Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 7:22 pm
von Becker
das ist normal, die Register sind alle gleich.
als erstes würde ich Modulkonfiguration -> PV die beiden STP deaktivieren.
Dann beide STP für 1min vom Strom nehmen, also Sicherung raus.
Anschließend wieder in openWB beide STP als PV Modul aktivieren.
Ansonsten mit folgendem Programm beide STP testen:
http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
Anleitung:
https://www.sma-sunny.com/en/how-to-tes ... -inverter/
am besten mit Register 30775 dort sieht man bei "+1" die Leistung.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 7:30 pm
von Ingo
Nein da ist keine Fehlermeldung sichtbar.
Da steht momentan auch gar nichts drin, weil ich vorhin neu gestartet habe.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 7:31 pm
von HSC
Ok, danke. Hätte ja sein können...
VG
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 7:32 pm
von Ingo
Becker hat geschrieben: ↑Mi Dez 08, 2021 7:22 pm
als erstes würde ich Modulkonfiguration -> PV die beiden STP deaktivieren.
Dann beide STP für 1min vom Strom nehmen, also Sicherung raus.
Anschließend wieder in openWB beide STP als PV Modul aktivieren.
das probiere ich jetzt mal aus.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 8:04 pm
von TOMMIKNOCKER
Danke für den Tipp! Das ergibt dann wahrscheinlich nur Sinn, wenn die Sonne scheint
Aber "Errors: 0" sollte ja erstmal ein gutes Zeichen sein nehme ich an.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 8:24 pm
von Ingo
Hab dann jetzt mal die Wechselrichter bei OpenWB rausgelöscht, Wechselrichter vom Strom genommen, Netzwerk neu gestartet, die IP Adresse bei OpenWB neu eingetragen und dann schau ich halt mal was morgen passiert.
Leider schneit es gerade ziemlich bei mir, also kann es auch sein, daß morgen wirklich gar keine PV Erzeugung stattfinden wird.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Mi Dez 08, 2021 9:03 pm
von Becker
Wenn ihr einen WR mit Webserver habt, und dort das Energy Meter eingetragen habt, dann könnt ihr die ganzen "Metering.GridMs" Register abfragen z.B.
30865 Leistung Bezug.
Das funzt auch im Dunkeln
Ansonsten wäre 30535 noch ein Tipp bis 0 Uhr (Tagesertrag).
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Fr Dez 10, 2021 4:06 pm
von Ingo
Kurzes Update:
Das deaktivieren der Wecheslrichter in den OpenWB Einstellungen, stromlos machen der Wechselrichter und
IP Adresse wieder neu eintragen in die Modulkonfiguration scheint geholfen zu haben.
Gestern war den ganzen Tag zu viel Schnee auf den Modulen. Da kam keine Leistung vom Dach.
Aber heute war schon ein Teil geschmolzen, der Rest abgerutscht, da wurden wieder ein paar kW erzeugt.
Und OpenWB hat auch wieder meine Erzeugung angezeigt.
Also scheint jetzt wieder i.O. zu sein.
Im Status Debug Log habe ich gerade mal rein geschaut und vom heutigen Tag doch wieder einen Fehler gefunden.
Zwischen 12:25 und 12:35 war heute wohl mal wieder eine Störung.
2021-12-10 12:35:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-10 12:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-10 12:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.48:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(30845,2,unit=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_sbs25/sbs25.py", line 15, in <module>
Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.46:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(30775,2,unit=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri90002.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.48:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(30845,2,unit=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_sbs25/sbs25.py", line 15, in <module>
Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.188.46:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(30775,2,unit=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tri90002.py", line 18, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-12-10 12:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-12-10 12:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-12-10 12:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Fr Dez 10, 2021 5:47 pm
von Sonnenjunky
Nur blöd daß nun keiner weis woran es gelegen hat, da Du es nicht schritt für schritt gemacht hast.
Eines nach dem anderen testen und abwarten wäre besser gewesen. vor allem wenn die OWB die WR nicht sieht - warum denn?
Womit Du wieder am Anfang bist und beim nächsten mal wieder hier posten wirst.
Re: PV Erzeugung wird nicht mehr angezeigt - SMA Wechselrichter
Verfasst: Sa Dez 11, 2021 12:34 pm
von Elbkind
Hallo in die Runde,
ich hatte letzte Woche zufällig dasselbe Problem (SMA HomeManager 2.0; SMA TriPower) und das Löschen der Parameter sowie den WR für 5min stromlos machen hat das Problem gelöst. Firmware ist 1.9.250 (2021-12-03 12:15:18 +0100 [c224bb05]). Insofern die Sache nochmals auftritt, können wir nochmals auf die Suche gehen!