Seite 2 von 2
Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle
Verfasst: Do Sep 10, 2020 5:55 pm
von Smove
zimberg44 hat geschrieben: ↑Do Sep 10, 2020 3:09 pm
Gilt "Bezug" nicht doch für die Abschaltschwelle?
Richtig - das PV gesteuerte Laden wird weitergeführt bis zu einem Netzbezug von 2kW. Damit erreicht man weniger on-off-Ladevorgänge auf Kosten von Bezug.
Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle
Verfasst: Do Sep 10, 2020 8:29 pm
von Loewuppel
So wie ich es verstehe, steht die Abschaltschwelle, die entweder durch Überschreiten einer Bezugsleistung - oder bei negativem Wert durch Unterschreiten einer Einspeiseleistung - ausgelöst wird, mit dem oben drüber ausgewählten Regelmodus "Bezug" nicht direkt in Zusammenhang.
Bei Regelmodus "Bezug" zehrt die Regelung die Einspeisung komplett auf und nutzt ein wenig Bezug zum Laden,
beim Regelmodus "Einspeisung" lässt die Regelung einen kleinen Einspeiserest übrig und geht nicht in den Bezug. Das ist wohl der Hauptunterschied zwischen den beiden Regelmodi.
Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle
Verfasst: Fr Sep 11, 2020 8:23 am
von doppeldecker1678
Spannend wird es, wenn das Fahrzeug auf 2 Phasen ädt:
Der Citigo lädt auf 2 Pahsen, ich nehme an, das System unterstellt grundsätzlich 3 Phasen wenn nicht auf eine Phase beschränkt.
Um die 6A zu leisten müssen insgesamt 2760W überschüssig sein, in meinem Fall aber verteilt auf 2 Phasen. Ich würde nun schlussfolgern, dass der richtige Schwellwert dennoch 1/3 von 2760W wäre --> 920W. Praxis unterstützt die These jedenfalls.
Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle
Verfasst: Fr Sep 11, 2020 9:25 am
von openWB
Wenn zuletzt 2phasig geladen wurde merkt sich die openWB das und berechnet den benötigten Überschuss entsprechend.
Re: PV-Laden startet unter Einschaltschwelle
Verfasst: Fr Sep 11, 2020 1:53 pm
von doppeldecker1678
WOW... das ist ja fast schon KI... DANKE: