Seite 2 von 3
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 11:14 am
von Gero
Flocki hat geschrieben: ↑Di Jul 06, 2021 10:32 am
wahrscheinlich gibt es auf der Homepage eine Liste mit den nötigen Adressen und Registern
Ich hab' mal kurz die Bedienungsanleitung quergelesen. Es ist so, dass der Ohmpilot sich beim Einschalten automatisch mit dem Wechselrichter verbindet und alles weiter selbstständig konfiguriert. Sozusagen Installateursichere Selbstinstallation
Einstellen kann man da nur Temperaturen und Sperrzeiten, die IP-Adressen seines Kommunikationspartners habe ich nicht im Manual gefunden. Von daher müsste sich die openWB als Fronius-Wechselrichter ausgeben um an den Ohmpilot zu kommen. Und das natürlich schneller als der Wechselrichter...
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 11:23 am
von derNeueDet
Wie kommen denn die 6kW Schaltkeistung zusammen?
3 Phasen mit je 2kW und der Ohmpilot schaltet je nach Leistung eine weitere Phase auf?
EDIT: Hab selbst kurz geschaut 3p PWM gesteuert.
Je Phase 3kW max.
Bei dem Preis haut es mich aber fast vom Hocker.
Wenn du den behalten willst, wird es schwierig. 2 Regler am gleichen Eingangsparameter...
VG
Det
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 11:32 am
von aiole
Gero hat geschrieben: ↑Di Jul 06, 2021 11:14 am
....Von daher müsste sich die openWB als Fronius-Wechselrichter ausgeben um an den Ohmpilot zu kommen. Und das natürlich schneller als der Wechselrichter...
Das wird sie jetzt und sicher auch in Zukunft nicht machen. Wenn solche Verbraucher wie Ohmpilot nicht allgemein fernsteuerbar sind, wird es schwierig.
Aber irgendwie muss der Fronius-WR ja auch mit dem OP reden. Ich würde direkt bei deren Tech-Support nach Details fragen.
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 11:52 am
von HSC
Anbei z. Info:
"Art der Leistungsregelung - Pulsweitenmodulation", stufenlose Regelung von 0 bis 9 kW
Auf Seite 2 gibt es ein Schema.
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 12:34 pm
von aiole
Mit PWM ist sicher nur die Leistungsstufe selbst gemeint.
Was hier im thread interessiert, ist die Fernsteuerbarkeit mittels API oder sonstigem Protokoll.
WLAN, LAN und RS485 sollten da etwas bieten, nur muss es Fronius auch offen legen.
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 12:53 pm
von Gero
PWM ist in der Haustechnik ein gängiger Standard. Mein Heizstab namens ATON wird auch so angesteuert. Dann muss man sich nur noch auf die Suche nach einem geeigneten Regler machen. RSM610 von TA wäre so einer, den habe ich. Nur für den Heizstab würde auch ein CAN-EZ3 gehen, der kommt mit eigenem Messwandler um damit die Einspeiseleistung zu messen. Allerdings braucht's noch ein weiters Kästchen namens CMI, damit's ins LAN geht. Wenn man das alles zusammenrechnet, ist man knapp auf dem Kaufpreis eines Thors oder ElWas. Aber andere Hersteller von Hausregeltechnik haben da vielleicht Preiswerteres im Programm, wo man direkt vom LAN auf PWM kommt.
Oder aber Fronius hat da was im Angebot
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 12:59 pm
von aiole
PWM interressiert hier nicht. Das ist nur die nachgelagerte Leistungsendstufenansteuerung.
Man braucht doch nur die Ansteuerprotokolle einer der 3 genannten HW-Schnittstellen. Diese stellen die Com-unit dar, um zu interagieren.
Legt Fronius diese Daten nicht offen (IP, ID, Register,...) ? Was sagt deren Tech-Support?
Letztlich geht es darum, Leistungsbauteile "smart" ins Netzwerk zu holen. Wenn es Fronius closed source halten möchte => Problem.
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Jul 06, 2021 1:46 pm
von openWB
Eine direkte Steuerung des Ohmpilot ist nicht möglich.
Fronius wollte die aktuelle Ohmpilot Leistung aber mal mit über die API ausgeben. Dann könnte man die zum Überschuss rechnen und somit den Ohmpilot wie auch einen Soeicher Passiv steuern.
Das ist aber nichts was die nächsten Wochen passieren wird.
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 10:40 am
von Grafity
openWB hat geschrieben: ↑Di Jul 06, 2021 1:46 pm. Dann könnte man die zum Überschuss rechnen und somit den Ohmpilot wie auch einen Soeicher Passiv steuern.
Das ist aber nichts was die nächsten Wochen passieren wird.
Das wäre genial. Aktuell löse ich es manuell, das geht aber nervt gerade bei wenig PV-Leistung, weil ich immer die Wassertemperatur im Auge haben muss…….
Eine Lösung wäre auch die Temperatur des Wassers abzufragen. Also der Ohmpilot hat solange Vorrang bis bspw. 60 Grad Wassertemperatur erreicht sind, ab dann startet die Auto-Ladung…..
Wäre so etwas einfacher umzusetzen?
Re: Ohmpilot und openWB klauen sich gegenseitig den PV-Überschuss
Verfasst: Di Sep 07, 2021 8:39 am
von Gero
Ich hab' es so gelöst, dass ich dem Auto Vorrang gegeben habe. Mit "Bei Autoladen ausschalten" im smarthome 2.0 wird mein Heizstab ausgeschaltet, wenn das Auto lädt. Das geht über einen potentialfreien Shelly, der einen freien Eingang meiner Hausregelung schaltet. In der Hausregelung selbst habe ich die maximale Temperatur begrenzt.
Anders herum müsste man auch ein bisschen basteln, wenn Fronius per API nichts herausgibt. z.B. einen Shelly-Temperaturfühler mit einem Raspi oder so abfragen und dann bei Erreichen der 60°C die openWB von Standby auf PV-Laden stellen. Es gibt da ja einiges an Programmierumgebungen, mit denen eine solche Middleware leicht realisierbar ist.
Ich würde aber auch an einer möglichen Eingabe Überschusskorrekturwerten an die openWB interessiert sein. Denn meine PV macht so viel Strom, dass es sowohl für Auto und Heizstab reichen würde. Und die aktuelle Leistung eines Heizstabs könnte man auch mit einem Shelly messen und so in die openWB füttern.