PV Kit, wie einbinden?

De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Das war genau der Gedanke: Das Haus bezieht den Strom von der PV Anlage und nicht umgekehrt. Das würde Stromfluss in Richtung der Pfeile bedeuten.
Finde ich zumindest logisch: Die Pfeile zeigen die Richtung des Energieflusses in positiver Zählrichtung an.
Was man in der Berechnung daraus macht, ist eine andere Frage.

Ok, der Elektriker muss zum Zählersetz-Termin der Syna in ein paar Wochen eh nochmal kommen.

Vielleicht könnte man die richtige Belegung in einer kleinen beigelegten Installationsbeschreibung zu dem PV Kit erklären.

Vermutlich ist es beim EVU-Kit wieder andersrum, oder?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8542
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von openWB »

EVU Kit ist analog dazu, siehe:
EVUKitSchemav2.pdf
(23.66 KiB) 250-mal heruntergeladen
PV Kit ist auch "vor" EVU SmartMeter, oder?
PVKitSchemav2.pdf
(24.38 KiB) 263-mal heruntergeladen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Ok, da steht es im Text. Beschreibung ist da.

Die Pfeile in der Grafik pv kit zeigen dann aber bei dem PV Kit zwar den Energiefluss an, widersprechen aber dem Text, denn dort ist die Zuleitung das Haus und die Ableitung die PV Anlage. :shock:

Außerdem widersprechen sie den eingeprägten Pfeilen auf dem Zähler.

Versteht mich nicht falsch, ich beharre nicht auf meiner Meinung. Ich finde es nur überhaupt nicht logisch und die verfügbaren Informationen widersprechen sich meiner Meinung nach.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8542
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von openWB »

Ggf sind die Pfeile generell fehl am Platz was zu Unverständnis führt?

Auch bei der Begrifflichkeit bin ich offen wenn dies einem besseren Verständnis dient.

Am besten gänzlich auf Flussrichtung verzichten und nur unten / oben entsprechend des Schemas beschreiben?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Vielleicht muss man auch berücksichtigen, dass nicht jeder alles liest und mehr nach Aufdrucken und Symbolen verfährt. Die Textbeschreibung, was wo hin gehört (Oben /unten) sollte jedenfalls deutlicher hervor gehoben werden.

Ich kenne die Normen nicht. Möglicherweise ist dort etwas festgelegt, wie PV- und EVU-Zähler zu betrachten sind.

Intuitiv würde ich wie oben beschrieben die Sache betrachten: Positive Zählrichtung des Energieflusses in Richtung der eingeprägten Pfeile. Das Vorzeichen für die Berechnungen ergibt sich aus der Einbauposition des Zählers in der Anlage.

Pv Kit: zählt positiv in Richtung Haus. Negative Stromrichtung gibt es dort nicht.
EVU: wird analog eines Verbrauchszählers betrachtet; zählt also positiv in Richtung Haus.
Speicher: ? (Ist mir egal, ich habe keinen... :D )
Auto: positiv in Richtung Auto.

Oben und unten hängt vom verwendeten Zähler ab. D.h. wenn mal der Lieferant gewechselt wird, muss u.U. die Beschreibung wieder geändert werden.

Vielleicht kann man das auch elegant und flexibel in den Einstellungen lösen, um historisch unterschiedliche Komponenten in der jeweiligen Installation einheitlich zu handhaben:

In den Einstellungen wird zu den jeweiligen Zählern ein Auswahlfeld hinzu gefügt: zählt positiv in Richtung: Haus, Pv, Auto, Speicher, Netz. Abhängig davon wird in den Berechnungen und Graphen eben mit + oder - gerechnet. Damit ist selbst bei einer falschen Anschlussrichtung wie bei mir eine einfache Korrektur ohne Installationsaufwand nachträglich möglich.

Von der Logik her könnte man auch PV Ertrag einfach als Betrag also immer positiv werten, denn anders geht es ja nicht. Dann spielt es gar keine Rolle wie der Zähler angeschlossen wurde.

Bei den WR oder Geräten bei denen nur eine Anschlussmöglichkeit besteht, braucht nichts geändert zu werden.

Just my 2 cents
Zuletzt geändert von De Idstaaner am Mi Mai 20, 2020 9:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Noch zur Ergänzung:

In der Graphik der Hauptseite wird der PV Ertrag des PV kits nach unten angezeigt. Auf der Langzeitanzeige des Loggings ebenfalls.
Auf der Logging Anzeige des Tages aber nach oben. :?:

Irgendwo scheint das Vorzeichen nicht konsistent verwendet worden zu sein.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8542
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von openWB »

Bitte mal Debug Daten senden. Der Anschluss wurde nun schon umgeklemmt oder nicht?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Nein, umgeklemmt wurde noch nichts. Ich denke nicht, dass ich den Eri dafür nochmal kommen lasse, wenn er zum Zähler-Setzen eh nochmal kommt.

Für mich als newbie: wie geht das mit den Debug-Daten?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8542
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von openWB »

Die Daten werden falsch angezeigt weil es falsch herum angeschlossen ist.
Unter Einstellungen -> System -> Debugging geht das.
Hat sich damit aber eigentlich erübrigt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: PV Kit, wie einbinden?

Beitrag von De Idstaaner »

Ok, habe ich gefunden. Bräuchtest Du Mode 1 oder 2 dafür?

Grundsätzlich kann ich die Erklärung nachvollziehen, aber nicht, warum sie im aktuellen Graphen und im Langzeit Log nach unten geschrieben werden und im Tages Log nach oben. :?:
Antworten