Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Verfasst: Mi Aug 31, 2022 4:39 pm
Aktuell geht die unter Log die Jahresübersicht für 2022 nicht. Da 2021 geht, hoffe ich das es ab morgen wieder läuft.
Gruß Lars
Gruß Lars
Ich verstehe nicht, was Du da konfiguriert hast. Bitte mal ein Screenshot der Modulkonfiguration machen und hier posten. Dann noch den Debug Mode auf 2 stellen und im Status einen Regeldurchlauf des Debug Log hier einfügen. Dazu bitte den Button "Code </>" hier im Editor nutzen.Ilchi hat geschrieben: ↑Mi Aug 31, 2022 2:46 pm Oh weh - ich sollte nicht immer gleich so schnell updaten: Bei mir klappt der Abruf der Daten von einem SMA Tripower nicht mehr. Das hatte ich immer per ModBus-TCP gemacht. Bis zur letzten Stable hat der Abruf geklappt. Habt ihr eine Idee für mich?
Ein zweiter, neuer und direkt per IP ansteuerbarer SMA-WR wird weiter richtig abgerufen...
Edit: Die Versionen ("Standard" oder "Core2", was auch immer das ist) habe ich durchprobiert.
Code: Alles auswählen
2022-09-01 09:01:13: PID: 31767: BattLeistung: 3682 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:01:13: PID: 31767: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=3682, exported=5200348, imported=6433756, soc=24)
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74cdb5d0>}
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.53
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:01:13: PID: 31747: RET: 0 (LV2) at 13 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
legacy_run_server.py: error: argument hybrid: invalid int value: ''
[version] [hybrid] [sunny_boy_smart_energy] [num]
component_type ip1 [webbox] [ip2] [ip3] [ip4]
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.57","0","none","none","none","0","","","2"]
2022-09-01 09:01:13: PID: 31732: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1287, exported=14054697, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:01:13: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1287, exported=14054697, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR InverterState(power=-1287, exported=14054697, currents=[0.0, 0.0, 0.0]): 192.168.126.52
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.52
2022-09-01 09:01:12: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:01:12: PID: 31556: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:01:06: PID: 30095: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:01:06: PID: 30095: Überschuss 56; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-01 09:01:06: PID: 30095: uberschuss 56 wattbezug -56 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1282 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 60 schaltschwelle 460 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:01:06: PID: 30095: anzahlphasen 2 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: EVU 1:V/-9A 2: V/-3A 3: V/11A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: lla3 0 llv3 238.8 llas13 0 llas23 soclp1 42 soclp2 50 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: lla2 0 llv2 240.2 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug -56 uberschuss 56 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: lla1 0 llv1 243.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 250 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: pv1watt -1282 pv2watt 0 pvwatt -1282 ladeleistung 4 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:05: PID: 30095: speicherleistung 3682 speichersoc 24 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:01:04: PID: 30420: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, exported=53810446.5, power=-56.2, voltages=[241.095, 241.265, 239.214], power_factors=[0.999, 0.916, 1.0], imported=24520624.599999998, powers=[-2173.4, -637.9, 2755.1], currents=[-9.101, -3.014, 11.548])
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-01 09:01:04: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:01:04: PID: 30095: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-01 09:01:04: PID: 30095: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-01 09:01:03: PID: 30318: BattLeistung: 3682 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:01:03: PID: 30318: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=3682, exported=5200348, imported=6433745, soc=24)
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x74198c50>}
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.53
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:01:03: PID: 30298: RET: 0 (LV2) at 13 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
legacy_run_server.py: error: argument hybrid: invalid int value: ''
[version] [hybrid] [sunny_boy_smart_energy] [num]
component_type ip1 [webbox] [ip2] [ip3] [ip4]
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
2022-09-01 09:01:03: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.57","0","none","none","none","0","","","2"]
2022-09-01 09:01:02: PID: 30283: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1282, exported=14054693, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1282, exported=14054693, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR InverterState(power=-1282, exported=14054693, currents=[0.0, 0.0, 0.0]): 192.168.126.52
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.52
2022-09-01 09:01:02: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:01:01: PID: 30095: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:56: PID: 28614: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:56: PID: 28614: Überschuss 38; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-01 09:00:56: PID: 28614: uberschuss 38 wattbezug -38 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1283 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 42 schaltschwelle 460 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:56: PID: 28614: anzahlphasen 2 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: EVU 1:V/-9A 2: V/-2A 3: V/11A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: lla3 0 llv3 238.6 llas13 0 llas23 soclp1 42 soclp2 50 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: lla2 0 llv2 240.0 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug -38 uberschuss 38 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: lla1 0 llv1 243.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 250 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: pv1watt -1283 pv2watt 0 pvwatt -1283 ladeleistung 4 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:55: PID: 28614: speicherleistung 3682 speichersoc 24 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:54: PID: 28930: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, exported=53810446.4, power=-38.6, voltages=[241.082, 241.075, 239.075], power_factors=[0.999, 0.912, 1.0], imported=24520624.599999998, powers=[-2172.0, -624.6, 2758.0], currents=[-9.1, -2.972, 11.565])
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-01 09:00:54: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:00:54: PID: 28614: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-01 09:00:54: PID: 28614: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-01 09:00:53: PID: 28826: BattLeistung: 3682 (LV1) at 28 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:00:53: PID: 28826: RET: 0 (LV2) at 24 main modules/speicher_sbs25/main.sh
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=3682, exported=5200348, imported=6433736, soc=24)
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy Speicher']
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: Start device reading {'componentNone': <modules.sma_sunny_boy.bat.SunnyBoyBat object at 0x7411b230>}
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: None
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: None
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: None, None, None
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: None
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.53
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","bat","192.168.126.53"]
2022-09-01 09:00:53: PID: 28806: RET: 0 (LV2) at 13 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
legacy_run_server.py: error: argument hybrid: invalid int value: ''
[version] [hybrid] [sunny_boy_smart_energy] [num]
component_type ip1 [webbox] [ip2] [ip3] [ip4]
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: legacy run server: usage: legacy_run_server.py [-h]
2022-09-01 09:00:53: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.57","0","none","none","none","0","","","2"]
2022-09-01 09:00:52: PID: 28790: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(power=-1283, exported=14054689, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1283, exported=14054689, currents=[0.0, 0.0, 0.0])
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR InverterState(power=-1283, exported=14054689, currents=[0.0, 0.0, 0.0]): 192.168.126.52
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.126.52
2022-09-01 09:00:52: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.126.52","0","none","none","none","0","0","0","1"
2022-09-01 09:00:52: PID: 28614: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:47: PID: 27154: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:47: PID: 27154: Überschuss -2; mindestens 1800 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-09-01 09:00:47: PID: 27154: uberschuss -2 wattbezug 2 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -1272 mindestuberschussphasen 1800 wattkombiniert 2 schaltschwelle 460 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:47: PID: 27154: anzahlphasen 2 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:46: PID: 27154: Timing Umschaltung: 600 / 360 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:00:46: PID: 27154: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.evnotify.EVNotify","785b29","4d17de392e9305fbf77d","1"]
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving CarState(soc_timestamp=, range=None, soc=42.5)
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: soc.modules.common.req: Get-Response: {"soc_display":42.5,"soc_bms":41,"last_soc":1662013327}
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: requests.packages.urllib3.connectionpool: https://app.evnotify.de:443 "GET /soc?token=4d17de392e9305fbf77d&akey=785b29 HTTP/1.1" 200 None
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: plugstatlp1 1 plugstatlp2 1 plugstatlp3 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTPS connection (1): app.evnotify.de:443
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVNotify']
2022-09-01 09:00:45: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.evnotify.EVNotify","785b29","4d17de392e9305fbf77d","1"]
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: EVU 1:V/-8A 2: V/-2A 3: V/11A (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: lla3 0 llv3 238.7 llas13 0 llas23 soclp1 42 soclp2 50 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: lla2 0 llv2 240.2 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: lla1 0 llv1 243.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 900 abschaltuberschuss 250 lademodus 2 (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: pv1watt -1272 pv2watt 0 pvwatt -1272 ladeleistung 4 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:45: PID: 27154: speicherleistung 3683 speichersoc 24 (LV1) at 1291 loadvars loadvars.sh
2022-09-01 09:00:44: PID: 27468: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50, exported=53810446.4, power=2.4, voltages=[240.959, 241.208, 239.078], power_factors=[0.999, 0.912, 1.0], imported=24520624.599999998, powers=[-2142.9, -621.2, 2766.5], currents=[-8.985, -2.954, 11.601])
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-09-01 09:00:44: PID: 2598: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-09-01 09:00:44: PID: 27154: Calling SoC-Module: modules/soc_kia/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-09-01 09:00:44: PID: 27154: Request to run SoC-Module: soc_kialp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
Code: Alles auswählen
2022-09-01 17:28:41,589 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 99
2022-09-01 17:28:41,589 INFO Uberschuss: 1984 Uberschuss mit Offset: 1984
2022-09-01 17:28:41,588 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1984 max Speicherladung: 0
2022-09-01 17:28:36,554 INFO (2)Staubsauger Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-09-01 17:28:36,554 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, Mindesteinschaltdauernicht erreicht, 12600 > 5315
2022-09-01 17:28:36,553 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-09-01 17:28:36,551 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3280 old 3265
2022-09-01 17:28:36,550 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3280 old 3265
2022-09-01 17:28:36,549 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=26338 old 26331
2022-09-01 17:28:36,548 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=62287 old 62280
2022-09-01 17:28:36,546 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-01 17:28:36,545 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-01 17:28:36,545 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-01 17:28:36,545 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-01 17:28:36,544 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-01 17:28:36,543 INFO (3) Trockner rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62287 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:35,935 INFO (2) Staubsauger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/10804 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:35,284 INFO (1) Spulmaschine rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/26338 Status/Üeb: 30/0 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:34,586 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 99
2022-09-01 17:28:34,586 INFO Uberschuss: 3280 Uberschuss mit Offset: 3280
2022-09-01 17:28:34,585 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3280 max Speicherladung: 0
2022-09-01 17:28:29,549 INFO (2)Staubsauger Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-09-01 17:28:29,548 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, Mindesteinschaltdauernicht erreicht, 12600 > 5308
2022-09-01 17:28:29,547 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-09-01 17:28:29,545 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=3265 old 3329
2022-09-01 17:28:29,544 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=3265 old 3329
2022-09-01 17:28:29,543 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=26331 old 26324
2022-09-01 17:28:29,542 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=62280 old 62273
2022-09-01 17:28:29,539 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-01 17:28:29,538 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-01 17:28:29,538 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-01 17:28:29,537 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-01 17:28:29,537 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-01 17:28:29,535 INFO (3) Trockner rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/62280 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:28,939 INFO (2) Staubsauger rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/1/10804 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:28,386 INFO (1) Spulmaschine rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/26331 Status/Üeb: 30/0 akt: 0 Z: 0
2022-09-01 17:28:27,772 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 99
2022-09-01 17:28:27,772 INFO Uberschuss: 3265 Uberschuss mit Offset: 3265
2022-09-01 17:28:27,771 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3265 max Speicherladung: 0
2022-09-01 17:28:22,736 INFO (2)Staubsauger Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-09-01 17:28:22,735 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, Mindesteinschaltdauernicht erreicht, 12600 > 5301
2022-09-01 17:28:22,735 INFO (1) Spulmaschine finishtime laueft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-09-01 17:28:22,732 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=26324 old 26317
2022-09-01 17:28:22,731 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=62273 old 62266
2022-09-01 17:28:22,728 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-09-01 17:28:22,728 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-09-01 17:28:22,727 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-01 17:28:22,727 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-01 17:28:22,726 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0