Seite 2 von 2

Re: Frage zum Anschluss der openWB

Verfasst: Di Sep 07, 2021 6:55 am
von Scusi83
Ranttanplan hat geschrieben: Mi Aug 25, 2021 11:56 am Ich hatte aus der alten, einfach Wallbox noch den FI Typ B übrig.

Den will ich jetzt für die Open WB hernehmen.

Das blöde ist jetzt, dass die OpenWB von den Kabellängen so aufgebaut ist, dass ich mit der Zuleitung von unten auf den FI drauf gehen müsste.

Geht das beim FI? Oder muss ich den Zwangsweise von oben anfahren?

Ich glaube mal gehört zu haben, dass es egal ist, wo man beim FI rein und wieder raus geht?
Aber ist das bei einem Typ B FI auch so der Fall?

2. Frage

Wie ist das mit dem zweiten kleinen PE Block gedacht?
Soll ich da einfach eine Brück vom großen PE Block auf den kleinen rüber machen?
Falls ja, wie mache ich die am besten?
Es gibt Typ B FIs die wollen von einer bestimmten Seite Strom haben, weil dort die Elektronik versorgt wird. Bei Siemens ist das z.B. der Fall. Zudem musst du bei manchen aufpassen mit der Iso Messung, weil die Elektronik sonst kaputt geht. Musst die Anleitung vom FI lesen.

Re: Frage zum Anschluss der openWB

Verfasst: Di Sep 07, 2021 7:27 am
von Ranttanplan
Ich hab das jetzt schon gelöst.

Ich hab den FI einfach um 180 Grad gedreht.

Damit hat das mit den Kabellängen automatisch gut gepasst.
Auf beiden Seiten.