Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:28 am
von aiole
guter Hinweis
Integrierte Bauteile können eher zu Fehlinterpretationen führen. Eine gute E-Fachkraft muss es wissen, aber die Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt einfach.
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Do Sep 02, 2021 8:36 am
von frame77
ok, dann kommt der TypB in den Kasten.
Dann ist es sauber und für jeden sichtbar.
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 4:10 pm
von 1893
Hallo,
ich hänge mich da mal mit ran um kein eigenes Thema aufzumachen.
Die Konstellation ist bei mir ähnlich.
openWB folgt auf den zuvor genutzten go-eCharger welcher an einer 16A Kraftsteckdose (rot) angeschlossen war.
Kraftsteckdose abgesichert mit TypA
Die openWB muss ja nun fest angeschlossen werden.
Da ich kein neues Kabel ziehen kann, allerdings auch die Kraftsteckdose erhalten möchte, dachte ich an einen Lastumschalter.
Nun die Frage:
Wie sichere ich nun die Zuleitung im Schaltschrank richtig ab?
Besten Dank im voraus
Gruß Steffen
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 4:12 pm
von Jarry
1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:10 pm
Hallo,
ich hänge mich da mal mit ran um kein eigenes Thema aufzumachen.
Die Konstellation ist bei mir ähnlich.
openWB folgt auf den zuvor genutzten go-eCharger welcher an einer 16A Kraftsteckdose (rot) angeschlossen war.
Kraftsteckdose abgesichert mit TypA
Die openWB muss ja nun fest angeschlossen werden.
Da ich kein neues Kabel ziehen kann, allerdings auch die Kraftsteckdose erhalten möchte, dachte ich an einen Lastumschalter.
Nun die Frage:
Wie sichere ich nun die Zuleitung im Schaltschrank richtig ab?
Besten Dank im voraus
Gruß Steffen
Typ A durch den Typ B austauschen
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 5:27 pm
von 1893
Jarry hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:12 pm
1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 4:10 pm
Hallo,
ich hänge mich da mal mit ran um kein eigenes Thema aufzumachen.
Die Konstellation ist bei mir ähnlich.
openWB folgt auf den zuvor genutzten go-eCharger welcher an einer 16A Kraftsteckdose (rot) angeschlossen war.
Kraftsteckdose abgesichert mit TypA
Die openWB muss ja nun fest angeschlossen werden.
Da ich kein neues Kabel ziehen kann, allerdings auch die Kraftsteckdose erhalten möchte, dachte ich an einen Lastumschalter.
Nun die Frage:
Wie sichere ich nun die Zuleitung im Schaltschrank richtig ab?
Besten Dank im voraus
Gruß Steffen
Typ A durch den Typ B austauschen
Aus der openWB ausbauen
Im Zählerschrank einbauen
Richtig?
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 5:57 pm
von aiole
oder gleich bei Bestellung mit angeben, dass der FiB extern verbaut wird.
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 6:02 pm
von 1893
aiole hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 5:57 pm
oder gleich bei Bestellung mit angeben, dass der FiB extern verbaut wird.
Ist vor 2 Tagen angekommen

Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 6:06 pm
von Jarry
1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 6:02 pm
aiole hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 5:57 pm
oder gleich bei Bestellung mit angeben, dass der FiB extern verbaut wird.
Ist vor 2 Tagen angekommen
Dann ausbauen und in der Wallbox ein Satz reihenklemmen verbauen lassen vom Elektriker
Re: Frage zu FI TypB, Trotzdem TypA nötig?
Verfasst: Sa Sep 04, 2021 6:07 pm
von 1893
Jarry hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 6:06 pm
1893 hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 6:02 pm
aiole hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 5:57 pm
oder gleich bei Bestellung mit angeben, dass der FiB extern verbaut wird.
Ist vor 2 Tagen angekommen
Dann ausbauen und in der Wallbox ein Satz reihenklemmen verbauen lassen vom Elektriker
Mach ich.
Vielen Dank