Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Hi zusammen,
zur Leistung habe ich mit meinem bescheidenen Wissen in Elektrotechnik auch noch eine Frage:
Kann es an den Heizstäben zu Schäden kommen wenn ich in der OpenWB eine größere Leistung angebe als angeschlossen ist? Für meine 2kW Heizstäbe wird ein Verbrauch von 4,4 kW angezeigt. Das zeigt der ACThor selbst auch an. War bei der Steuerung durch E3DC auch so. Keine Ahnung warum.
zur Leistung habe ich mit meinem bescheidenen Wissen in Elektrotechnik auch noch eine Frage:
Kann es an den Heizstäben zu Schäden kommen wenn ich in der OpenWB eine größere Leistung angebe als angeschlossen ist? Für meine 2kW Heizstäbe wird ein Verbrauch von 4,4 kW angezeigt. Das zeigt der ACThor selbst auch an. War bei der Steuerung durch E3DC auch so. Keine Ahnung warum.
-
- Beiträge: 7778
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Normalerweise sollten Leistungsbauteile immer eigensicher sein. Ein Heizstab ist nichts weiter als ein Widerstand. D.h. wenn ich da 230V anlege, fließt ein durch R begrenzter Strom. Auch sollte natürlich eine Temperaturschutzeinrichtung verbaut sein.
Die Proportionalsteuerung der Heizleistung ist bei mehreren Phasen am einfachsten mit ON/OFF's der Einzelheizstäbe und komplexer hiermit realisiert:
https://www.my-pv.com/download/presse/L ... 180719.pdf
An wievielen Phasen hängt dein AC Thor?
Hier noch ein netter Beitrag eines openWB-Anwenders. https://www.my-pv.com/de/news/openwb-st ... n-acthor9s
Die Proportionalsteuerung der Heizleistung ist bei mehreren Phasen am einfachsten mit ON/OFF's der Einzelheizstäbe und komplexer hiermit realisiert:
https://www.my-pv.com/download/presse/L ... 180719.pdf
An wievielen Phasen hängt dein AC Thor?
Hier noch ein netter Beitrag eines openWB-Anwenders. https://www.my-pv.com/de/news/openwb-st ... n-acthor9s
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Der Thor wird 3-phasig angeschlossen. Die Heizstäbe sind jeweils einphasig am Thor angeschlossen.
Es ist ein Temperaturregler und eine Schutztemperaturregelung sind im Heizstab verbaut.
Dann gehe ich mal davon aus, dass auch der geänderte Wert für die angeschlossene Leistung nicht zu Schäden führt.
Der Artikel ist ganz gut. Wobei wir hier den Batteriespeicher nun gleichzeitig mit dem Schichtspeicher der Heizung laden. Ich habe die maximale Leistung zur Beladung in der OpenWB von den korrekten 6kW auf 3kW reduziert. Nun nimmt sich der Thor früher Energie.
Es ist ein Temperaturregler und eine Schutztemperaturregelung sind im Heizstab verbaut.
Dann gehe ich mal davon aus, dass auch der geänderte Wert für die angeschlossene Leistung nicht zu Schäden führt.
Der Artikel ist ganz gut. Wobei wir hier den Batteriespeicher nun gleichzeitig mit dem Schichtspeicher der Heizung laden. Ich habe die maximale Leistung zur Beladung in der OpenWB von den korrekten 6kW auf 3kW reduziert. Nun nimmt sich der Thor früher Energie.
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Hallo zusammen,
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Situation:
OpenWB mit ACThohr 9S auf M1 mit 2 Heizstäben a 3kW im Schichtspeicher. Einen oben im Brauchwasserbereich und einen unten im Heizwasserbereich.
Abschalttemperatur steht auf 60Grad.
Prio ist von oben nach unten Ausgang 3 oben - Ausgang 2 unten.
Problem: Abschalttemperatur gilt für alle 3 Ausgänge.
Ist der Brauchwasserheizstab „fertig auf 60Grad“ schaltet dieser ab und es geht unten weiter. Dabei erhitzt sich der obere Teil weiter was den oberen Teil auf das 80Grad Niveau hebt. Das braucht kein Mensch.
Die Lösung wäre eine eigene Abschalttemperatur für jeden einzelnen Ausgang damit der untere Heizstab früher abschaltet. Einen eigenen Temperaturfühler haben die 3 Ausgänge.
Antwort vom MyPV Support war, dass es sowas nicht gibt - Stecker ziehen wäre möglich, was ja aber die unssmarteste Lösung ist…
Hab jetzt das interne Thermostat des unteren Heizstabs runter geregelt wodurch der aber im 10min. Takt kurz angeht.
Frage: kann man über OpenWB was deichselnd? Es sind ja alle Infos bekannt um Abschaltkriterien zu stricken.
Was meint ihr?
Schon mal Danke fürs lesen der langen Beschreibung…
M1chael
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.
Situation:
OpenWB mit ACThohr 9S auf M1 mit 2 Heizstäben a 3kW im Schichtspeicher. Einen oben im Brauchwasserbereich und einen unten im Heizwasserbereich.
Abschalttemperatur steht auf 60Grad.
Prio ist von oben nach unten Ausgang 3 oben - Ausgang 2 unten.
Problem: Abschalttemperatur gilt für alle 3 Ausgänge.
Ist der Brauchwasserheizstab „fertig auf 60Grad“ schaltet dieser ab und es geht unten weiter. Dabei erhitzt sich der obere Teil weiter was den oberen Teil auf das 80Grad Niveau hebt. Das braucht kein Mensch.
Die Lösung wäre eine eigene Abschalttemperatur für jeden einzelnen Ausgang damit der untere Heizstab früher abschaltet. Einen eigenen Temperaturfühler haben die 3 Ausgänge.
Antwort vom MyPV Support war, dass es sowas nicht gibt - Stecker ziehen wäre möglich, was ja aber die unssmarteste Lösung ist…
Hab jetzt das interne Thermostat des unteren Heizstabs runter geregelt wodurch der aber im 10min. Takt kurz angeht.
Frage: kann man über OpenWB was deichselnd? Es sind ja alle Infos bekannt um Abschaltkriterien zu stricken.
Was meint ihr?
Schon mal Danke fürs lesen der langen Beschreibung…
M1chael
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Hallo,
könnt ihr bitte das Limit der installierten Leistung auf 54kw anheben.
Ich habe 6x ACThor 9s mit 4x 9KW Heizstab und 2x 6KW Heizstab.
Danke und Gruß Alex
könnt ihr bitte das Limit der installierten Leistung auf 54kw anheben.
Ich habe 6x ACThor 9s mit 4x 9KW Heizstab und 2x 6KW Heizstab.
Danke und Gruß Alex
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Unter 1.9 oder 2.0 ?
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Hi,
Unter 2.0. habe auf allen Boxen die aktuelle 2er installiert.
Grüße Alex
Unter 2.0. habe auf allen Boxen die aktuelle 2er installiert.
Grüße Alex
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Hi in die Runde der Thors
Frage: Bei dem wirklich guten Wetter habe ich den vergangenen Tagen mal in Ruhe meinen AC Thor9S mit einem 7,5kW Heizstab in die openWB einbinden wollen.
Alles soweit gut. Timouts, Abfrageintervalle etc... scheint auch zu laufen. (Thor zeigt an, dass er Befehle via ModBus empfängt)
Aber was mit aufgefallen ist - Im Smarthome Log wurde als "Überschuss" die "PV Leistung - Hausverbrauch" berechnet. Kann das sein?
War das nicht mal schlichtweg der Überschuss am NVP ? Bzw. Sollte das nicht so sein?
Ladung von EVs war keine aktiv....
Ergebnis: Der Thor hat dem Speicher immer die Ladeleistung "weggenommen".
Darüber hinaus ein für mich nicht nachvollziebares "Takten".... Also wenige Minuten an, dann wieder aus.... immer mit rund 6000W.
Werde heute nochmal Logs und Screenshots dazu ziehen und beistellen.
Vorweg: Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder habe ich die Regelung grundsätzlich falsch verstanden?
VG und Danke
Frage: Bei dem wirklich guten Wetter habe ich den vergangenen Tagen mal in Ruhe meinen AC Thor9S mit einem 7,5kW Heizstab in die openWB einbinden wollen.
Alles soweit gut. Timouts, Abfrageintervalle etc... scheint auch zu laufen. (Thor zeigt an, dass er Befehle via ModBus empfängt)
Aber was mit aufgefallen ist - Im Smarthome Log wurde als "Überschuss" die "PV Leistung - Hausverbrauch" berechnet. Kann das sein?
War das nicht mal schlichtweg der Überschuss am NVP ? Bzw. Sollte das nicht so sein?
Ladung von EVs war keine aktiv....
Ergebnis: Der Thor hat dem Speicher immer die Ladeleistung "weggenommen".
Darüber hinaus ein für mich nicht nachvollziebares "Takten".... Also wenige Minuten an, dann wieder aus.... immer mit rund 6000W.
Werde heute nochmal Logs und Screenshots dazu ziehen und beistellen.
Vorweg: Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Oder habe ich die Regelung grundsätzlich falsch verstanden?
VG und Danke
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Du musst Acthor richtig parametrisieren (überschuss mit offset). Schau mal hier
viewtopic.php?t=4978
Gruss Oliver
viewtopic.php?t=4978
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Problem mit Acthor und Smart Home 2.0
Top! - Danke! - Ich lese mich mal ein!
Tesla Model Y LR + eUp! Style Plus
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
2 x openWB series2 custom mit 11kW + 22kW
1 x go-e Charger Gemini flex 22kW zur mobile Nutzung
45,50 kWp PV (Ost-West) mit 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k
22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM