Seite 2 von 2

Re: Ausbaufrage (von series 2+ auf Pro+)

Verfasst: Mi Apr 29, 2026 12:02 pm
von thx
Bestellung ist raus.
Vielen Dank für die gesamte Unterstützung hier.

Als mein Elektriker sich das gerade vor Ort ansah und mich fragte, warum da nur ein "A"-FI in meinem Schaltschrank hängt, wusste ich nicht mehr, warum das in Ordnung war, als die erste Box (von einem anderen Elektriker) verbaut wurde.

Jetzt beim Bestellen sah ich aber, warum:
IN der openWB Pro ist in den technischen Infos ja ein "B"-FI genannt (und damit: enthalten).
Richtig?

Re: Ausbaufrage (von series 2+ auf Pro+)

Verfasst: Mi Apr 29, 2026 12:04 pm
von openWB
Richtig. Fi vorab ist nicht nötig da integriert.

Re: Ausbaufrage (von series 2+ auf Pro+)

Verfasst: Do Apr 30, 2026 4:46 am
von Jarry
openWB hat geschrieben: Mi Apr 29, 2026 12:04 pm Richtig. Fi vorab ist nicht nötig da integriert.
nicht nur "nicht nötig", sondern auch "nicht zulässig" (also zumindest ein Typ A)
Alternativ, z.B. wenn es die baulichen Begebenheiten oder Regularien erfordern, den in der Wallbox enthaltenen Typ B aus der Wallbox ausbauen und vor die Zuleitung in die Verteilung packen.