Seite 2 von 2

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 5:24 pm
von HSC
silver02 hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 4:54 pm Ich habe das Gefühl, Du fühlst Dich immer gleich angegriffen, musst Du garnicht, ich freue mich über Deine kompetenten Antworten. Mein EVU gibt nichts vor, ist also nicht verboten. Und ich wollte es auch nur ausprobieren.
Viele Grüße, Andreas
Ich hatte übrigens in diesem Verlauf nicht den Eindruck, dass irgendwer angegriffen wurde bzw. sich angegriffen fühlte, sorry....

Dennoch stimmen alle Aussagen: Die KfW hat nunmal 11 kW = 3x 16A für die Förderung festgelegt, das heisst nicht, dass diese 11 kW oder ein Teil davon, auf einzelne Phasen "umverteilt" werden können. Der Hintergrund liegt hier aktuell wohl in der Sorge um die Netzbeschaffenheit...
Nach genau 12 Monaten ab Inbetriebnahme kannst Du SW- seitig anpassen lassen.
VG

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 5:28 pm
von aiole
Ich habe mich auch nicht angegriffen gefühlt - wollte nur helfen. Da Zeit ein rares Gut ist, flott und präzise. Der Schreibstil ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich etliche Themen wiederholen - wir aber trotzdem gern helfen. Alles jut :D .

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 5:29 pm
von Elektromanni
Die 2019'er Muster TAB, welche zumindest einige Netzbetreiber übernehmen, erklären sich wie folgt in Ziffer 14.1 Abs. 3:
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Speichern und Erzeugungsanlagen sind mögliche Auswirkungen auf bestehende Netzanschlüsse zu berücksichtigen. Nach VDE-AR-N 4100 sind Erzeugungsanlagen und Speicher mit einer Bemessungsleistung von jeweils > 4,6 kVA im Drehstromsystem anzuschließen.
Die Hervorhebung stammt von mir.

Die TAB sind allgemeine Vertragsbestimmungen, auf die sich Kunden und Netzbetreiber einigen, keine Ge- oder Verbotsgesetze. Deshalb dürften sie auch einer AGB-Kontrolle unterliegen, müssen also etwa transparent sein. Der Verweis auf die VDE-AR-N 4100 ist merkwürdig, weil mir als Verbraucher die gar nicht zur Verfügung stehen. Der Verweis dürfte also umbeachtlich sein. Spannend also, was hier ein Netzbetreiber wirklich wirksam mit dem Kunden vereinbart hat. Denn hier geht es also nicht um den Betrieb, sonder lediglich um den Anschluss. Wenn ich also meine 22kW-Wallbox mit 32A auf einer Phase laden lasse, wäre das weder verboten noch würde es gegen den Wortlaut der Muster TAB verstoßen, weil die Wallbox natürlich dreiphasig angeschlossen ist. Die TAB differenzieren auch klar zwischen Anschluss und Betrieb. "Das ist hier anders gemeint" lasse ich also nicht gelten. Kann jemand den "Mythos Schieflast" hier aufklären?

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 7:30 pm
von AlSi_8480
silver02 hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 3:10 pm Sie lädt aber leider nur mit 3,3 kW, also 16A.
Können die 3,3 kW nicht auch von der Zoe vorgegeben sein?

Unser E-Smart lädt bei 16A mit 3,68kW, der Octavia iV hingegen mit 3,74kW. Beide jeweils einphasig und mit den identischen Werten an unseren verschiedenen Wallboxen. Die Wallboxen sagt den Auto ja nur was geht, das Auto entscheidet dann was es nimmt und dieser Wert steht dann auch als Ladeleistung auf dem Display.

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 7:45 pm
von HSC
@silver02,
habe ich zufällig den "richtigen Testkanditaten" für meinen Vergleich mit einer Zoe gefunden?🤔
Gibt es in Deiner WB einen SDM 630 als Ladeleistungzähler?? Und könntest Du meinen Wunsch erfüllen? Siehe hier und im Link dahinter....
viewtopic.php?p=50109#p50109
Vielen Dank, wenn's was wird...
VG

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 10:46 pm
von silver02
aiole hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 5:28 pm Ich habe mich auch nicht angegriffen gefühlt - wollte nur helfen.
Das freut mich! Ich hatte auch gesucht vorher, offenbar aber nicht die richtigen Stichworte.

Re: OpenWB lädt einphasig nur 3,3kW trotz 32A Einstellung

Verfasst: Di Nov 16, 2021 10:48 pm
von silver02
HSC hat geschrieben: Di Nov 16, 2021 7:45 pm @silver02,
habe ich zufällig den "richtigen Testkanditaten" für meinen Vergleich mit einer Zoe gefunden?🤔
Gibt es in Deiner WB einen SDM 630 als Ladeleistungzähler?? Und könntest Du meinen Wunsch erfüllen? Siehe hier und im Link dahinter....
viewtopic.php?p=50109#p50109
Vielen Dank, wenn's was wird...
VG
Ich schaue mir das in Ruhe an, auf die Schnelle erschließt sich mir Dein Wunsch nicht, Versuche ihn aber zu erfüllen. 😊