Seite 2 von 3
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 8:39 am
von mrinas
joeapp@gmx.de hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 8:26 am
mrinas hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 7:58 am
Ich hatte eine ähnliche Situation und habe mir dann aus Ebay einen gebrauchten Energymeter (~100€) geholt, der muss dann aber noch von einem Eli eingebaut werden. Konfigurationsänderung im Sunnyportal ist wiederrum kein Problem und kann auch selbst gemacht werden.
Wonach müsste ich suchen? Auf welche Spezifikation/Funktionen müsste ich achten?
Muss das von SMA oder sind auch andere möglich
"Energymeter" nennt sich ja so einiges schon für 30-40€, aber habe diese auch die notwendigen Funktionen/Schnittstellen?
Ein SMA EnergyMeter - der Artikel heißt genau so. Sowohl 1.0 als auch 2.0 sind okay. Oder das EVU Kit von openWB
https://openwb.de/shop/?product=openwb-pv-kit
Alternativ andere von openWB Unterstützte EVU Module (
https://openwb.de/main/?page_id=31). Diese müssen aber immer von einem Elektriker direkt hinter den Zähler installiert werden. Das ist definitiv nichts fürs mal selber machen
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 8:45 am
von aiole
mrinas hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 8:39 am
Alternativ andere von openWB Unterstützte EVU Module (
https://openwb.de/main/?page_id=31). Diese müssen aber immer von einem Elektriker direkt hinter den Zähler installiert werden. Das ist definitiv nichts fürs mal selber machen
Ergänzung:
Das sind die unter "Strombezugsmessmodule (EVU-Übergabepunkt)" zu finden.
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 8:58 am
von joeapp
aiole hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 8:25 am
* oWB EVU-Kit (RS485-Zähler mit LAN-Konvertermodul)
Das
openWB PV Kit_Direktmessen bis 80A_ aus dem oWB Shop oder eines der anderen Varianten (...v2MID oder ..Speicher Kit)?
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 9:01 am
von mrinas
jup, openWB EVU Kit v2 MID für Direktmessung bis 80A.
Eben gesehen dass oben der Link fürs PV Kit drin war, hier der richtige:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 1:40 pm
von joeapp
In der Kurzbeschreibung steht "Zur Auslesung der Werte der/des Wechselrichters. ..... Wird in die Zuleitung vor dem Wechselrichter montiert."
Andererseits kann ich aber derzeit schon auf den WR zugreifen (via SpeedWire über Sunny Explorer). Bin mir zwar nicht sicher, ob ich da etwas von "extern" auslesen kann, aber der WR hat eine eigene IP.
Ich hatte extra den ModBus aktiviert/aktivieren lassen, in der Annahme darüber die Daten für oWB auslesen zu können (Modbus TCP-Server eingeschaltet, Port 502).
War das eine falsche Annahme oder ein Denkfehler?
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 1:52 pm
von joeapp
Das wäre dann der in der Liste genannte "SDM 630 Modbus Meter" für ~100€, richtig!?
https://www.amazon.de/Tech-SDM630Modbus ... B00MVSXXPI
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 1:55 pm
von mrinas
Jein, das ist Teil der Lösung. Der SDM ist das Messgerät selber, allerdings brauchst Du dann noch einen Umsetzer von Modbus auf TCP, ein Netzteil für den Umsetzer, musst die Dinger auf die richtige IP konfigurieren und vermutlich noch zwei, drei weitere Dinge an die ich jetzt nicht denke.
Nimm' das hier, damit bist Du auf der sicheren Seite:
https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
Einbauen, anstöpseln, in der openWB als EVU das Modul 'EVU Kit v2' auswählen, fertig.
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 2:00 pm
von joeapp
mrinas hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 1:55 pm
Jein, das ist Teil der Lösung. Der SDM ist das Messgerät selber, allerdings brauchst Du dann noch einen Umsetzer von Modbus auf TCP, ein Netzteil für den Umsetzer, musst die Dinger auf die richtige IP konfigurieren und vermutlich noch zwei, drei weitere Dinge an die ich jetzt nicht denke.
Ok, das sind dann die Gateways die zusätzlich verkauft werden. Das sind unterm Strich fast die gleichen Kosten.
Um eine zusätzlich Netzwerkdose komme ich vermutlich in keinem Fall herum.
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 2:03 pm
von mrinas
korrekt, einen Netzwerkanschluss wirst Du so oder so brauchen, da führt kein Weg daran vorbei.
Selbst wenn die einzelnen Komponenten in paar € günstiger sind würde ich dennoch das fertige Kit kaufen, allein schon wegen der Konfiguration, insbesondere wenn man mit Modbus & co sonst nix am Hut hat.
Re: Hausverbrauch+Netz E/I nicht korrekt
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 2:13 pm
von aiole
Dem kann ich nur zustimmen.
LAN ist sinnvoll für den wichtigsten Messpunkt im Energiemanagmentsystem. Auch supportest Du das Projekt mit einem Kauf bei oWB und hast Anspruch auf Hilfe. Mit Hardware allein kommt man heute nicht weit.
noch ein Hinweis:
Falls zukünftig ein Speichersystem auf Victron-Basis geplant ist (wird gern bei DIY-Speichern genutzt), würde ich besser auf den "EM24 mit Ethernet-Schnittstelle" gehen, weil damit der Speicher gleich seine eigene Regelung bewerkstelligen kann (Diese läuft unabhängig von oWB.). Da dieser Zähler von oWB auch direkt ausgelesen werden kann, geht die Nutzung auch ohne Speicher.