Seite 2 von 2
Re: Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: Do Feb 17, 2022 10:35 pm
von dron72
yankee hat geschrieben: ↑Mi Feb 16, 2022 12:40 pm
In der aktuellen Nightly ist das SolarEdge-Modul komplett überarbeitet. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass das dein Problem löst, aber du müsstest zumindest eine aussagekräftigere Fehlermeldung bekommen.
Danke, probiere ich auch gerne aus - glaube aber inzwischen, dass es nicht an meinem Raspi oder der Konfiguration dort liegt, sondern an meinem Wechselrichter.
Auch mit modpoll bekomme ich keine Daten.
Code: Alles auswählen
pi@raspi4:~/modpoll/aarch64-linux-gnu $ ./modpoll -m tcp -p 502 -t4:float -r 40206 -c 5 -1 192.168.178.105
modpoll 3.10 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC3
Slave configuration...: address = 1, start reference = 40206, count = 5
Communication.........: 192.168.178.105, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit float, output (holding) register table
-- Polling slave...
Reply time-out!
Habe am WR auch schon modbustcp an und aus geschaltet - ohne Erfolg.
Firmware ist die aktuellste (CPU 4.14.228 - DSP1 1.13.1935 - DSP2 2.19.1440)
Morgen versuche ich mein Glück mal mit dem anderen (Batterie-)WR.
Re: Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: Fr Feb 18, 2022 8:01 am
von dron72
Scheint gelöst - zumindest kommen auf den ersten Blick plausible Werte.
Nochmal danke für Eure Unterstützung.
Modbus TCP mit dem SE17K tut nach wie vor nicht, Modbus TCP mit dem SE5000 (Batteriewechselrichter) funktioniert.
...jetzt geht auch OpenWB wieder...
Auch der Batteriewechselrichter hat eine neue IP bekommen, da ich diese nicht fest vergeben hatte.
Wie üblich lag das Problem also zwischen Tastatur und Stuhl...
Ich dachte, dass ich die IP vom Hauptwechselrichter eingetragen hatte/eintragen muss und habe mich da "abgekämpft".
Sicher hätte ich auch im ersten Post mein Setup noch besser beschreiben sollen.
Der Vollständigkeit halber hier nochmal.
SE17K + SE5000 + LG Akku (Untereinander per Modbus 485 verbunden)
+ go-e Charger
+ Tesla Model 3, was von Frühjahr bis Herbst ausschließlich mit eigenem Sonnenstrom fährt
+ Teslalogger, der u.a. den Ladestand des Autos für OpenWB bereitstellt.
Bleibt für mich nur die Frage, wofür evsecheck gebraucht wird und ob ich mich weiter um die fehlenden 32Bit Python Libs kümmern muss.
Re: Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: Fr Feb 18, 2022 8:07 am
von derNeueDet
Da du kein EVSE (Ladecontroller der openWB Hardware) hast, kann dir das soweit egal sein.
Ich kenne aktuell auch nur diese eine Binary, die python2 im Bauch hat.
Da der Rest als Python Scripte läuft, sollte das egal sein, ob du ein 32 oder 64Bit OS drunter hast, so lange alle verwendeten Python Libs verfügbar sind. Aber das wäre dir dann sicher schon lange vor die Füße gefallen.
VG
Det
Re: [gelöst] Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: Fr Feb 18, 2022 11:27 am
von dron72
Perfekt, danke!
Re: [gelöst] Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: So Jan 15, 2023 11:34 am
von Bucky2k
Bin gerade bei Schwiegervater - Modbus TCP Connection Error des SolarEdge Hybridinverters (kein separater Batterie-WR. Hier sind auch alle IP gleich geblieben.
Ich nehme an es liegt an der WR- Firmware? Mehr als abwarten kann ich nun ja kaum tun. Leider hat er auch nicht die Zugangsdaten zur Set App, welche Konfigurationsänderungen zulassen. Ist es richtig, das man mit dem normalen User-Zugang nichtmal die WLAN Verbindung anpassen kann?
Re: [gelöst] Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: So Jan 15, 2023 12:01 pm
von okaegi
Hat Solaredge nicht das Problem, dass es modbus ab einer gewissen Firwarestand nur noch über lan zulässt ? Bin mir allerdings nicht sicher. Ich hab solaredge, mach aber alles über e3dc.
Gruss Oliver
Re: [gelöst] Solaredge ModBus TCP funktioniert nicht mehr nach OS Update
Verfasst: So Jan 15, 2023 12:49 pm
von Bucky2k
Danke,
ich habe es auch gerade gefunden. Port wurde einfach von 502 auf 1502 geändert und für WLAN deaktiviert.
Also wieder nachbessern... Werde einen Fritz Repeater mit Lan Port davor setzen und hoffen, dass es dann wieder geht. Bin nur erst in 5-6 Monaten wieder hier vor Ort
Did you try to use port 1502? SE switched from port 502 to 1502 with the recent firmware update for my SE7k. That update also disabled modbus for wifi connections.