Seite 2 von 2

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Di Aug 09, 2022 6:23 pm
von mading
Hi,

Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Di Aug 09, 2022 8:23 pm
von rleidner
mading hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 6:23 pm Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?
Bei der 11kW Version sind maximal 16A sinnvoll.
Da gibt es halt die Lücke von 1P*16A = 3,6kW und 3P*6A = 4,1kW.

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mi Aug 10, 2022 5:25 pm
von mading
rleidner hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 8:23 pm
mading hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 6:23 pm Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?
Bei der 11kW Version sind maximal 16A sinnvoll.
Da gibt es halt die Lücke von 1P*16A = 3,6kW und 3P*6A = 4,1kW.
Ok danke. Kannst du mir als Laien erklären, was es mit der Schieflast in Verbindung mit dem zu frühen Wechsel auf 3P zu tun hat? Soweit ich den Schieflast Schutz verstehe, soll (für das ganze Haus?) vermieden werden, dass die Phasen nicht ungleich belastet werden.

Danke!

Re: OpenWB schaltet zu früh auf 3 Phasen um

Verfasst: Mi Aug 10, 2022 6:23 pm
von rleidner
mading hat geschrieben: Mi Aug 10, 2022 5:25 pm
rleidner hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 8:23 pm
mading hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 6:23 pm Ich habe die 11kw Version. Schieflast ist aus. Wie viel A machen bei der 11kw Sinn?
Bei der 11kW Version sind maximal 16A sinnvoll.
Da gibt es halt die Lücke von 1P*16A = 3,6kW und 3P*6A = 4,1kW.
Ok danke. Kannst du mir als Laien erklären, was es mit der Schieflast in Verbindung mit dem zu frühen Wechsel auf 3P zu tun hat? Soweit ich den Schieflast Schutz verstehe, soll (für das ganze Haus?) vermieden werden, dass die Phasen nicht ungleich belastet werden.

Danke!
Ich bin auch nur Laie - und versuche nur zu helfen...
Auf der Konfigurationsseite steht folgendes:
schieflast.JPG
Mit der 22kW Version habe ich daher 18A (=~4.1kW) Schieflast konfiguriert.
Damit lädt es mit einer Phase bis 4.1kW und schaltet dann - nach 8 min) auf 3*6A (=~4,1kW) um.
Mit meinen knapp 10 kWp (Nord/Süd, 23 Grad Dachneigung, 70% hart) geht das im Sommerhalbjahr recht gut und gelegentlich auch in der Übergangszeit.

Das geht mit der 11kW Version nicht so gut, da dort jede Phase auf 16A beschränkt ist - daher die "Lücke", die bei Dir auftritt.
Ich denke Deine relativ kleinen PV kombiniert mit 11kW oWB zeigt die automatische Pmschaltung das erwartbare Verhalten.