Seite 2 von 2

Re: OpenWB Verbraucher Kid MID

Verfasst: Sa Apr 18, 2026 8:56 am
von Donny
Guten Morgen!
Also der Zähler war tatsächlich falsch konfiguriert. Er horchte auf ID 118 und die anderen Settings waren auch nicht gleich. Jetzt passt es soweit, nur beschwert sich mein FENECON Zähler, dass es zu viele Stromerzeuger gäbe. Da muss ich jetzt auch noch schauen.
Ich habe nun das Verbraucher-KIT unter dem Punkt Smart-Home auch zum Laufen bekommen… ;-)

Re: OpenWB Verbraucher Kid MID

Verfasst: Sa Apr 18, 2026 9:08 am
von seaspotter
Donny hat geschrieben: Sa Apr 18, 2026 8:56 am Guten Morgen!
Also der Zähler war tatsächlich falsch konfiguriert. Er horchte auf ID 118 und die anderen Settings waren auch nicht gleich. Jetzt passt es soweit, nur beschwert sich mein FENECON Zähler, dass es zu viele Stromerzeuger gäbe. Da muss ich jetzt auch noch schauen.
Ich habe nun das Verbraucher-KIT unter dem Punkt Smart-Home auch zum Laufen bekommen… ;-)
Dann haben wir uns missverstanden, das hatte ich gestern schon gemeint, dass du die ID am Zähler kontrollieren sollst nicht in den openWB Einstellungen. Für einen Verbrauchszähler soll er ID 115 haben :)

Ggf ist er an der falschen Stelle im Lastmanagement, das musst du korrigieren, dann verschwindet auch die Meldung.