Re: PV-Überschuss laden mit minimal Strom, aber erst ab bestimmter Uhrzeit.
Verfasst: Sa Jul 12, 2025 7:51 am
Mit diesem Trick machst du sozusagen Min+PV. Weil ja schon bei 500W das Laden anfängt, wird die Differenz aus zu dem Minimalen Ladestrom von üblicherweise 1,4kW aus dem Netz gezogen. So erklärt sich auch det Abstand zur Ausschaltschwelle, denn es muss ja verhindert werden, dass das Laden sofort wieder eingestellt wird.ChristophR hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 12:01 am Wenn Dir also z.B. 500W Überschuss reichen, stellst Du die Einschaltschwelle bei PV-Laden auf 500W, die Ausschaltschwelle auf 1000W