Seite 2 von 2
Re: Steuerung über Modbus-TCP
Verfasst: Do Aug 19, 2021 10:39 am
von Amok83
Deine Zusammenfassung passt.
Allerdings wäre MQTT gegenüber Modbus zu bevorzugen.
Es ist das deutlich modernere Protokoll und einfacher in der Umsetzung.
Dann musst du nicht selber Listen mit Registeradressen und Datentypen anlegen und pflegen.
So wie ich das hier im Forum verstanden habe, wird Modbus auch nicht mehr weiter aktiv gepflegt in der openWB.
Es ist vorhanden und funktioniert, wird aber nicht mehr um neue Werte erweitert. MQTT hingegen schon.
Re: Steuerung über Modbus-TCP
Verfasst: Do Aug 19, 2021 11:47 am
von finrico
Amok83 hat geschrieben: ↑Do Aug 19, 2021 10:39 am
Deine Zusammenfassung passt.
Allerdings wäre MQTT gegenüber Modbus zu bevorzugen.
Es ist das deutlich modernere Protokoll und einfacher in der Umsetzung.
Dann musst du nicht selber Listen mit Registeradressen und Datentypen anlegen und pflegen.
So wie ich das hier im Forum verstanden habe, wird Modbus auch nicht mehr weiter aktiv gepflegt in der openWB.
Es ist vorhanden und funktioniert, wird aber nicht mehr um neue Werte erweitert. MQTT hingegen schon.
Danke dir und den anderen für euer Feedback.
Siemens SPS Steuerungen ( auch die kleine LOGO, ) können Modbus ohne zusätzlich Kommunikationsmodule standardmäßig.
Bei MQTT muss ich den Umweg über die IOBroker nehmen, was aber auch funktioniert. Ohne den PI mit dem IObroker funktioniert mein Gesamtsystem eh nicht, Den Umweg muss ich bei den Shellys und Zigbee auch nehmen.
Re: Steuerung über Modbus-TCP
Verfasst: Do Aug 19, 2021 11:52 am
von finrico
Noch was, will jetzt nicht extra einen Faden aufmachen.
Hab Videos gesehen die die Interne Verdrahtung der Boxen zeigt.
War doch etwas erschrocken, so richtig professionell sieht das nicht aus, hab zuerst gedacht das wäre irgendein Selbstbau.
Etwas gepflegter mit Kabelkanal, Wicklung und Klemmen für den Anschluss könnte das schon sein. Der Platz ist halt beengt, ist schon klar.
Wenn ich einen Elektriker beauftrage zur Abnahme (der die Box nicht kennt ) könnte ich mir schon vorstellen dass er mich fragt was ich da zusammengebastelt habe.
Re: Steuerung über Modbus-TCP
Verfasst: Do Aug 19, 2021 12:05 pm
von derNeueDet
Glaube ich nicht, dass er da was dagegen hat. Mein Elektriker meinte, endlich mal eine WB, bei der Komponenten gewechselt werden können bei Defekt.
Klar könnte man die Kabel besser bündeln, aber im Allgemeinen bleibt die Box geschlossen nach dem Anschluss.
VG
Det