Seite 2 von 2
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Do Feb 23, 2023 11:16 pm
von parateam
Ja, das habe ich gestern auch gemerkt: Victron ESS
Ich kann das Verhalten bei mir bestätigen, auch hier wird die Ladeleistungsreserve auch vorgehalten, wenn sie längst nicht mehr gebraucht wird.
Ich wollte das demnächst mit einem NodeRed Flow lösen und ja nach Speicher-SOC die Reserve anpassen. Sollte schnell gehen
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 1:04 pm
von parateam
Etwas ins Detail: der MQTT Topic scheint den Wert zu haben.
openWB/config/get/pv/minBatteryChargePowerAtEvPriority
Er ändert sich wenn ich ihn im Webinterface ändere, jedoch wenn ich ihn im MQTT Explorer manuell setze wird er im Webinterface nicht übernommen.
Hat jemand Rat?
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 1:07 pm
von Flocki
Um den Wert zu ändern muss das Topic .../set/... statt get heißen.
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 1:38 pm
von parateam
aaah, danke
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 2:24 pm
von parateam
funktioniert
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: Fr Feb 24, 2023 4:03 pm
von parateam
Habe mal eine Flow mit Victron gebastelt:
Ladeleistung wird abhängig vom Speicher SOC von 5000 auf 100 geregelt. So kann der PV Lademodus auf Auto stehen bleiben und bei niedriger Batterie geht alles in den Speicher.
Re: Begrenzung der Ladeleistungsreserve abhänging von Speicher-SoC
Verfasst: So Apr 07, 2024 1:19 pm
von flea
Moin,
genau das brauche ich auch, aber für die 2.0. Wie geht das dort bzw. braucht man bei 2.0 noch den Umweg über MQTT/NR?
Mein Speicher erreicht fast nie 100% und beim PV Laden bekommt der LP nur 6A. Die max. Ladespannung musste ich von 53.2V runtersetzen (habe verschiedene Werte probiert - 52.4V wie aus der Victron Anleitung, bis zu 52.8V), weil es sonst Alarme des BMS gibt.
Victron MP2 + 2xUS5000 + openWB Duo auf neuestem Master-Branch
Edit: gefunden...
openWB/general/chargemode_config/pv_charging/charging_power_reserve
und
openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/charging_power_reserve