Reservierte Ladeleistung" die Lösung. Per default stehen dort 0,2 kW. Mir war nicht klar, dass das auch gilt, wenn man gar keinen Speicher hat ...
-
- Beiträge: 755
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 27 times
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Ich habe auch keinen Speicher und nach meiner Beobachtung wird in die Einschaltschwelle nur noch der Regelmodus mit einbezogen.
Wenn Du eine Einschaltschwelle von 1,3 kW und Regelmodus Einspeisung (Min -0,23, Max 0) hast, müsste er danach aber eigentlich bei ~1,415 kW (Mittelwert zwischen Min und Max) einschalten.
Vielleicht ist das aber noch zu wenig, um bei 6A (Mindeststrom) zu bleiben und er schaltet daher noch nicht ein?
Da meine Vermutungen mit Deinen Angaben aber nicht übereinstimmten, habe ich mich lieber rausgehalten, um keine falschen Gerüchte zu verbreiten.
Wenn Du eine Einschaltschwelle von 1,3 kW und Regelmodus Einspeisung (Min -0,23, Max 0) hast, müsste er danach aber eigentlich bei ~1,415 kW (Mittelwert zwischen Min und Max) einschalten.
Vielleicht ist das aber noch zu wenig, um bei 6A (Mindeststrom) zu bleiben und er schaltet daher noch nicht ein?
Da meine Vermutungen mit Deinen Angaben aber nicht übereinstimmten, habe ich mich lieber rausgehalten, um keine falschen Gerüchte zu verbreiten.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Ich würde sagen, Du hast recht. Ich habe die "Reservierte Ladeleistung" mittlerweile auf 0 gestellt. Heute hatte ich als Einschaltschwelle 200 W eingestellt, die Einschaltverzögerung wurde ab ca. 318 W heruntergezählt.
Re: Einschalt- und Abschaltschwelle PV-Laden
Dieses Verhalten ist auch mit der aktuellen Beta 2023-10-13 noch so.