Seite 2 von 4

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:36 am
von openWB
Hier hat HSC allerdings recht.
Vor dem FI Typ B der openWB darf kein Fi Typ A sein (siehe VDE).
Der ist "nur" für Haus und co.

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:38 am
von ctheuring
Amok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:24 am Irgendwas passt nicht. 3 phasig hat eine Mindestladeleistung von 3 Phasen * 230 Volt * 6 Ampere = 4140Watt bzw. ~4,1 kW.
Die Zoes laden in der Regel erst ab 8 oder 10A, also ~5,5kW bis 6,9kW.

Es ist nicht möglich, dass du mit 1,7kW (ohne h) 3phasig lädst.
Ist eventuell die automatische Phasenumschaltung aktiv?

Hängt der FI-B der openWB hinter dem FI-A der PV oder parallel dazu?
richtig ist, das MEINE Zoe prefekt mit der min. Einstellung 7 kW einschaltet zum Laden.
Soweit ich gelesen habe, mag sie nicht mit WENIGER als 6A anfangen. Bei der Einstellung 6A fing sie auch nicht immer an szu laden, so dass ich das auf 7A gesetzt habe.
Funktioniert auch. Schaltet auch korrekt ab, wenn z.b. die eingestellten 95-Akku% erreicht sind.
MAcht nur Probleme, wenn die Sonne weg und die openWB einfach pausieren sollte.

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:41 am
von ctheuring
openWB hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:36 am Hier hat HSC allerdings recht.
Vor dem FI Typ B der openWB darf kein Fi Typ A sein (siehe VDE).
Der ist "nur" für Haus und co.
Ist eine Ladestation auch nicht Haus und Co?
Werde den Elektriker bzgl. fragen - Danke für dsen Hinweis.

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:41 am
von Bucky2k
Aber es bleibt dabei - FI Typ B an einem Strang mit vorgeschalteten FI Typ A ist unzulässig. Das hätte dein Eli nicht machen dürfen. Und eine Zuleitung zur WB muss nicht FI gesichert sein, daher ist es vollkommen Ok das der Typ B in der WB sitzt (auch wenn ich es bevorzuge diesen in der Verteilung zu haben aus den von dir genannten Gründen)

Gruß

Bucky

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:44 am
von Amok83
Misst die openWB nur die Wirkleistung bzw. zeigt diese an?

Dann gehen von 4,8kW (3ph*230V*7A) nur 1,67kW in die Zoe.
Der Rest ist dann Blindleistung und koppelt wahrscheinlich ordentlich Störungen ins Netz ein.

Aus meiner Sicht muss
1.) die openWB parallel zum Haus-FI geklemmt werden --> das passt so nicht (außer der FI-A ist ein selektiver, der dann aber fürs Haus nicht zulässig ist)
2.) der Mindestladestrom muss erhöht werden um die Blindleistung zu reduzieren

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 10:45 am
von HSC
. da wäre ich vorsichtig - der hat vielleicht mehr Ahnung als du.
Der ist gut!
Schönen Tag noch

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 11:00 am
von Jarry
Amok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:44 am (außer der FI-A ist ein selektiver, der dann aber fürs Haus nicht zulässig ist)
Auch hinter einen selektiven Typ A darf unter KEINEN Umständen ein Typ B angeschlossen werden. Wenn dann hinter einen Selektiven Typ B.

Aber es ist richtig, ein selektiver FI kann nie für den Personenschutz sein

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 11:27 am
von aiole
Amok83 hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 10:44 am ...
Dann gehen von 4,8kW (3ph*230V*7A) nur 1,67kW in die Zoe.
Der Rest ist dann Blindleistung und koppelt wahrscheinlich ordentlich Störungen ins Netz ein.
kurz offtopic

Mein Lieblingsblog bezüglich "Franzosenlader":
https://www.eqpassion.de/Effizienz_und_ ... kung_smart
Wenn man schon so etwas nutzt, dann möglichst mit "Vollstrom".
D.h. aber auch - zum PV-Laden eher ungeeignet (ev. noch mit 1p)

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 11:32 am
von Becker
Hier ist das Thema ganz gut durchgekaut: https://www.mikrocontroller.net/topic/389561 TypB hinter TypA

Re: FI der PV springt raus

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 12:18 pm
von Amok83
Jarry hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 11:00 am Auch hinter einen selektiven Typ A darf unter KEINEN Umständen ein Typ B angeschlossen werden. Wenn dann hinter einen Selektiven Typ B.

Aber es ist richtig, ein selektiver FI kann nie für den Personenschutz sein
Ich meinte natürlich nur zum Brandschutz und ohne weitere parallele Verbraucher zur openWB.