Hallo, vielen Dank für Eure Antworten!
Ich hole etwas weiter aus:
Speicher:
Der Speicher hat eine Spannungsebene von 400V, wenn er voll geladen ist mit bis zu 110 kWh Kapazität. Daher scheidet der Victron Mulitplus Inverter leider aus, da dieser nur die 48V Systemebene beherrscht.
Der Infy Wechselrichter BEG1K075G verfügt über das VDE AN-R 4105 Zertifikat, einen Spannungsbereich von 150 - 1000 VDC und gibt 400V AC aus, bidirektionaler Betrieb ist hier möglich und auch erforderlich. Er wird hier eingesetzt als Batteriewechselrichter.
https://www.infypower.com/bidirectional ... erter.html
PV Anlage:
Die PV Anlage ist bereits vorhanden mit 30 kWp und wird demnächst erweitert auf 50kWp, perspektivisch kommen ab 2029 180 kWp dazu, daher ist die AC Verknüpfung in dieser Größenordnung die beste Wahl, da aus mehreren PV Anlagen dann die Energie verwendet wird.
Schnittstelle zwischen Infy Wechselrichter und Openwb:
OpenWB verfügt über Ethernet Schnittstellen, einen kompatiblen Wandler kann beigestellt werden, der von CAN auf Ethernet wandelt. Das Protokoll kann dann angepasst werden auf OpenWB.
Was fehlt?
Die Regelschleife um anhand der EVU Messung den Strombezug auf Null zu halten mit Sollwertvorgabe für den Wechselrichter
Das Gateway zwischen Ethernet und CAN würde dann die Limits des BMS verarbeiten und auf Basis des OpenWB Sollwertes und Abgleich, dass dieser kleiner ist als die BMS Stromlimits dem Inverter seinen Sollwert kommandieren.
Weshalb sticht der openWB Controller hierfür heraus?
Durch die Vielseitige Unterstützung von EVU Schnittstellen ist es hier besonders einfach das System auch in verschiedene System zu integrieren. Gerade die Flexiblität ist hier besonders hervorzuheben gegenüber anderen Systemen. Außerdem wäre es sinnvoll nur ein Energiemanagementsystem zu verwenden, anstatt vieler einzelner.