Seite 2 von 5

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 11:57 am
von ciebi
Wenn ich EVU Pos . 2 Nehme wird Hausverbrauch korrekt angezeigt, aber EVU geht auf Null.

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 12:10 pm
von HSC
Ist dort plenticore mit KSEM oder nur KSEM ausgewählt?
Siehe hier:
viewtopic.php?p=36371#p36371

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 12:14 pm
von Amok83
Einer von beiden Werten ist immer berechnet.

Ist der KSEM auf Pos.1 verbaut, dann misst er EVU. --> Hausverbrauch wird aus PV und EVU berechnet. (beste Lösung)
Ist der KSEM auf Pos.2 verbaut, dann misst er Hausverbrauch. --> EVU wird aus PV und Hausverbrauch berechnet.

Liegt dir denn Hausverbrauch und PV jeweils korrekt in der openWB vor?
Dann müsste die eigentlich EVU berechnen. Bzw. würde ich das zumindest erwarten, wenn man das auswählen kann.

Übrigens kann nach meiner Kenntnis ein Batteriespeicher am Plenticore nur betrieben werden, wenn das KSEM im EVU-Pfad sitzt.
Eventuell wäre es auch sinnvoll das bei Gelegenheit umbauen zu lassen.

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 12:34 pm
von ciebi
Habe Plenticore mit KSEM ausgewählt.

Speicher habe ich noch keinen.

Aber danke für die hilfreichen Infos.

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 12:37 pm
von HSC
plenticore mit KSEM geht (meine ich) nur bei Modbus- Verbindung.
Bei nur Netzwerk, müsste nur das KSEM am EVU ausgewählt werden.

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 1:25 pm
von HSC
Nochmal zur Verdeutlichung:
Ich betreibe 1x plenticore mit BYD- Speicher am KSEM, verbunden über Modbus- Kabel. (Alle sind auch über NW angebunden, spielt aber für openWB keine Rolle)
Einstellungen:
EVU: plenticore mit KSEM/ Pos.2 (IP nicht erforderlich, da direkt mit plenticore verbunden, Auslesung erfolgt über plenticore)
PV: plenticore inkl. IP
Speicher: plenticore mit Speicher (IP nicht erforderlich, da direkt mit plenticore verbunden, Auslesung erfolgt über plenticore)

Bei Dir: keine direkte Verbindung zw. KSEM und plenticore 1 und 2, alle nur über Netzwerk eingebunden, richtig?
Dann muss "KSEM oder TQ EM..." als EVU ausgewählt werden! Alle Datenabfragen erfolgen über 3x Netzwerk- IP.

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Do Jun 10, 2021 1:48 pm
von HSC
....falls Du nicht sicher bist, ob der/ die plenticore direkt mit dem KSEM verbunden sind, gibt es 2 Möglichkeiten nachzuschauen:
a) unter Abdeckung im Verteiler am KSEM sind oben rechts 2x Modbus- Anschlüsse. Wenn dort nichts angeschlossen ist, dann kann er nur über NW (2x vorn) ausgelesen werden
b) am plenticore unten sind links 2/ 4 oder 6 HV- Kabel von den Modulen, desweiteren 1x Netzanschluss 5x 2,5 oder 4 qmm (i.d.R. graues NYM- Kabel) und 1x Netzwerkkabel. Sollte es noch ein Steuerkabel geben, dann könnte es durchaus die Modbus- Direktverbindung zum KSEM sein. Ob das an beiden plenticoren der Fall ist, musst Du mal schauen.
VG

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 7:54 am
von ciebi
Guten Morgen,

habe keinen Modus angeschlossen.
Jetzt ist EVU auf KSEM oder TQ und es werden alle 4 Werte angezeigt.

Warum auch immer, das klappt jetzt......

Nur die LP Anzeige spinnt, wie auch der Graph :shock:

Obwohl geladen wird, keine Anzeige.

Wünsche euch ein sonniges WE

Rainer

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 7:57 am
von ciebi
In der Statusanzeige beim LP alles auf NULL ??
War doch vorher bestimmt nicht so

Re: Falsche Anzeige von Hausverbrauch und Einspeisung vom KOSTAL Smart Energy Meter

Verfasst: Fr Jun 11, 2021 8:00 am
von HSC
Das ist schonmal Top!👍
Da passt noch was im LP- Modul nicht.
Wekche WB hast Du?
VG