Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von LenaK »

Die Ankündigung zu 2.1.2 Beta 3 findet Ihr dort: viewtopic.php?t=7885

Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann mindestens einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von ID4U »

Die Beta3 begrüßt mich an LP2 (interner Ladepunkt) sofort mit:

zaehler.jpg
zaehler.jpg (68.18 KiB) 1656 mal betrachtet

Bin wieder auf Release da ich Laden muss. Da funktioniert es.
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von LenaK »

ID4U hat geschrieben: Fr Nov 17, 2023 2:07 pm Die Beta3 begrüßt mich an LP2 (interner Ladepunkt) sofort mit:


zaehler.jpg


Bin wieder auf Release da ich Laden muss. Da funktioniert es.
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann mindestens einen kompletten Durchlauf aus dem Log des internen Ladepunkts in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen, während Du auf dem Release bist.

Hier funktioniert das Laden. Möglicherweise ist dein Zähler auch defekt?
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von ID4U »

Nein, der Zähler ist wohl nicht defekt. Er läuft ja mit der Release einwandfrei. Sobald ich auf die Beta3 wechsel kommt sofort die Meldung. Dann wieder zurück auf Release und alles ist wieder ok.

Da ich am Wochenende laden muss kann ich das im Moment leider erst mal nicht weiter beobachten.
Zuletzt geändert von ID4U am Fr Nov 17, 2023 3:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8510
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von openWB »

ID4U hat geschrieben: Fr Nov 17, 2023 3:32 pm Nein, der Zähler ist wohl nicht defekt. Er läuft ja mit der Release einwandfrei. Sobald ich auf die Beta3 wechsel kommt sofort die Meldung. Dann wieder zurück auf Release und alles ist wieder ok.

Da ich am Wochenende laden muss kann ich das im Moment leider erst mal nicht weiter beobachten.
Bitte einen Systembericht absenden und auf den Theead verweisen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von ID4U »

Kann ich nächste Woche gerne mal machen. Im Moment habe ich die Release wieder drauf und will/kann erstmal nicht weiter herumspielen.

Vorab eine kurze Frage: Da es besser zu meiner PV passt habe ich L3 vor der Wallbox abgeklemmt. Wird das in den neueren Versionen vielleicht überwacht? Dann wäre das eine Erklärung für die Fehlermeldung. Denn der Zähler meldet dann ja bei L3 0V. Alle anderen Werte sind ok und werden auch regelmäßg aktualisiert. Das kann ich unter Status in der Release gut beobachten.

status.jpg
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von LenaK »

Ja, das war das Problem. Gab gerade noch einen Hotfix dafür.
ID4U
Beiträge: 482
Registriert: Do Okt 13, 2022 4:26 pm
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von ID4U »

Super, danke!
derAndy
Beiträge: 52
Registriert: So Jun 11, 2023 9:17 am

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von derAndy »

Hi,

ich habe gerade auf die Beta 3 umgestellt und das hier
viewtopic.php?t=7879

berichtete Problem auf dem Master Zweig mit der Beta 3 ausprobiert. Der rechte Ladepunkt an meiner Duo lädt auch damit nicht.

Anbei die Beta 3 Logs.

Was mich wundert, ist folgende Zeile:
2023-11-17 18:20:40,723 - {control.chargepoint.chargepoint:642} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt4 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
Es handelt sich um eine Duo mit Phasenumschaltung, die auch entsprechend konfiguriert ist. Das scheint aber nicht die Ursache zu sein, da die gleiche Meldung auch am linken "Ladepunkt 3" kommt, der aber problemlos lädt.
Dateianhänge
OWB-Main-Log-LP2 lädt nicht.txt
(551.04 KiB) 74-mal heruntergeladen
OWB-Ladepunkt-Log-LP2 lädt nicht.txt
(211.71 KiB) 70-mal heruntergeladen
NeuenrothC
Beiträge: 88
Registriert: Sa Okt 30, 2021 5:22 am
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 3

Beitrag von NeuenrothC »

Ich habe folgende Meldungen in Log des Ladepunktes entdeckt. Laden hatte gestern aber noch funktioniert.

Code: Alles auswählen

2023-11-18 08:09:35,031 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2023-11-18 08:09:37,149 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-11-18 08:09:37,310 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:37,312 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-11-18 08:09:38,380 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-11-18 08:09:38,541 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:38,747 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:38,892 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 08:09:39,068 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 08:09:41,123 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-11-18 08:09:41,337 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:41,346 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-11-18 08:09:42,405 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-11-18 08:09:42,565 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:42,758 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:09:42,918 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 08:09:43,078 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-11-18 08:10:25,390 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-11-18 08:10:25,447 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 80, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 240, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 125, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

14,025 kWp, SolarEdge Hybrid-WR SE10K-RWS, LG Resu 10