Seite 2 von 2

Re: Nachtladen /Morgensladen in Zusammenhang mit Vorklimatisierung

Verfasst: Di Nov 29, 2022 9:09 pm
von Gero
Die Kommunikation bei AC-Laden zwischen Wallbox und Auto ist denkbar einfach: die Wallbox sagt, wieviel Strom sie so abzugeben bereit ist und das Auto nimmt sich, soviel es davon braucht. Das Auto sagt niemals, wieviel es gerne hätte.

Auf diese Art ist auch PV-Laden einfach: die Wallbox sagt, gerade sind soundsoviel Ampere möglich und das Auto nimmt dann.

Genauso ist das beim morgensladen: morgens sagt die Wallbox: jetzt ist gerade Strom da und das Auto kann laden oder vorheizen. Das Auto weiss nichts davon, ob der Strom durch PV verfügbar ist oder einfach nur, weil es 6:30 ist.

Re: Nachtladen /Morgensladen in Zusammenhang mit Vorklimatisierung

Verfasst: Di Nov 29, 2022 10:22 pm
von aiole
Erratika hat geschrieben: Di Nov 29, 2022 8:24 pm Ich beobachte es weiter, wäre ja praktisch, wenn es so gehen würde.
Wie Gero schon schrieb - das ist technisch vom Ladestandard so nicht vorgesehen.

Re: Nachtladen /Morgensladen in Zusammenhang mit Vorklimatisierung

Verfasst: Mi Nov 30, 2022 6:22 pm
von Erratika
Die Profis haben natürlich Recht!
Heute getestet Morgenladen für Vorklimatisierung.
Die Klimatisierung wäre 10min länger als das Laden gegangen und würde dann mit Fehlermeldung abgebrochen.