hier mal die Ergebnisse von meinen Test.
Ein und Ausschaltbedingungen vom Device 9 (Heizstab, mit Beim Autoladen Ausschalten):
Hier die Kurve
Die Ladung läuft um 2021-09-24 13:06:29 , die Ausschaltschwelle und die Ausschaltverzögerung sind nun 0, der Heizstab läuft vorher da noch genug Überschuss vorhanden war.
Die Ladung läuft um 2021-09-24 13:06:42 , die Ausschaltschwelle und die Ausschaltverzögerung sind nun 0, der Heizstab fliegt raus, da nun der Überschuss mit offset negativ ist (um 2021-09-24 13:06:42)
2021-09-24 13:06:46: (9) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/4775 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-09-24 13:06:45: (8) MyDose rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-09-24 13:06:44: (8) Leistungsmessung durch mystrom
2021-09-24 13:06:44: (8) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.12
2021-09-24 13:06:43: (1) Stiebel rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10317 Status: 10 akt: 97 Z Hw: 6877785
2021-09-24 13:06:43: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-09-24 13:06:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 2724 SpeicherSoC: 78
2021-09-24 13:06:42: Uberschuss: 2722 Uberschuss mit Offset: -279
2021-09-24 13:06:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 3001
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab ausgeschaltet
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus 0
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Überschuss -591 kleiner Ausschaltschwelle 0
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Mindesteinschaltdauer erreicht, setze Ausschaltschwelle auf 0
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Soll reduziert werden bei Ladung, pruefe 4330
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-09-24 13:06:37: (8) MyDose Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2021-09-24 13:06:37: (8) MyDose Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-09-24 13:06:37: (8) MyDose unter standbyschwelle , timer geloescht
2021-09-24 13:06:37: (8) MyDose finishtime definiert 19:21 aktuelle Zeit 13:06 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 120
2021-09-24 13:06:37: (8) MyDose Immer an nach definiert 22:45 aktuelle Zeit 13:06
2021-09-24 13:06:37: (1) Stiebel Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2410
2021-09-24 13:06:37: (1) Stiebel Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-09-24 13:06:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-09-24 13:06:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 98
2021-09-24 13:06:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 2171
2021-09-24 13:06:37: (9) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/4775 Status: 10 akt: 2171 Z Hw: 0
2021-09-24 13:06:36: (8) MyDose rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status: 20 akt: 0 Z Hw: 0
2021-09-24 13:06:35: (8) Leistungsmessung durch mystrom
2021-09-24 13:06:35: (8) mystrom temp sensor: 1 Grad: 22.12
2021-09-24 13:06:35: (1) Stiebel rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/10309 Status: 10 akt: 98 Z Hw: 6877785
2021-09-24 13:06:34: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-09-24 13:06:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 2412 SpeicherSoC: 78
2021-09-24 13:06:34: Uberschuss: 2410 Uberschuss mit Offset: -591
2021-09-24 13:06:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 3001
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab Ausschaltverzögerung gestartet
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab Überschuss -591 kleiner Ausschaltschwelle 0
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab Mindesteinschaltdauer erreicht, setze Ausschaltschwelle auf 0
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2021-09-24 13:06:29: (9) Heizstab Soll reduziert werden bei Ladung, pruefe 4330
Ich schau mal ob das einschalten auch klappt, dann übergebe ich es dann mal ins nightly
Gruss Oliver