Re: Kaco, HyControl und Commetering
Verfasst: Mo Mai 29, 2023 8:02 pm
Hallo Andreas,
Über die Modulkonfiguration kannst Du eine Einstellung wählen, bei der sowohl FEMS als auch KACO in einer Konfiguration funktionieren.
Lediglich die Passwörter sind unterschiedlich. Ab der 8er KACO Software musst Du allerdings einen zusätzlichen User konfigurieren und den Abruf freigeben. Ergibt sich aus den Update-Hinweisen bei KACO.
Das alles funktioniert bei KACO allerdings nur mit verbautem HySwitch, der dann auch die erforderlichen Smart-Meter Daten liefert.
Ansonsten benötigst Du einen Smart-Meter von Discovergy, der dann aber wiederum nicht parallel zu den WR-Informationen eingebunden werden kann.
Was hast Du denn aktuell von KACO verbaut? Welche Software-Version ist installiert?
Grüße
Alex
Über die Modulkonfiguration kannst Du eine Einstellung wählen, bei der sowohl FEMS als auch KACO in einer Konfiguration funktionieren.
Lediglich die Passwörter sind unterschiedlich. Ab der 8er KACO Software musst Du allerdings einen zusätzlichen User konfigurieren und den Abruf freigeben. Ergibt sich aus den Update-Hinweisen bei KACO.
Das alles funktioniert bei KACO allerdings nur mit verbautem HySwitch, der dann auch die erforderlichen Smart-Meter Daten liefert.
Ansonsten benötigst Du einen Smart-Meter von Discovergy, der dann aber wiederum nicht parallel zu den WR-Informationen eingebunden werden kann.
Was hast Du denn aktuell von KACO verbaut? Welche Software-Version ist installiert?
Grüße
Alex