Seite 2 von 2
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Verfasst: Sa Apr 24, 2021 10:00 am
von Gero
Hallo Georg,
Bei einem einphasigen Ladekabel fließen nur 1x16A. Von daher machen es viele so, dass sie im Frühjahr/Herbst ein einphasiges nehmen und im Sommer oder wenn‘s schnell gehen soll das dreiphasige. Denn der Mindeststrom von 6A gilt je Phase. Und da braucht‘s beim 3-phasigen laden schon 4,1kW statt der 1,4kW bei 1-phasigem Laden.
Das ist der Grund warum die openWB diese automatische Umschaltung hat.
Gruss,
Gero
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Verfasst: Di Jun 08, 2021 10:38 am
von silver02
Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Verfasst: Di Jun 08, 2021 11:15 am
von Jarry
silver02 hat geschrieben: ↑Di Jun 08, 2021 10:38 am
Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Bei den geförderten Boxen ist die Leistung auf 11kW begrenzt. Dann geht nur 16A
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Verfasst: Di Jun 08, 2021 7:59 pm
von aiole
silver02 hat geschrieben: ↑Di Jun 08, 2021 10:38 am
Hi Gero,
es werden überall Typ 2 Ladekabel 32A 7,4 kW angeboten, wodurch ist der Strom auf 16A limitiert? Schieflast wären ja 20A.
Danke für die Aufklärung eines E-Technik Laien.
Viele Grüße,
Andreas
Das ist ein 1p 32A Kabel. Dort wird nichts auf 16A begrenzt außer auf Einphasigkeit. Es ist nur L1 drin. L2 u d L3 fehlen.
1p = 230V x 32A = 7,4kW (theoretische 20A Schieflastgrenze, geht praktisch auch bis 32A, was verboten ist)
3p = 3x 230V x16A = 11kW (schön gleichverteilt, max 16A) => wird gefördert
3p = 3x 230V x32A = 22kW (schön gleichverteilt, max 32A) => wird selten benötigt
Für PV-Laden mit z.B. 10kWp PVA wird meist Var.1 und 2 genutzt.
Für sporadisches Sofortladen, um schnell zu "tanken" Var.3
Re: 1phasig / 3phasig über Kabel "steuern"
Verfasst: Di Jun 08, 2021 9:53 pm
von silver02
Tipptopp, danke!