Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 6:19 am
von De Idstaaner
Das war genau der Gedanke: Das Haus bezieht den Strom von der PV Anlage und nicht umgekehrt. Das würde Stromfluss in Richtung der Pfeile bedeuten.
Finde ich zumindest logisch: Die Pfeile zeigen die Richtung des Energieflusses in positiver Zählrichtung an.
Was man in der Berechnung daraus macht, ist eine andere Frage.
Ok, der Elektriker muss zum Zählersetz-Termin der Syna in ein paar Wochen eh nochmal kommen.
Vielleicht könnte man die richtige Belegung in einer kleinen beigelegten Installationsbeschreibung zu dem PV Kit erklären.
Vermutlich ist es beim EVU-Kit wieder andersrum, oder?
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 6:44 am
von openWB
EVU Kit ist analog dazu, siehe:
PV Kit ist auch "vor" EVU SmartMeter, oder?
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 6:50 am
von De Idstaaner
Ok, da steht es im Text. Beschreibung ist da.
Die Pfeile in der Grafik pv kit zeigen dann aber bei dem PV Kit zwar den Energiefluss an, widersprechen aber dem Text, denn dort ist die Zuleitung das Haus und die Ableitung die PV Anlage.
Außerdem widersprechen sie den eingeprägten Pfeilen auf dem Zähler.
Versteht mich nicht falsch, ich beharre nicht auf meiner Meinung. Ich finde es nur überhaupt nicht logisch und die verfügbaren Informationen widersprechen sich meiner Meinung nach.
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 7:07 am
von openWB
Ggf sind die Pfeile generell fehl am Platz was zu Unverständnis führt?
Auch bei der Begrifflichkeit bin ich offen wenn dies einem besseren Verständnis dient.
Am besten gänzlich auf Flussrichtung verzichten und nur unten / oben entsprechend des Schemas beschreiben?
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 8:27 am
von De Idstaaner
Vielleicht muss man auch berücksichtigen, dass nicht jeder alles liest und mehr nach Aufdrucken und Symbolen verfährt. Die Textbeschreibung, was wo hin gehört (Oben /unten) sollte jedenfalls deutlicher hervor gehoben werden.
Ich kenne die Normen nicht. Möglicherweise ist dort etwas festgelegt, wie PV- und EVU-Zähler zu betrachten sind.
Intuitiv würde ich wie oben beschrieben die Sache betrachten: Positive Zählrichtung des Energieflusses in Richtung der eingeprägten Pfeile. Das Vorzeichen für die Berechnungen ergibt sich aus der Einbauposition des Zählers in der Anlage.
Pv Kit: zählt positiv in Richtung Haus. Negative Stromrichtung gibt es dort nicht.
EVU: wird analog eines Verbrauchszählers betrachtet; zählt also positiv in Richtung Haus.
Speicher: ? (Ist mir egal, ich habe keinen...
)
Auto: positiv in Richtung Auto.
Oben und unten hängt vom verwendeten Zähler ab. D.h. wenn mal der Lieferant gewechselt wird, muss u.U. die Beschreibung wieder geändert werden.
Vielleicht kann man das auch elegant und flexibel in den Einstellungen lösen, um historisch unterschiedliche Komponenten in der jeweiligen Installation einheitlich zu handhaben:
In den Einstellungen wird zu den jeweiligen Zählern ein Auswahlfeld hinzu gefügt: zählt positiv in Richtung: Haus, Pv, Auto, Speicher, Netz. Abhängig davon wird in den Berechnungen und Graphen eben mit + oder - gerechnet. Damit ist selbst bei einer falschen Anschlussrichtung wie bei mir eine einfache Korrektur ohne Installationsaufwand nachträglich möglich.
Von der Logik her könnte man auch PV Ertrag einfach als Betrag also immer positiv werten, denn anders geht es ja nicht. Dann spielt es gar keine Rolle wie der Zähler angeschlossen wurde.
Bei den WR oder Geräten bei denen nur eine Anschlussmöglichkeit besteht, braucht nichts geändert zu werden.
Just my 2 cents
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 9:10 am
von De Idstaaner
Noch zur Ergänzung:
In der Graphik der Hauptseite wird der PV Ertrag des PV kits nach unten angezeigt. Auf der Langzeitanzeige des Loggings ebenfalls.
Auf der Logging Anzeige des Tages aber nach oben.
Irgendwo scheint das Vorzeichen nicht konsistent verwendet worden zu sein.
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 9:35 am
von openWB
Bitte mal Debug Daten senden. Der Anschluss wurde nun schon umgeklemmt oder nicht?
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 1:49 pm
von De Idstaaner
Nein, umgeklemmt wurde noch nichts. Ich denke nicht, dass ich den Eri dafür nochmal kommen lasse, wenn er zum Zähler-Setzen eh nochmal kommt.
Für mich als newbie: wie geht das mit den Debug-Daten?
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 1:52 pm
von openWB
Die Daten werden falsch angezeigt weil es falsch herum angeschlossen ist.
Unter Einstellungen -> System -> Debugging geht das.
Hat sich damit aber eigentlich erübrigt.
Re: PV Kit, wie einbinden?
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 2:00 pm
von De Idstaaner
Ok, habe ich gefunden. Bräuchtest Du Mode 1 oder 2 dafür?
Grundsätzlich kann ich die Erklärung nachvollziehen, aber nicht, warum sie im aktuellen Graphen und im Langzeit Log nach unten geschrieben werden und im Tages Log nach oben.