Hallo zusammen,
ich hätte gerne, dass meine ZOE mit minimaler Leistung und von PV (falls Leistung vorhanden ist) geladen wird notfalls mit Netzstrom, ohne Verwendung der Batterie.
Bei mir passiert folgendes:
Erst wenn die Batterie 100% erreicht hat, wird ZOE mit minimaler Leistung geladen. Wenn die PV-Leistung nicht ausreicht, wird die Batterie bis auf 95% entladen. Dann wird die ZOE abgeschaltet. Wenn die Batterie wieder 100% erreicht hat, beginnt das Spiel von vorne.
Habe ich Parameter falsch eingestellt?
Gruß
sonny
min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
-
- Beiträge: 3431
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 60 times
Re: min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
Ja, du hast es so eingestellt, dass die Ladung bei 95% des Hausspeichers endet.
Das was du willst, nämlich den Hausspeicher nicht in die Zoe zu laden müsstest du dem Hausspeicher sagen. Die openWB kann das nicht
Edit: hier noch der Link ins wiki https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... usbatterie
Das was du willst, nämlich den Hausspeicher nicht in die Zoe zu laden müsstest du dem Hausspeicher sagen. Die openWB kann das nicht
Edit: hier noch der Link ins wiki https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... usbatterie
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: min+PV funktioniert nicht wie in Hilfe beschrieben
Danke für den Hinweis!
openWB serie 2 Ver.2.1.3-Patch.1 mit RFID 11kW
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M
Zoe Bj2020 52kWh, 3p
PV 16,9kWp Ost/West, SMA Tripower, SHM 2.0
Batterie 10,5kWh Pylontech, SMA IS 4.4M