Seite 2 von 7
Re: EVU Kit
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 5:51 am
von Mi.Kn
lacky hat geschrieben: ↑Di Nov 12, 2019 12:15 pm
Hi!
so, hab jetzt das EVU Kit erfolgreich installiert... bin soweit sehr zufrieden, klappte auf anhieb!
hat es einen bestimmten Grund, daß Netzfrequenz und Power Factor am EVU nicht ausgelesen werden?
Auf der Statusseite sind sie angeführt und wäre super wenn diese auch ausgefüllt werden!
an die Heimwerker da draußen, habt Ihr beim Zähler den Neutralleiter durchgeschleift oder "NUR" am Eingang angeschlossen?
bin am überlegen, ob ich nicht NUR am Eingang anschließen soll um eine zusätzliche Gefahr eines Neutralleiterbruch zu verhindern?!
Hi lacky
Nur am Eingang anschließen. Dass Reicht voll und ganz.
Der Zähler braucht den Neutralleiter nur als Referenz.
Rein theoretisch würde auch ein 1.5mm² reichen.
MfG Michael
Re: EVU Kit
Verfasst: Mi Nov 13, 2019 6:28 am
von lacky
servus, ja so denke ich auch..... werde das noch ändern!
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 8:48 am
von lacky
hat es einen speziellen Grund, daß die Ampere in openWB nur positiv, also in Bezugsrichtung angezeigt werden, auch wenn eine Einspeisung stattfindet?
wird da nicht auch die Schieflastberechnung verfälscht?
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 9:13 am
von openWB
Die Zähler liefern nur Unsigned Int. Sprich keine negativen Ampere.
Das kann die Schieflast verfälschen. Ist aber ohnehin ein theoretisches Problem.
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 9:49 am
von lacky
ok, die Auslesesoftware vom Hersteller des Zählers MPM2PM liefert dennoch negative Werte...
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:03 am
von openWB
Kannst mal 1.666 Nightly testen.
Die Watt je Phase sind signed int. Heißt dividiert durch die Spannung ergibt das auch negative Ampere.
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:19 am
von lacky
ok, jetzt werden negative Werte angezeigt, jedoch ohne Nachkommastellen... würde aber dann bei der alten, gemessenen Ampere Variante bleiben.
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 10:40 am
von openWB
1.666a nun auch mit 2 Kommastellen.
Re: EVU Kit
Verfasst: Mo Nov 18, 2019 11:27 am
von lacky
perfekt! thx
Komponenten EVU Kit verteilen
Verfasst: Do Jan 16, 2020 9:20 am
von HaZuVi
Evtl blöde Frage, aber nur zur Sicherheit zwecks beengter Verhältnisse im Zählerkasten: Die Komopnenten des EVU Kit sind auf den Bildern im Shop nebeneinander auf eine DIN-Schiene gesteckt (6TE), Zähler+Netzteil+RS485-Wandler könnten aber zwecks Platz auch auf 2 Schienen verteilt werden, sofern die Kabellänge reicht?