Seite 2 von 4
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 3:13 pm
von hhoefling
Ok. Außenleiterstrom besser. Oder was meinst du
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 4:22 pm
von Jarry
Nochmal!
Der Strom auf dem N ist NIEMALS größer als der größte Außenleiterstrom!
NIEMALS!!!11einelf
Also klar, in einem dreiphasigen Netz natürlich...
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 4:47 pm
von rirama
Also ich kann als Laie eurer Diskussion nicht komplett folgen.
Meine Situation:
PV Anlage 17kwp
Auto lädt einphasig bis 7,3 kwh
Ich hatte gedacht, die Schieflast gilt evtl. nur bei Netzbezug und mein PV Überschuss käme ja vom Dach. Hatte aber anderswo schonmal gelesen, dass ich bei der PV nicht unbedingt auf jeder Phase "meinen" Strom nutze, sonder dass das teilweise nur "rechnerisch" mein Strom ist.
Daher vielleicht mal ein paar konkrete Fragen:
1. Wie darf ich mein Auto legal maximal mit meinem PV Überschuss laden? 16A? 20A? 32A?
2. Kann eine einphasige Ladung mit 32A zu Problemen für mein Hausstromsystem führen? Ich kann auch keine genauen Angaben über die Elektroinstalation machen, aber das Haus ist ein Neubau und sicherlich mit guten Standards installiert.
3. Merkt der Netzbetreiber eine Schieflast? Gibt es Netzbetreiber, mit denen auch Absprachen getroffen werden, die eine Schieflast akzeptieren?
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 5:08 pm
von openWB
Damit hier nicht weiter verwirrt wird, eine Schieflast - egal wie hoch - stellt
für eine konforme Hausinstallation bzgl des Neutralleiters niemals ein Problem dar.
Problematisch sind nur einphasige Batteriewechselrichter welche im Nostrombetrieb die Phasen Brücken. Die nicht vorhandene Phasenverschiebung kann nun für eine Überlast des Neutralleiters sorgen. Dieser Fall hat aber nichts mit Schieflast zu tun.
Grundsätzlich ist alles nach Absprache möglich. Bei einer 22kW openWB können einphasig 32A bezogen werden.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 5:39 pm
von LutzB
Wenn jemand etwas interessierter an der Materie ist:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6b44EvZIuC
Negative Ströme sind dann grafisch um 180° gedreht.
Und nein, bei Schieflast zählt immer die Differenz zwischen größtem und kleinsten Phasenstrom. Das Vorzeichen wird natürlich beachtet.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 5:58 pm
von hhoefling
Also was nun.
Ist die Schieflast beim 3 Beispiel nun 29A oder nicht,
Wenn ich ein Apermeter in den Null Leiter klemmen würde
würde der nun 16A oder 29A Anzeigen.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:07 pm
von LutzB
Schieflast ist 29A. Wie Dein Neutralleiter belastet wird, kannst Du einfach grafisch herausfinden. Anleitung ist in dem Link.
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:21 pm
von hhoefling
Hm.... Sieht aus wie was aus 2 und 9
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:21 pm
von rirama
...und welche einphasige Ladestärke ist nun ohne andersweitige Rücksprache mit dem Netzbetreiber erlaubt? 20A?
Re: Schieflastbeachtung bei PV-Überschussladung
Verfasst: So Mai 08, 2022 6:29 pm
von hhoefling
Hier in NRW mit Westnet 20A Schieflast.
Also wenn du nicht Einspeist und nichts im Haus verbrauchst dürftes du mit 20A Einphasig laden.
da dann ja 20A Schieflast vorliegen.
(oder aber echt, also Symetrisch mit 3 Phasen Laden was die Leitung hergibt da die Schieflast dann ja Null wäre.
Was die Schieflast nach oben treibt ist die gleichzeitige Einspeisung auf den anderen beide Phasen.